سناب المهندسين

 

دورات هندسية

 

 

حساب مقدار التوفير فى الطاقة بعد عزل مواسير التبريد فى المبردات الصناعية (شيللر)

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    paradisein
    paradisein غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    حساب مقدار التوفير فى الطاقة بعد عزل مواسير التبريد فى المبردات الصناعية (شيللر)

    السلام عليكم
    اخوتى المهندسين ارجو المساعدة فى الموضوع اعلاه لقد بحثت كثيرا ولم اجد طريقة مبسطة للحساب( جداول او خرايط).

    دى مبردات شغالة بالامونياك 400 كيلوات (سرعة ثابتة) - توجد حوالى 300 متر مواسير 5 بوصة لم يتم عزلها. وتطلب الادارة حساب كمية التوفير حتى يوافقو على العزل.

    شكرا مقدما
    باراديز

  2. [2]
    eehaboo
    eehaboo غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية eehaboo


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 1,577
    Thumbs Up
    Received: 46
    Given: 0
    لا تحتاج حساب ...لا يوجد نظام تبريد بالمواسير في العالم غير معزول ...ان كانت الادارة لا تدري هذه المعلومة دع النظام دون عزل على مسؤوليتهم ...لأن الموضوع لو أردت أن تحسبه بدقة يجب أن تقوم بتجربة عملية لأن الضياع في المواسير يعتمد على نوع المواسير وسماكتها و معامل انتقال الحرارة فيها والحرارة الخارجية للمحيط ...الطريقة هي أن تحسب فرق درجة الحراارة بين اول المواسير واخرها في كلا الحالتين : دون عزل و مع عزل ...وبمعرفة هذا الفرق تستطيع حساب الحمل الحراري قبل و بعد العزل ..

    0 Not allowed!


    the general
    نلتقي لنرتقي
    بالعلم نسمو

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML