دورات هندسية

 

 

استشارة حول طول تشريك الأعمدة

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 30 من 30
  1. [21]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم اخوتي
    طول الوصلة في الضغط يعتمد علي جهد الخرسانة ونوع وجهد الحديد ويوجد معادلات لهذا في كل الكودات ولتعرف الطول المطلوب لابد ان تعرف نسبة مساهمة الحديد من قوي الضغط فربما ان القوة في الحديد صغيرة او بمعني اخر لم تصل الي fy فبالتالي لن تحتاج لطول 40 مرة قطر السيخ لان هذه القيمة حسبت علي اساس ان اليخ به القوة العظمي فاذا كان في السخ مثلا اجهاد يساوي fy/2 يكون الطول المطلوب للرباط اقل بكثير من 40 مرة قطر السيخ والملف المرفق يوضح ذلك في الكود البريطاني

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: doc lap.doc‏ (486.5 كيلوبايت, 77 مشاهدات)

  2. [22]
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 487
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    يا جماعة الخير من قال لكم أن طول الوصلة في العمود المضغوط هو 40 *القطر ،افتحوا الكود الأمريكي وانظروا أن هذه القيمة متوقفة على نوع الحديد المستخدم fy وعلى مقاومة الخرساة fc
    من جهة أخرى في حال لم يكفي طول التشريك فمن الخطأ القيام بالتكسير والصواب هو عمل ثقب أكبر من القطر قليلا بواسطة دريل (مثقاب) ثم وضع مادة خاصة لإملاء الفراغ بين قضيب الحديد والخرسانة

    0 Not allowed!



  3. [23]
    ياسين محمد الهوسي
    ياسين محمد الهوسي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    1- يتم ثقب العقده ووضع الاشارات الجديده ( additional reinforcement ) كمساعدة للاشارات القديمه ويتم ذلك باستخدام السكاديور31 المخصصه لمثل هذه الاغراض المعقده وهي غالية الثمن نوعا ما .

    0 Not allowed!



  4. [24]
    ماجد الحسينى
    ماجد الحسينى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ماجد الحسينى


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 246
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    أخواني الأعزاء أفضل حل فى هذا الموضوع هو لحام حديد العمود الجديد بحديد العمود القديم على أن يكون اللحام على أيدي ناس ذو خبرة عالية بحيث لايؤثر اللحام على مقطع الحديد مع أنه تم إختبار شد على سيخين ملحومين مع بعض فوجد أن الكسر كان فى جزء من السيخ بعيد عن منطقة اللحام أى ممكن أن نقول أن الحديد الجديد سوف يصبح متصلاً إتصالاً تاماً بالحديد القديم بشرط أن ينفذ اللحام بالطريقة الصحيحة وذلك مهم جدا لمقاومة القوى الجانبية والتى تتحملها الأعمدة من زلازل ورياح بالإضافة للقوى الرأسية والتى يتحمل حديد العمود جزء منها .

    0 Not allowed!



  5. [25]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس السلام عليكم اخوتي
    طول الوصلة في الضغط يعتمد علي جهد الخرسانة ونوع وجهد الحديد ويوجد معادلات لهذا في كل الكودات ولتعرف الطول المطلوب لابد ان تعرف نسبة مساهمة الحديد من قوي الضغط فربما ان القوة في الحديد صغيرة او بمعني اخر لم تصل الي fy فبالتالي لن تحتاج لطول 40 مرة قطر السيخ لان هذه القيمة حسبت علي اساس ان اليخ به القوة العظمي فاذا كان في السخ مثلا اجهاد يساوي fy/2 يكون الطول المطلوب للرباط اقل بكثير من 40 مرة قطر السيخ والملف المرفق يوضح ذلك في الكود البريطاني


    في مشاركة الاخ خالد اوزقان وفيها يشير الى الرجوع الى المواصفه في الكود البريطاني والذي ارفقه مشكورا
    قمت بقراءة هذا الملف وتبين لي انه يجب ان يمتد التشريك الى التسليح السفلي او الرجوع الى الفقره 3.11 من الكود وهي غير مرفقه
    ارجو التصحيح اذا كنت مخطئا

    مهندس rwmam

    0 Not allowed!



  6. [26]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3

    التشريك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    اقتباس السلام عليكم اخوتي

    طول الوصلة في الضغط يعتمد علي جهد الخرسانة ونوع وجهد الحديد ويوجد معادلات لهذا في كل الكودات ولتعرف الطول المطلوب لابد ان تعرف نسبة مساهمة الحديد من قوي الضغط فربما ان القوة في الحديد صغيرة او بمعني اخر لم تصل الي fy فبالتالي لن تحتاج لطول 40 مرة قطر السيخ لان هذه القيمة حسبت علي اساس ان اليخ به القوة العظمي فاذا كان في السخ مثلا اجهاد يساوي fy/2 يكون الطول المطلوب للرباط اقل بكثير من 40 مرة قطر السيخ والملف المرفق يوضح ذلك في الكود البريطاني


    في مشاركة الاخ خالد اوزقان وفيها يشير الى الرجوع الى المواصفه في الكود البريطاني والذي ارفقه مشكورا
    قمت بقراءة هذا الملف وتبين لي انه يجب ان يمتد التشريك الى التسليح السفلي او الرجوع الى الفقره 3.11 من الكود وهي غير مرفقه
    ارجو التصحيح اذا كنت مخطئا

    مهندس rwmam

    نعم اخي وقد قمت بمراجة معلوماتي وتبين لي انه يجوز اللحام ولكن بعد التأكد من نوع الحديد المستخدم ومواصفاته


    مهندس rwmam

    0 Not allowed!



  7. [27]
    ورد النيل
    ورد النيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 112
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيكم على المناقشة الجميلة وانا اعتقد ان اللحام لا يجوز ولكن زيادة الكانات افضل فى منطقة التشريك للعمود

    0 Not allowed!



  8. [28]
    Darras
    Darras غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    لحام حديد التسليح يغير في التركيب الكيماوي للحديد وذلك بسبب ارتفاع الحراره اثناء اللحام
    ومن التجارب العمليه تبين لنا انّ عمليه اللحام تضعف حديد التسليح بدرجه كبيره لذلك لا انصح ابدا باللحام

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  9. [29]
    eng_ali_hassan
    eng_ali_hassan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2011
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ازرع اشاير بماده ايبوكسيه اعتقد دا افضل حل

    0 Not allowed!



  10. [30]
    م ياسر حمد
    م ياسر حمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا مع طرح الاخت نور سيستفيد الجميع حتى وان كان الموضوع قديم

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3