    الاخوة الاعزاء طول المواسير يعتمد علي قدرة المكيف فمثلا مكيف 24000 وحدة الي 18000 وحدة بمواسير سائل 3/8 ومواسير سحب 5/8 تصل الي 15 متر واعلي ارتفاع بين الوحدين يجب ان لا يزيد عن 5 متر
    ملحوظة في حالة زيادة المواسير اكثر من خمسة متر يجب ان تضيف كمية من الفريون للوحدة ( اذا كانت مشحونة من المصنع )

    0 Not allowed!



  2. [12]
    mohammad ali
    mohammad ali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب عند زياده الطول للانبوب ان نقلل من قطر الانبوب الكميه ثابته للمائع لاكن سرعه التدفق سوف تزيد ولااشكال في هذا الموضوع مادامت القطعه الخارجيه اسفل القطعه الداخليه

    0 Not allowed!



  3. [13]
    م/شحاته
    م/شحاته غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا اريد ان اقول انى سافرت الى دبى ورايت مبنى مكون من 8 ادوار والوحدات الخارجية كلها على السقف ولكن هناك عدد منها فى الدور الارضى هذه الوحدات تخدم الدور الارضى فقط اذن هناك 6ادوار المكن الذى يخدمهم على السطح لو اعتبرنا ان الدور 3 م اذن مسافة الارتفاع 18 م غير المسافة الافقية ولا تنسوا اننا نتحدس عن نظام الــ ducted split وليس نظام منزلى عادى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية WAEL1H


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    احسنت م/شحاتة
    انا مهندس استشارى بالسعوديه ويوجد مكيفات سبلت دكت تعطى مسافة 50 متر بين الوحدتين على الاتزيد المسافه الرأسيه عن 30 م ولكن يجب التنويه بالرسومات ان على المقاول او المورد التشييك علىاقطار مواسير التبريد

    0 Not allowed!



  5. [15]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    لذلك نفضل الرجوع الي كتالوج الشركة الصانعة لان عندما تجمع كتالوجات لشركات مختلفة لمكيف قدرتة واحدة تجد انهم يختلفون عند هذة النقطة فهناك شركات 15 م حد اقصي في حالة ارتفاع الوحدة الداخلية عن الخارجية وتضع من 7 الي10 م في حالة ارتفاع الخارجية عن الداخلية وشركات اخري تضع ارقام مختلفة لذلك نفضل الرجوع الي كتالوج الشركة الصانغة ولكن هناك عدة مراعات يجب مراعاتها عند ارتفاع الخارجية عن الوحدة الداخلية واهمها ان يتم عمل مصيدة زيت في خط السحب بعد الوحدة الداخلية وكل 5م مصيدة ويفضل في حالة ارتفاع الوحدة الداخلية عن الوحدة الخارجية عمل نفس المصيدة عند مخرج خط السحب للوحدة الداخلية وذلك لمنع رجوع سائل التبريد الي الضاغط
    اما بالنسبة لاقطار المواسير في المكيفات الاسبلت المنزلية فهو ثابت علي القطر الذي حددة المصنع ولا ينصح بتغيير هذا القطر لضمان سلامة الضاغط
    **شكرا**السيد صابر**في رعاية الله***

    0 Not allowed!



  6. [16]
    sarma
    sarma غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السادة المهندسين الافاضل
    انا اختكم صارمة عندي مشكلة ركبت تكييف يونيون اير 18000 بي تي يو (يوني في) و لقيت انه الوحدة الخارجية 18000 بي تي يو و لكن الداخلية 24000 بي تي يو.
    لما اتصلت بالفني قالي يا مدام مفيش مشكله و ده احسن ليكي؟؟؟؟ انا مش عارفة كلامة مظبوط و لا لأ ارجو الافادة و جزاكم الله كل خير