دورات هندسية

 

 

طلب معلومات بخصوص مضخات اطفاء الحريق

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 34 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 45
  1. [21]
    شيبت عبد الحم
    شيبت عبد الحم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وانا فى الانتظار للمتابعه

    0 Not allowed!



  2. [22]
    م.محمود جمال
    م.محمود جمال غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.محمود جمال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,136
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    رجاء سرعة الأفادة عن طلمبة اطفاء RH240 water pump

    0 Not allowed!



  3. [23]
    م.محمود جمال
    م.محمود جمال غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.محمود جمال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,136
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    رجاء افادتى بصفة عاجلة وهامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

    0 Not allowed!



  4. [24]
    الساهر33
    الساهر33 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ممكن مساعدة يا اخوان ابي اعرف الحسابات الهيدروليكيه التي بناء عليها اختار قدرة المضخة لصناديق الحريق والرش التلقائي للمباني مثل الضغط الابتدائي للمضخة والضغط عند ابعد نقطه من الصناديق وابعد رشاش
    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  5. [25]
    elsakerelzahby
    elsakerelzahby غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية elsakerelzahby


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الأخ الفاضل أبا بكر
    بخصوص طلبك طلب معلومات بخصوص مضخات اطفاء الحريق
    نحن مؤسسة الصقر الذهبي للإطفاء يرجي زيارة موقعنا علي الإنترنت / www.elsakerelzahaby.com

    أو زوروا منتدي مؤسسة الصقر الذهبي للإطفاء / http://elsakerelzahbyfair2.ahlamontada.com/index.htm

    أو للتواصل / mnead2008***********

    أرجو أن أكون قدمت لكم المطلوب

    0 Not allowed!



  6. [26]
    elsakerelzahby
    elsakerelzahby غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية elsakerelzahby


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الأخ الفاضل أبا بكر
    بخصوص طلبك طلب معلومات بخصوص مضخات اطفاء الحريق
    نحن مؤسسة الصقر الذهبي للإطفاء يرجي زيارة موقعنا علي الإنترنت / www.elsakerelzahaby.com

    أو زوروا منتدي مؤسسة الصقر الذهبي للإطفاء / http://elsakerelzahbyfair2.ahlamontada.com/portal.htm

    0 Not allowed!



  7. [27]
    waeel_taha2002
    waeel_taha2002 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا اخ
    kmuhsen

    0 Not allowed!



  8. [28]
    مصطفى محمد عيسى
    مصطفى محمد عيسى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ما هو مقدار التدفق لصندوق الحريق في حالة وجود المرشات وكذلك في حال عدم وجود الرشاشات
    مع ذكر المرجعية
    وجزاكم الله خيراً كثيرا

    0 Not allowed!



  9. [29]
    فراس بشناق
    فراس بشناق غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 143
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا للاخوان على المشاركات الجيده

    0 Not allowed!



  10. [30]
    الهمكي
    الهمكي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    السلام عليكم
    بالنسبة لسعة المضخة التي ستغذي 7 طوابق في كل طابق 2 صندوق حريق فاقول باذن الله :
    1-هل المضخة ستغدي نظام الصناديق فقط وإذا كان المقصود بالصناديق الخراطيم المطاطية وليس الفوهات الداخلية ففي هذه الحالة اخي تحسب كمية مصدر المياه بما لا يقل عن الكمية اللازمة لتشغيل لتشغيل 2 خرطوم ولمدة نصف ساعة او واذا كان مركز الاطفاء بعيد كثيرا يمكن زيادة المدة لاكثر من ذلك من هنا يمكن حساب ان الخزان لن يقل عن 500 جالون , التدفق يحسب ليعطي 36 جالون بالدقيقة بضغط لا يتعدى الحدود التالية :
    - لا يتجاوز 7 بار عند مدخل الخرطوم
    -لا يقل عن 3 بار عند فتحة القاذف نوع 4,8 مم
    -لا يقل عن 1,5 بار عند فتحة القاذف 6,35 مم
    تدفق المياه يجب ان لا يقل عن 36 جالون وبضغط لا يقل عن 0,21 نيوتن على مم مربع عند ابعد فوهة خرطوم عن مصدر المياه والتي على اساسها يجري حساب المضخة اي يجب ان تغطي ضياعات الضغط في كل الشبكة اضافة الى وجود ضغط لا يقل عن 2بار عند ابعد فوهة خرطوم
    - في حال كان لديك خرطومين مطاطيين او اقل تكتفي بمضخة واحدة نوع جوكي بسعة 36 جالون وبقوة 2 حصان
    - في حال زاد العدد عن اثنين انت بحاجة لمضختين نوع بوستر سيت بنفس السعة وهنا قطر الانبوب المغذي يجب ان لا يقل عن 2 انش باي حال من الاحوال
    - في حال كان عدد الخراطيم كبيرا كما في المثال14خرطوم بهذه الحالة انت بحاجة لمضخة بقوة اكبر قد تصل ل 7.5 حصان ويراعى الضغط عند أبعد خرطوم هنا اعتقد لا يجب ان يقل عن 4,5 بار فاذا كانت المضخات على السطح فتعتبر اسوأ ضغط في الطابق السابع فتصمم عليه أما اذا كانت بالارض فتصمم عند أعلى خرطوم وعلى اساسه اي 4,5+ارتفاع الخرطوم عن المضخات بالبار + ضياعات الضغط في الانبوب الواصل من المضخات لابعد خرطوم فتحصل على الضغط اللازم أما التدفق فيجب أن لا يقل عن 36 جالون بالدقيقة أي 2,3 ليتر بالثانية

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 34 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML