    Smile طلب تصميم مضخة حريق مناسبة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية طيبة لكل أعضاء وزوار الملتقى ، أسأل الله أن يعمم الفائدة على الجميع
    أخواني الأعزاء ..
    لقد طلبت تصميم مضخة حريق لمبنى مكون من سبعة طوابق في كل طابق كابينتين وبمواسير 1.25" لست كبائن ومواسير 1" للباقي
    والخط النازل من الخزانات العلوية هو 2.5"
    فكم تكن حينئذ قدرة المضخة وكم الهيد تبعها
    وتقبلوا فائق الشكر والتقدير


    0 Not allowed!



  2. [12]
    صفوان عدنان
    صفوان عدنان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile مشكور أخويه ولكن هذا الرابط لا يعمل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال جودة علي مشاهدة المشاركة
    هذا الرابط لا يعمل ارجو اعادة رفعه ، وارجو ذكر نبذة مختصرة عن فائدة هذا الكتاب

    0 Not allowed!



  3. [13]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوان عدنان مشاهدة المشاركة
    هذا الرابط لا يعمل ارجو اعادة رفعه ، وارجو ذكر نبذة مختصرة عن فائدة هذا الكتاب

    أخى الرابط يعمل واللة جربتة بنفسى اليوم صباحا" - أذا كنت تواجة مشكلة مع الرابيد شير أقترح على أسم رافع جديد وانا أن شاء اللة أرفعة لك فورا"

    0 Not allowed!



  4. [14]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوان عدنان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية طيبة لكل أعضاء وزوار الملتقى ، أسأل الله أن يعمم الفائدة على الجميع
    أخواني الأعزاء ..
    لقد طلبت تصميم مضخة حريق لمبنى مكون من سبعة طوابق في كل طابق كابينتين وبمواسير 1.25" لست كبائن ومواسير 1" للباقي
    والخط النازل من الخزانات العلوية هو 2.5"
    فكم تكن حينئذ قدرة المضخة وكم الهيد تبعها
    وتقبلوا فائق الشكر والتقدير

    الاخ الكريم أرسل لي مخطط (كروكي) بسيط للflowdiagram لطريقة التوصيل الحالية للصناديق بالرايزر العمومى ولو بخط اليد حتى أتمكن من حساب الهيدروليك وحساب الطلمبات و احسب أن من البداية أن اختيارك لاقطار المواسير جانبة الصواب ولكن للتأكد بالحسابات وليس يالخبرة أرسل لى ما طلبت

    0 Not allowed!



  5. [15]
    صفوان عدنان
    صفوان عدنان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile جزيل الشكر والتقدير للأخ جمال

    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا على اهتمامك بالموضوع
    وأرسل اليك ملف عن الرايزر لتوزيع الكبائن في المبنى ( المجمع التجاري)
    المطلوب جزاك الله خيرا:
    1. قدرة المضخة .
    2. كيفية حساب هذه القدرة للتمكن من حسابها في مبنى ثان .
    3. اذا كانت المواسير غير معلومة كيف نصممها.
    4. متى يجب ان يوضع كبينة عدد 2 في الطابق الواحد ؟ أي الى اي طول يجب عنده ان يكون في الطابق الواحد كبينة واحدة ثم اذا زاد مثلا عن مدى ثان يجب ان تكون ثلاث كبائن في الطابق الواحد وهكذا
    جزاك الله خيرا وآسف لقد اسهبت في الموضوع
    ولكني في شوق كبير لمعرفة كيفية التصميم
    وتقبل فائق الشكر والتقدير


    0 Not allowed!



  6. [16]
    صفوان عدنان
    صفوان عدنان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile جزيل الشكر والتقدير للأخ جمال

    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا على اهتمامك بالموضوع
    وأرسل اليك ملف عن الرايزر لتوزيع الكبائن في المبنى ( المجمع التجاري)
    المطلوب جزاك الله خيرا:
    1. قدرة المضخة .
    2. كيفية حساب هذه القدرة للتمكن من حسابها في مبنى ثان .
    3. اذا كانت المواسير غير معلومة كيف نصممها.
    4. متى يجب ان يوضع كبينة عدد 2 في الطابق الواحد ؟ أي الى اي طول يجب عنده ان يكون في الطابق الواحد كبينة واحدة ثم اذا زاد مثلا عن مدى ثان يجب ان تكون ثلاث كبائن في الطابق الواحد وهكذا
    جزاك الله خيرا وآسف لقد اسهبت في الموضوع
    ولكني في شوق كبير لمعرفة كيفية التصميم
    وتقبل فائق الشكر والتقدير


    0 Not allowed!



  7. [17]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أين المخطط - لم ترسلة لى وان شاء اللة سأوضح لك طريقة حساب المواسير والطلمبة على نموذج مخططك - برحاء سرعة ارسالة

    0 Not allowed!



  8. [18]
    صفوان عدنان
    صفوان عدنان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile تحية مع اعتذار

    والله يا اخي العزيز مش عارف كيف بدي أشكرك على تواصلك معي
    وهذا هو الملف المرفق يبين توزيع كبائن الحريق وارجو توضيح كيفية الحساب مع المتطلبات التي طلبتها منك مسبقا
    وجزاك الله خيرا وجعل عملك هذا في ميزان حسناتك


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  9. [19]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ المحترم المهندس \ صفوان
    أستلمت المخطط وان شاء اللة غدا" بمكتبى سأعطيك جميع التفاصيل على نفس لوحة الاتوكاد مرفق بها قوانين الحسابات الهيدروليكية و سأحاول تبسيطها بقدر الامكان

    0 Not allowed!



  10. [20]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الفاضل صفوان - سلام اللة عليك ورحمتة وبركاتة
    من فضلك راجع ما سأذكرة لك حاليا"
    هذا النظام سوف تتم مراجعته تبعاً للكود البريطانى BS 5306 أو NFPA 14
    أولاً :
    كمية المياه = معدل التدفق × الوقت الملزم للمكافحة
    معدل التدفق
    - عند إختبار خراطيم ذات قطر 2.5" بوصه ( 63.5 مم ) يحسب معدل التدفق على أساس
    Q = AV = π\4 d² V

    = 3.14 × 0.063² × 3 m/s × 3600
    = 33.64 m³/hr = 145 gpm
    وتحسب كمية المياه اللازمة على أساس عمل 2 خرطوم بنفس الوقت
    كمية المياه = 145 جالون/دقيقة × 2 × 30 دقيقة = 8700 جالون
    ( يجب وجود خزان لا يقل عن 8700 جالون )
    - ملحوظة 30 دقيقة هو أقصى وقت مسموح به لمقاومة الحرائق من داخل المبانى .
    - أقصى مسافة يغطيها خرطوم الإطفاء هو 800 م2
    حساب ضغط الطلمبة :
    P pump = Pd + Ps + Pl
    Pd = 4 bar = ( 40 m.h ) وهو أقل ضغط مطلوب عند أبعد نقطة فى الخط .
    Ps = وهو مقدار فقد الضغط نتيجة الإرتفاع لعمود الماء
    Pl = وهو مقدار فقد الضغط نتيجة الإحتكاك بطول شبكة المواسير وله جداول وفقاً للمعادلة الأتية
    PL = L eq + Fl
    إذن يجب حساب الضغط لأقل ضغط عند الصندوق الموجود بالدور السابع
    P pump = 4 – 0.3 + 0.5 = 4.2 bar
    كمية المياه اللازمة للتشغيل من الطلمبة
    1- hose real 2.5"
    Q = 300 gpm at 4.5 bar
    2- hose real 1"
    Q = 50 gpm at 4.5 bar
    عند حساب الضغط عند أبعد صندوق
    P = 2.1 ( إرتفاع عامود الماء ) + 4.2 ( pump ) – 0.3 ( مفقود الضغط من الإحتكاك ) = 6 bar
    الخلاصــة :-
    1- نحتاج طلمبات تعطيك Q = 250 gpm at H = 140 ft
    2- نحتاج خزان مياه سعة لا تقل عن 8700 جالون لأعمال الخراطيم فقط ( بدون رشاشات أتوماتيكية ) .
    3- أن يتم عمل الطلمبات فور هبوط الضغط أتوماتيكياً .

    أن شاء اللة أراجع لك أقطار المواسير و سأوافيك بها فور الانتهاء منها أن شاء اللة

    0 Not allowed!



  