    السلام عليكم
    ايها الاخوة الاحباء هذا الموضوع موجود بكثرة هذه الايام وخصوصا بدول الخليج يرجى زيادة المعلومات عنه لمن لديه الخبرة به
    واليكم هذا الفصل من Ashrae

  2. [2]
    م/علي حسن
    م/علي حسن غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    صحيح هذا الموضوع موجود بكثرة في دول الخليج وبالذات دولة الامارات العربية وبالذات داخل الامارات امارة أبو ظبي من فترة والأن يدخل في المناطق الحديثة في دبي ومعلوماتي به بسيطة للاسف ولكن ممكن أفيدكم بالفكرة العامة لهذا الموضوع بعد ذلك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    disteny
    disteny غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الاخ العزيز م / على حسن

    شكرا لمرورك ونرجوا من الله ان تقوم بادراج المعلومات المتاحة لديك عن هذا الموضوع لانه هام جدا
    كما ان معظم الشركات الان تتجه لاستخدامه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    أسامة الحلبي
    أسامة الحلبي غير متواجد حالياً
    مشرف في الملتقى العام
    الصورة الرمزية أسامة الحلبي


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,217

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 453
    Given: 271
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة disteny مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ايها الاخوة الاحباء هذا الموضوع موجود بكثرة هذه الايام وخصوصا بدول الخليج يرجى زيادة المعلومات عنه لمن لديه الخبرة به
    واليكم هذا الفصل من Ashrae
    شوقتني أعرف عن الموضوع !!!!
    ولكن أين فصل الأشري؟
    ومشكور على كل حال

    0 Not allowed!



  5. [5]
    disteny
    disteny غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اتفضل الفصل من اشرى كان عندى مشكلة فى التحميل

    اتفضل

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  6. [6]
    disteny
    disteny غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مفيش حد من الاخوة المختصين قادر يفدنا فى هذا الموضوع

    يا خسارة كان نفسى حد يقدر يساعدنا فى الموضوع دوه

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Mmervat
    Mmervat غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Mmervat


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    اخى الفاضل فكرة ال district cooling or heating بسيطه جدا
    يعنى على سبيل المثال نظام التكييف المركزى لمبنى ما متكون من وحدات مناولة للهواء ووحدات مروحة وملف مع نظام كامل لمجارى الهواء الى اخر النظام المعروف والذى يقوم باستخدام المياة المثلجة القادمة من التشلارات الموجود بكل مبنى على حده او بجانب المبنى ده النظام المعروف للكل
    وطبعا كل مشروع له نظامه على حده
    اما فكره ال district cooling or heating فهى انه سوف تكون هناك شركه مثلا مسؤله عن امداد مدينه كامله مثلا بكل ماتحتاجه من المياة المثلجة بمعنى اخر انك سوف تقوم بتصميم نظام تكييف الهواء الخاص بك عادى جدا لكن بدل ماكنت بختار تشلير يمدك بالمياه المثلجة اللازمة لك وتحدد درجة حرارتها كمان سوف تستبدل الكلام ده بمبادل حرارى موجود بالمبنى من نوع

    Flat plate water to water heat exchanger

    يتم تغذيته بمياه قادمة من الشركه عند درجة حرارة معينه يتم تحديدها من الشركه نفسها خلال شبكة مواسير وطبعا انت بتطلب هذه الكميه على اساس حمل المكان الذى قمت انت بحساباته عند درجة حرارة للمياه المثلجة المحددة من الشركة يعنى انت مينفعش تغيرها وعن طريق هذا المبادل تنقل الحرارة الى الماء من الجهة الاخرى و الذى قمت انت بحسابه كميته من الحمل الحرارى للمكان ليتم تثليجه وذهابه الى وحدات المناولة المختلفة بالمبنى و او ملافات المروحة والملف على حسب النظام الى انت استخدمته و انت بتبنى تصميمك بعد كده على هذا الاساس
    ومتنساش تاخد فى الاعتبار
    Factor of safety
    كمان الشركه بتكون مسؤله عن كل شئ حتى مكان توصيل هذه المياة الى المبادل الحرارى او المبادلات الحرارية الموجود فى المبنى او المكان الى انت اخترته لخدمة مشروعك والباقى بقى مسؤليتك انت

    يعنى خلاصة الكلام انه الشركة ده عندها كل التشلارات وبتديك بمياه مثلجة بس من خلال شبكات مياه مثلجة تظهر من خلال ال
    Infrastructure
    وهى المسؤلة عن تصميمها لكن لازم يكون كل ده مذكور من خلالها
    الحقيقة ده كل الى اعرفه عن هذا الموضوع ارجو انه يفيدك
    والله تعالى اعلى واعلم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    disteny
    disteny غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخت الفاضلة :Mervat
    شكرا لمرورك الكريم وجزاك الله عنا خيرا بس بصراحه انا سمعت عن ان هنا بيبقى فى حمل تبريد حوالى ربع حمل التكيف العادى
    وشكرا مرة ثانية وجزاكى الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    Mmervat
    Mmervat غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Mmervat


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    العفو اخى الفاضل
    اما بالنسبة لموضوع ربع حمل التكييف فكل معلوماتى فيه وهى بناء على مناقشات عامة من الاصدقاء انه الشركة المسؤلة عن موضوع ال district تقوم بخصم حوالى ربع او 30% من حمل التبريد الذى تقوم انت بحسابه لكن الحقيقة انا معرفش تفاصيل الموضوع ايه يعنى على سبيل المثال لو انت حمل التبريد لمبنى معين طلع معاك 100 طن تيريد سوف تتعامل الشركة معك على انه 75 او 80 طن تبريد وده سبب انى ذكرت لك سابقا سبب ان تاخد معامل امان فى حساباتك
    وعموما المحطات ده مستخدمة بدولتى الامارات الشقيقة و وقطر الشقيقة

    وتمنياتى بالتوفيق

    0 Not allowed!



  10. [10]
    zaker
    zaker غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    درجة حرارة الماء القادم من محطة التبريد يساوي 40f والمغادر هي 56f أي أن الفرق dt = 16f بينما درجة حرارة الماء القادم من المبنى هي 58f والمغادر بعد أن حدث تبادر وانتقال حراري هي 42f