    حساب قدره الضاغط بالحصان

    ارجو من الاخوه مساعدتي في كيفيه حساب قدره الضاغط بالحصان وكذلك اعلامي اذا كان هناك معادله خاصه نستطيع من خلالها حساب قدره الضاغط ب kw اذا كان لدينا قدره الضاغط بالطن التبريدي

  2. [2]
    هيثم محمد رشوان
    هيثم محمد رشوان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اتمنى لك التوفيق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اذا كان لديك قدرة الضاغط بالطن التبريدي فما عليك سوى ان تقسم هذا الطن على 3.517 لتحوله الى Kw ولتحويل ال Kw الى Hp نقسم ال Kw على 0.746
    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    أخى الكريم قدرة الضاغط لا يمكن ابداً ان تحسب بالطن تبريد هى تحسب بالكيلو وات او بالحصان لانها شغل مبذول فاذا قرات ان قدرة الوحدة بالطن تبريد او بالوحدة الحرارية البريطانية على الساعة أو بالكيلو وات فهذه السعة التبريدية للمبخر Qevap = m refx(h1-h2).ما اذا قرات ان الوحدة ( وحدة التكييف اقصد) بالحصان او بالكيلو وات فهى معبرة عن قدرة الضاغطَ Q compأما اذا قرأت سعة الوحدة بالكيلو وات او بالوحدة البريطانية على الساعة فإنه تعبر عن إما المبخر أو المكثف Qevap H, Q cond فهى للمكثف kw or btu/hr فقط وللمبخر kw , btu/hr or ton of ref. ولو ذكر kw لازم يذكر بتاع مين لانه مشترك للضاغط والمكثف والمبخر حصان يبقى ضاغط على طول طن تبريد يبقى مبخر على طول ولو وحدة حرارية بريطانية / ساعة لازم يذكر تبيرد ولا تسخين
    وعموما يتم اختيار جهاز التكييف بقدرة الضاغط أو سعة المبخر
    معلومة اخرى لحساب القدرة الكهربية :
    اذا كانت DC current = V X A wat
    تيار متغير :
    يمشى فى مقاومة مكوى (سخان) power = V x I فولت وتيار
    يمشى فى ملفات موتور :
    أ - single phase power= V x I x Cos fi
    ب - three phase power = V x I x 3root x cos fi

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  5. [5]
    fadeee
    fadeee غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جميل شكرا على الافادة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    حمزةعمار
    حمزةعمار غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ألف ألف شكر

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محمود عزت احمد
    محمود عزت احمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محمود عزت احمد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 880
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    شكرا ع المعلومه

    0 Not allowed!


    صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

  8. [8]
    محسن يوسف
    محسن يوسف غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 237
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    أخى الكريم قدرة الضاغط لا يمكن ابداً ان تحسب بالطن تبريد هى تحسب بالكيلو وات او بالحصان لانها شغل مبذول فاذا قرات ان قدرة الوحدة بالطن تبريد او بالوحدة الحرارية البريطانية على الساعة أو بالكيلو وات فهذه السعة التبريدية للمبخر Qevap = m refx(h1-h2).ما اذا قرات ان الوحدة ( وحدة التكييف اقصد) بالحصان او بالكيلو وات فهى معبرة عن قدرة الضاغطَ Q compأما اذا قرأت سعة الوحدة بالكيلو وات او بالوحدة البريطانية على الساعة فإنه تعبر عن إما المبخر أو المكثف Qevap H, Q cond فهى للمكثف kw or btu/hr فقط وللمبخر kw , btu/hr or ton of ref. ولو ذكر kw لازم يذكر بتاع مين لانه مشترك للضاغط والمكثف والمبخر حصان يبقى ضاغط على طول طن تبريد يبقى مبخر على طول ولو وحدة حرارية بريطانية / ساعة لازم يذكر تبيرد ولا تسخين
    وعموما يتم اختيار جهاز التكييف بقدرة الضاغط أو سعة المبخر
    معلومة اخرى لحساب القدرة الكهربية :
    اذا كانت DC current = V X A wat
    تيار متغير :
    يمشى فى مقاومة مكوى (سخان) power = V x I فولت وتيار
    يمشى فى ملفات موتور :
    أ - single phase power= V x I x Cos fi
    ب -

    كلام علمى رائع ويحتاج الى الاشاده به .

    فيه حاجه واحده عايز اوضحها معاك للناس كلها لما بعض الفنيين او المهندسين بيذهب ليشترى كباس بيقول للمورد مثلا ان عايز كباس 18000 btu الفنى او المهندس ده بيبقى معتقد ان قدره الكباس ده هى 18000btu وهو لا يعلم انه طلب كباس لو وضعه داخل دائره التبريد فانه يعطى قدره تبريديه فى المبخر هى 18000btu . وقد تكون قدره هذا الكباس الكهربيه حسب الشركه المصنعه 2 حصان او اثنين وربع او اثنين ونصف المهم هو انه عند تركيب هذا الكباس تحت ظروف معينه يعطينا ال 18000btu من المبخر وكلمه ان كباس 18000btu لا تحول مباشره الى قدره كهربيه بالحصان او بالكيلوات .

    0 Not allowed!


    محسن يوسف

  9. [9]
    fuadmidya
    fuadmidya غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية fuadmidya


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 209
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    شكرا معلومات حلو

    0 Not allowed!



  10. [10]
    خضر يوسف خضر
    خضر يوسف خضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 140
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    كلام جميل وانا اشيد به وايده قلبا وقالبا مع جزيل الشكر