دورات هندسية

 

 

جميع مهندسي الكهرباء الدخول

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 23 من 23
  1. [21]
    said diab
    said diab غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا م /سعيد دياب مهندس كهرباءاعمل مدير مشروع محطة مياه ارجو الاتصال لكي ارد علي جميع استفسارتكم اعطائكم جميع البيانات اللمطلوبة

    0 Not allowed!



  2. [22]
    مهندس بغداد
    مهندس بغداد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس بغداد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 505
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 1
    اختي العزيزه اذا كان كل محرك يعمل يدوي فاليك مخطط ستار دلتا تعملية لكل محرك ستار دلتا


    الكوندكتور ...يجب ان تتحمل نقاط الكوندكوكتور الرئيسية ضعف التيار المكتوب على ليبل المحرك
    (لوحة معلومات المحرك)
    او احسبيه من المعادلة التالية
    القدره= الفولتية* التيار*عامل القدرة
    55000=220*التيار*(معامل القدرة مكتوب على لوحة المحرك وهو دائما اقل من واحد )
    وبهذا يمكنك حساب التيار
    اما مقطع الاسلاك فيمكنك استعمال 1 ملم لكل 3 امبير اذا كانت المسافة غير طويلة للكيبل وعلى فرض انة نحاس
    اما المضخات التي لا تعمل ستار دلتا فيمكن استعمال الدائره التالية

    وطريقة حساب التيار لكل المحركات وحجم الكيبل مثل ماشرحت اعلاه
    مع تمنياتي لك بالتوفيق

    اما بالنسبة للعراقيين فلا يجوز التهجم على ناس لمجرد ان احد الاشخاص منهم لم يعجبك
    العراقيين هم من علمو الناس الكتابة

    0 Not allowed!



  3. [23]
    م علي عدنان
    م علي عدنان غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ارجو من الاخ بشير ان يرد على السؤال بدل الانتقاد لو يستطيع

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3