    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mmervat مشاهدة المشاركة
    العفو اخى الفاضل
    اما بالنسبة لموضوع ربع حمل التكييف فكل معلوماتى فيه وهى بناء على مناقشات عامة من الاصدقاء انه الشركة المسؤلة عن موضوع ال district تقوم بخصم حوالى ربع او 30% من حمل التبريد الذى تقوم انت بحسابه لكن الحقيقة انا معرفش تفاصيل الموضوع ايه يعنى على سبيل المثال لو انت حمل التبريد لمبنى معين طلع معاك 100 طن تيريد سوف تتعامل الشركة معك على انه 75 او 80 طن تبريد وده سبب انى ذكرت لك سابقا سبب ان تاخد معامل امان فى حساباتك
    وعموما المحطات ده مستخدمة بدولتى الامارات الشقيقة و وقطر الشقيقة

    وتمنياتى بالتوفيق
    ده مسموش معامل الامان ده ال Diversity Factor اى معامل التحويل و ده بيحصل على اى حاجه مركزيه زى نغذيه المياه و حتى الكهرباء و المعامل ده بيزيد كل ما زاد scale المكان يعنى معامل الديفرستى لمبنى ممكن يبقى 90 % اما معامل الديفرستى لمدينه بيقل لحد 30 %
    و ده منطقى جدا بحيث ان حسابات المبنى بتبقى على اساس ال worst case و انه 100 % نسبه اشغال فى حين ان ده فى حكم المستحيل حدوثه يعنى لو انا مشغل التكييف اكيد ليا جار بردان و مش مشغله او جار تانى مسافر و مش موجود او مواعيد شغله غير مواعيد شغلى او او عشان كده بيعتبروه 90 % مثلا لمبنى اما مع زياده الاحتمالات لو المبنى ده مثلا بقى حى حيبقى الموضوع 75% و هكذا
    و فيه جداول بتحكم المعامل ده بس الحقيقه انا مش عندى الجداول الخاصه بالتبريد دى للاسف بس انا متاكد من الكلام ده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaker مشاهدة المشاركة
    درجة حرارة الماء القادم من محطة التبريد يساوي 40f والمغادر هي 56f أي أن الفرق dt = 16f بينما درجة حرارة الماء القادم من المبنى هي 58f والمغادر بعد أن حدث تبادر وانتقال حراري هي 42f

    فى الغالب بيبقى الفرق 16 لكن ده مش قاعده و ممكن تزيد اكتر من كده لان زيادتها حتؤدى لتقليل كميه الماء المتدفق حيث ان المعادله بتاعه معدل التدفق = 24 * كميه التبريد بالطن / فرق درجات الحراره
    فلما يبقى الفرق 16 لو اعتبرنا مثلا ان كميه التبريد 1000 طن يبقى المعدل = 1000 * 24 / 16 = 1500 جالون لكل دقيقه اما لو وصل الفرق ل 20 مثلا المعدل حيقل ل 1200 جالون لكل دقيقه و بالتالى حيحصل توفير فى اقطار المواسير للنظام بالكامل
    الا ان زياده فرق درجه الحراره عيبها انه يلزمه دقع عاليه جدا فى التحكم فى معدلات مرور الماء داخله ال Heat Exchanger لان الدقيقه لما يمر فيها 1200 جالون بس معنى كده ان لو حصل اى خلل فى التبادل الحرارى حيتاثر بيه النظام اسهل من لو كان المعدل 1500 لان المعدل الاكبر بيمر فيه كميه ميه اكتر فبالتالى فيه فرص لتعويض الخلل فى حاله حدوثه
    هذا و الله اعلى و اعلم


    1 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  2. [12]
    م. رياض النجار
    م. رياض النجار غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية م. رياض النجار


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,434

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 403
    Given: 213
    كبيييييييييير يا زانيتي

    1 Not allowed!


    اللهم فرج عن أهل حمص ما أهمهم وأغمهم
    ---

    --
    اللهم إليك المشتكى وأنت بالحال أعلم

    م/ رياض فاضل النجار

  3. [13]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة riyadh1 مشاهدة المشاركة
    كبيييييييييير يا زانيتي
    يا باشا و االله بجد ده بعض ما عندكم
    بجد ان من اشد المعجبين بهمتك و نشاطك و مواضيعك

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  4. [14]
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 220
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 5
    الاخوة اعضاء المنتدى
    لدي بعض الاسئلة و هي خاصة في امارة دبي و ابو ظبي
    على من يقع عاتق تمديد الانابيب للمنطقة المراد تكييفها على المالك ام على شركة النبريد
    هل يلزم تركيب طلمبات مضخات مع المبادلات الحرارية
    ماهي درجات الحرارة المستخدمة في الامارات تبريد و ايمبور
    شكرا للمعلومات التي تم تقديمها