دورات هندسية

 

 

كيف استطيع حساب كميات للكبلات لمشروع ما

صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 77
  1. [31]
    الجداوي غلاب
    الجداوي غلاب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عند الحساب الإفتراضي أو التقريبي يمكن القول بأن 3mm2 يتحمل 1 أمبير ولكن مساحة المقطع يمكن ان تقل وقيمة الأمبير ترتفع تبعا لنوع الكابل ونوع الجداول المستخدمة حيث تختلف الجداول من شركة إلى أخري

    0 Not allowed!



  2. [32]
    سلمان عزيز
    سلمان عزيز غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخ فرات الملف محمي برقم سري ارجو كتابته مع التقدير

    0 Not allowed!



  3. [33]
    mohamelhem
    mohamelhem غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يعطيك العافية...............زبس الملف يحتاج الى كلمة سر

    0 Not allowed!



  4. [34]
    benaichafehd
    benaichafehd غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جازاكم الله خيرا . هذا موضوع يفيد كثيرا من المهندسين.

    0 Not allowed!



  5. [35]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... اضافة لما سبق ذكره من الاخوة
    مدلولات الرموز للكوابل البلستك التى تستعمل للطاقة الكهربائية للجهد من 0.6كيلو فولت الى 1كيلو فولت
    N-كابل قياسى
    C-مقوةبشريط فولاذى
    B-موصل متحد المركز
    F-مقوى بأسلاك فولاذية مسطحة
    GB-حلزون متعاكس من شريط فولاذى
    H-طبقة موصلة على العازل
    K-غلاف رصاصى
    R-مقوى بأسلاك فولاذية مبرومة
    T-الحبل الحامل للكبل الهوائى
    y-بلاستيك ولدائن PVC
    re-موصلات مستديرة احادية السلك
    rm-موصلات مستديرة متددة الاسلاك
    se-موصل احادى السلك بشكل قاطع
    sm- موصل متعدد الاسلاك بشكل قاطع

    كبلات الكهرباء المشبعة بالعازل تستعمل بجهد من0.6kv الى 1kvواعلى من ذلك

    مدلولات الرموز
    A-غلاف خارجى /مزدوج AA
    B-مقوى بشريط فولاذي
    D-حلزون واقي من الضغط
    E-كابل بثلاثة اغلفة
    G-حلزون متعاكسمن سلك فولاذي مسطح
    GB-حلزون متعاكس منشريط فولاذي
    K-كابل بغلاف رصاص
    R-مغلف ومقوى بسلك فولاذي مبروم
    S-كابل قابل للتمدد للانحدارات
    Y - بلاستيك ولدائن PVC
    Z-مقوى بسلك فولاذي على شكل z.....................

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  6. [36]
    ziyados
    ziyados غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نزار عكو مشاهدة المشاركة
    xlpe هو عازل مثل ال pvc ولكنه افضل منه ويستعمل عاده في قابلوات الضغط العالي وكذلك الضغط الواطى .ماده الxlpe هي cross linked polyethylene وهي افضل من الpvc في النقاط التاليه.
    1 تحمل تيار اعلى 2تحمل تيار قصر اعلى 3 . تحمل حراره اعلى
    4.وزن اخف اسهل للحني 5. لا تتاثر وتحدث شقوق نتيجه الاهتزازات والحمل المتغير
    ماده الpvc هي ماده thermoplastic اي لدنه بالحراره وكذلك ماده البولي اثيلين ولكن ماده
    cross linked polyethylene هي ماده مقاومه للحراره ولا تذوب ومقاومه للاجهاد
    كان يرمز لxlpe في القابلوات رمز 2x فمثلا قابلو مكتوب عليه 2xskby فوق الموصل عازل من
    xlpe ثم steel wires ثم طبقه تسليح ثم طبقه رصاص ثم غلاف من pvc.اماالان فتكتب xlpe مباشره
    فمثلا قابلو cu/xlpe/swa /pvc الموصل فيه من النحاس ثم طبقه xlpe ثم تسليح اسلاك من الsteel ثم طبقه غلاف pvc . وهناك طبقه تملا الفراغ بين الxlpe والتسليح لا تذكر تسمى الbedding
    هناك شركات تستخدم رموز اخرى مثل nyy حيث n -German standard
    y عازل من ال pvc ثم طبقه غلاف من ال pvc ايضا
    وقد يكون القابلو بدون حرف n
    اما اذا كان الرمز nykby فبنفس الطريقه العازل pvc ثم طبقه تسليح ثم طبقه رصاص ثم غلاف pvc . وهناك شركات لها رموز اخرى يمكن معرفتها من الكتلوكات التابعه لها
    .وزن اخف اسهل للحني ... اخي الكريم اختلف معكم في هذه النقطة حيث ان ال xlpe يكون صعب في الحني مقارنة ب PVC
    وشكرا على معلوماتك القيمة وايضاحتكم

    0 Not allowed!



  7. [37]
    السعيد ابراهيم
    السعيد ابراهيم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو تزويدنا بنسخة عربية من برناج dialux

    0 Not allowed!



  8. [38]
    ميلاد سعيد
    ميلاد سعيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طبعا من الخطأ الفادح أن نقول أن مقطع سلك مساحته 3مم/2يتحمل استطاعة1أمبير فقط
    مع العلم أن هناك جداول خاصة منتشرة للاحمال ومقاطع الكابلات المنايبة (مثال جداول سلسلسة فيسترمان)
    أتمنى من الجميع عدم الاجابة بسرعة على سؤال تقني دون التأكد من الجواب

    0 Not allowed!



  9. [39]
    hanymany
    hanymany غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    والله المنتدى دا جميل جداااااا
    لو عندى كتي ارفعها للمنتدى ازاى

    0 Not allowed!



  10. [40]
    رشيديو
    رشيديو غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 75
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا,بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML