    السلام عليكم ....

    عندي مكيف من نوع سبلت يونت,تم تركيبه و هو جديد غير مستعمل سابقا,الا ان تبريده ليس بالمستوى المطلوب, بالرغم من ان حجم السبلت 24000 BTU و ان الغرفة مساحتها 22 متر مربع, و ان ضغط خط السحب هو 70 psi و ان درجة حرارة خط السحب باردة جدا و في بعض الاحيان يتكون قطرات ماء متكثفة عليه.
    و لكم الشكر مقدما...

  2. [2]
    mohammad ali
    mohammad ali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ العزيز تاكد من عمل المروحه الداخليه اولا وهل هي بسرعتها الطبيعيه عند التشغيل وكذلك اردت ان اعرف ماهو ارتفاع الغرفه وهل هي بالطابق الارضي او الاول وماهو فوق الغرفه سطح ام ماذا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ayaz
    ayaz غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخي العزيز على الرد...

    المروحة الداخلية تعمل بصورة جيدة, و ان ارتفاع الغرفة 2.7 متر و لا توجد فوقها اي غرفة , لكن المشكلة ان (supply air) الهواء المجهز للغرفة ليست ذو برودة عالية, اي انني اتوقع ان الخلل في المكيف و ليس في حمل الغرفة .

    شكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohammad ali
    mohammad ali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى الاخ العزيز مادام هناك ماء متكثف على المبخر يعني ان عمله بصوره صحيحه وهذه حاله جيده حاول ان تقلل من سرعه المروحه ولاحظ الفرق في درجه حراره الهواء المجهز من الفتحات الاماميه للسبلت اذا تغيرت برودته واصبح بارد جدا معناها ان الحمل الحراري للغرفه يحتاج اكبر من 24000 btu