    saud111
    saud111 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورررررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!



  2. [12]
    دلاور
    دلاور غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية دلاور


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 359
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    رجاءأ رجاءا عدم تورط احد بأفكاركم الخاطئة مثل 3 ملم لكل امبير
    كابل 300ملم2 مدى تحملها لأقصى تيار تساوى 528 امبير في 20 درجة مئوية
    و اذن كيف يمكن تطيبيق افكاركم الخاطئة

    0 Not allowed!



  3. [13]
    أبو شيرين
    أبو شيرين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    الأخ دلاور يتكلم بشكل صحيح ، الإخوة الآخرين لم يردوا على الأخ السائل بشكل سليم ، عزل XLPE ليس له علاقة بالعزل PVC ، فهما امران مختلفان، عزل XLPE أغلى من PVC لكن يكون قطر الكيبل أقل لنفس الأمبير أي أنه يرفع قدرة التحمل ، فكرة أن كل 3 ملم تتحمل 1 أمبير غير صحيحة إطلاقا، وكما قال الأخ فإن 300 ملم2 تتحمل 528 في 20 درجة، المسألة فيها عوامل كثيرة، حرارة المحيط وطريقة التمديد (تحت الأرض ، عدد الكيبلات المتجاورة ، طول السلك إلخ) ،
    بالنسبة ل 3x4 + 1x4 mm² فهي تعني أن هذا الكيبل يحتوي على أربعة اسلاك ، منها ثلاثة بقطر 4 ملم2 ، وواحد أرضي (يكون لونه أخضر/اصفر ) بقطر 4 ملم 2 أيضا.

    1 Not allowed!



  4. [14]
    sayed033
    sayed033 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو ممكن تفاصيل عن xlpe

    0 Not allowed!



  5. [15]
    فرات البابلي
    فرات البابلي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    احجام الكيبلات واحمال المحركات الكهربائية

    عزيزي السائل اليك جدول باحمال الكيبلات وبعض انواع المحركات الكهربائية علما ان هذه الجداول تم حسابها عند درجة حرارة تساوي 30 درجة مئوية وفق الكود Nec وكذلك Iec ووفق الستاندرد الامريكي وهو ملائم جدا مع الظروف المناخية لمنطقتنا العربية بشكل عام ارجو ان تستفيد من هذه الجداول
    وادعوا لاولاد عمومتكم نحن ابناء العراق بالفوز العظيم على المحتلين ودامكم الله لناذخرا وعونا

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  6. [16]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21
    xlpe هو عازل مثل ال pvc ولكنه افضل منه ويستعمل عاده في قابلوات الضغط العالي وكذلك الضغط الواطى .ماده الxlpe هي cross linked polyethylene وهي افضل من الpvc في النقاط التاليه.
    1 تحمل تيار اعلى 2تحمل تيار قصر اعلى 3 . تحمل حراره اعلى
    4.وزن اخف اسهل للحني 5. لا تتاثر وتحدث شقوق نتيجه الاهتزازات والحمل المتغير
    ماده الpvc هي ماده thermoplastic اي لدنه بالحراره وكذلك ماده البولي اثيلين ولكن ماده
    cross linked polyethylene هي ماده مقاومه للحراره ولا تذوب ومقاومه للاجهاد
    كان يرمز لxlpe في القابلوات رمز 2x فمثلا قابلو مكتوب عليه 2xskby فوق الموصل عازل من
    xlpe ثم steel wires ثم طبقه تسليح ثم طبقه رصاص ثم غلاف من pvc.اماالان فتكتب xlpe مباشره
    فمثلا قابلو cu/xlpe/swa /pvc الموصل فيه من النحاس ثم طبقه xlpe ثم تسليح اسلاك من الsteel ثم طبقه غلاف pvc . وهناك طبقه تملا الفراغ بين الxlpe والتسليح لا تذكر تسمى الbedding
    هناك شركات تستخدم رموز اخرى مثل nyy حيث n -German standard
    y عازل من ال pvc ثم طبقه غلاف من ال pvc ايضا
    وقد يكون القابلو بدون حرف n
    اما اذا كان الرمز nykby فبنفس الطريقه العازل pvc ثم طبقه تسليح ثم طبقه رصاص ثم غلاف pvc . وهناك شركات لها رموز اخرى يمكن معرفتها من الكتلوكات التابعه لها

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ibrahim younes
    ibrahim younes غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    thank you very much

    0 Not allowed!



  8. [18]
    احمد فارس
    احمد فارس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اود ان اتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل الذين تقدمو بالمساعدة وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    nemer_s3adeh
    nemer_s3adeh غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلاور مشاهدة المشاركة
    رجاءأ رجاءا عدم تورط احد بأفكاركم الخاطئة مثل 3 ملم لكل امبير
    كابل 300ملم2 مدى تحملها لأقصى تيار تساوى 528 امبير في 20 درجة مئوية
    و اذن كيف يمكن تطيبيق افكاركم الخاطئة
    الاخ دولار
    هل التيار الاقصى لكيبل 300 ملم2 المذكور اعلاه (امبير 528) هو لمسافة 1000 م ؟
    واذا تغيرت المسافة كيف يتغير التيار الاقصى المسموح به؟
    و شكرا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    nemer_s3adeh
    nemer_s3adeh غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ نزار عكو، شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة.