سناب المهندسين

 

دورات هندسية

 

 

مشكلة نقل اشارة 0-1 فولت

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    الصورة الرمزية معتصم ابوشعيرة
    معتصم ابوشعيرة
    معتصم ابوشعيرة غير متواجد حالياً

    مشرف متميز

      وسام مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 611
    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 48

    مشكلة نقل اشارة 0-1 فولت

    تحياتي للجميع... يوجد لدي مشكلة ارغب في الاستفسار عن كيفية حلها...
    يوجد لدينا نظام لقياس نسبة الاكسجين الذائب في الماء وهو عبارة عن حساس و كونترولر، الاشارة الخارجة من النظام هي 0-1 فولت دي سي منقولة الى برنامج كمبيوتر (Telemetry software) المشكلة ان القراءة المعروضة عىل البرنامج متذبذبة بالرغم من ان القراءة الظاهرة على شاشة الكونترولر ثابتة، نشك بوجود تشويش على الاشارة وقمنا بتركيب (Line filter) + (Capacitor) بالاضافة الى التأكد من تأريض النظام واستخدام كوابل (twisted co-axial ) ولكن التشويش ما زال موجودا ولكن بنسبة اقل ولكن التذبذب الموجود ما زال غير مقبول، هل من اقتراحات لحل المشكلة؟ مع جزيل الشكر

  2. [2]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,229

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 152
    Given: 0
    لو رسم صغير يوضح ما الثابت و ما المتذبذب يساعد على توضيح المطلوب

    0 Not allowed!



  3. [3]
    د حسين
    د حسين غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 809

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 56
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتصم ابوشعيرة مشاهدة المشاركة
    تحياتي للجميع... يوجد لدي مشكلة ارغب في الاستفسار عن كيفية حلها...
    يوجد لدينا نظام لقياس نسبة الاكسجين الذائب في الماء وهو عبارة عن حساس و كونترولر، الاشارة الخارجة من النظام هي 0-1 فولت دي سي منقولة الى برنامج كمبيوتر (Telemetry software) المشكلة ان القراءة المعروضة عىل البرنامج متذبذبة بالرغم من ان القراءة الظاهرة على شاشة الكونترولر ثابتة، نشك بوجود تشويش على الاشارة وقمنا بتركيب (Line filter) + (Capacitor) بالاضافة الى التأكد من تأريض النظام واستخدام كوابل (twisted co-axial ) ولكن التشويش ما زال موجودا ولكن بنسبة اقل ولكن التذبذب الموجود ما زال غير مقبول، هل من اقتراحات لحل المشكلة؟ مع جزيل الشكر
    تحية طيبة
    سؤال جميل ومهم
    وحسب خبرتي المتواضعة وطالما ان القراءة بالقرب من الحساس عبر الكونترولر مستقرة ولكنها تتشوه وتتذبذب في مكان القراءة عن بعد ..((هكذا فهمت سؤالك )) أرى ان تحول الاشارة الى دارة مرسل اشارة انالوك بالميللي امبير وليس بالفولط ((4-20 ma)) .. حيث ان النقل لمسافات كبيرة نسبيا يفضل ان يكون بالميللي أمبير لتجنب انخفاض الفولط وخفض تأثير الموجات اللاسكية المتطفلة ((البرازايت )) ... ارجو لك التوفيق

    0 Not allowed!


    اعمل معروفا كل يوم

  4. [4]
    معتصم ابوشعيرة
    معتصم ابوشعيرة غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية معتصم ابوشعيرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 611

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 48
    DO.png

    0 Not allowed!



  5. [5]
    معتصم ابوشعيرة
    معتصم ابوشعيرة غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية معتصم ابوشعيرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 611

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 48
    كل الشكر دكتور... جوابك منطقي، سوف اقوم بتطبيقه وملاحظ النتائج

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,229

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 152
    Given: 0
    رجاء تحديد المسافات باللون الأحمر

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: png 00.png‏ (4.0 كيلوبايت, 4 مشاهدات)

  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML