دورات هندسية

 

 

عطل فى جهاز كارير شباك

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    elsa7er
    elsa7er غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    عطل فى جهاز كارير شباك

    الجهاز 1.5 حصان يعمل منذ فترة و عند تشغيلة يسمع صوت رنة فى المروحة كما انها تعمل ببطىء و عند دفعها باليد تعمل و الموتور يعمل و يقف فترة صغيرة جدا اقل من دقيقة و هكذا فقمت برفع الكوندنسر و تجربتة فى الخارج فلا يعطى شحنة عند تلميسة فوضعت ptc ليعمل دفع للكوندنسر فظل على نفس العيب علما بأن الكوندنسر قوتة 50-60 اما ptc قوتة 24
    فما هو الحل العطل فى الكباس ام من الكوندنسر

  2. [2]
    abdallah296
    abdallah296 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    1/قم بتغيير الكوندنسر بالميكرفرات الموجود على الكوندسر القديم
    2/قم بتغيير الثرمستات
    وقل لى إية الاخبار

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ميثم حسين علوان
    ميثم حسين علوان غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ميثم حسين علوان


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخي العزيز هناك عطل في المروحة الخارجيه (ام المروحة عاطلة (البوبرن)او متسعة المروحه)وهذا يؤير على عمل الظاغط ام الظاغط تاكد منفحص الملف باستخدام الفولتيميتر وكذلك من متسعة الظاغط مع التقتدير

    0 Not allowed!



  4. [4]
    المارد الجبار
    المارد الجبار غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورررررررررررررر

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML