    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لورنس العلي مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم



    لا يحبذ ان يربط النيوترال بالارضي ولا يوجد استاندرز عالمي اوصى بذلك


    وذلك لأن مقاومة التاريض تتعلق بالظروف المحيطة لحفر التاريض من حرارة ورطوبة وطبيعة تربة


    وممكن احيانا ان تصل الى 100 اوم اذا لم تكن مراقبة وهذا يشكل خطر عندما يحدث اي شورت في الدارات الكهربائية للمصنع


    حيث ان راجع التيار سوف يعبر عن طريق النيوترال لدارات الكنترول التي تعتمد على 220 فولت ويقوم بتعطيلها (لأن التيار يختار


    الطريق الأسهل ذو المقاومة الأقل و100 اوم تعتبر قيمة كبيرة)
    اخي مهندس لورنس ؛ سلام عليكم
    ارجو ان تقرأ العبارة التالية التي كتبتها انا في هذا الموضوع :
    الاستاندارد يجيز بان يربط الارضي و النترال معا مرة واحدة
    في اللوحة المركزية للبناء و بعد ذلك لا يجوز ان بربطا معا
    محل الاتصال هو في مدخل اللوحة المركزية بموازات الكيبلات الثلاثة الاطوار و النترال القادم من الشبكة .
    و بهذا الاتصال يكون الضمان بانه لو حصل عطب في الارضي التابع للبناء ؛ فان تيار القصر سيجد طريقه السريع عن هذه النقطة المشتركة الى ارضي الشبكة (حيث تعلم بان نوترال الشبكة هو في الاصل الارضي للمحولة ).
    استاندارد iec و nec و bbc يجيز و يحبذ هذا الاتصال.
    اردت هذا للتوضيح فقط ؛ مع بالغ تحياتي

    1 Not allowed!



  3. [13]
    سما الاسلام
    سما الاسلام غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سما الاسلام


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 324
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    التاريض من أهم المواضيع التي تحتاجه أي منشأة صناعية أو تجارية

    0 Not allowed!



  4. [14]
    لورنس العلي
    لورنس العلي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 149
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ستار الجوهري مشاهدة المشاركة
    اخي مهندس لورنس ؛ سلام عليكم
    ارجو ان تقرأ العبارة التالية التي كتبتها انا في هذا الموضوع :
    الاستاندارد يجيز بان يربط الارضي و النترال معا مرة واحدة
    في اللوحة المركزية للبناء و بعد ذلك لا يجوز ان بربطا معا
    محل الاتصال هو في مدخل اللوحة المركزية بموازات الكيبلات الثلاثة الاطوار و النترال القادم من الشبكة .
    و بهذا الاتصال يكون الضمان بانه لو حصل عطب في الارضي التابع للبناء ؛ فان تيار القصر سيجد طريقه السريع عن هذه النقطة المشتركة الى ارضي الشبكة (حيث تعلم بان نوترال الشبكة هو في الاصل الارضي للمحولة ).
    استاندارد iec و nec و bbc يجيز و يحبذ هذا الاتصال.
    اردت هذا للتوضيح فقط ؛ مع بالغ تحياتي
    الأخ ستار
    عندما تربط النيوترال مع الأرضي باللوحة المركزيةmcb فأنت عمليا قد قمت بدمج النيوترال والأرضي لباقي اللوح الفرعيةmccb في المباني السكنية او في المصانع ونحن عندما نريد ان نصمم اي لوحة مركزية يكون فيها خمس بارات نحاس ثلاث بارات للفازات الثلاثة وبارة للنيوتورال وبارة للارضي ومنها نوزع الى باقي اللوح الكهربائية الفرعية بكبل رباعي الأسلاك وشيلد حيث نستخدم الشيلد كأرضي يوصل مع بارة الأرضي في جميع اللوح
    اما بالنسبة لنيوترال المحولة فهو ليس ارضي الشبكة حيث يكون لخرج المحولة اربع بارات نحاس ثلاثة للفازات وواحدة للنيوترال اما الأرضي سوف يوصل مع جسم المحولة حيث ان بئر النيوترال(neutral pit) بالنسبة لشركة الكهرباء يكون مختلف تماما عن بئر التاريض(earth pit(من حيث العمق ومقاطع الكبلات ال bare copper cable

    0 Not allowed!


    ما قال لاء الا في تشهده لولا التشهد لكانت لاءه نعم

  5. [15]
    لورنس العلي
    لورنس العلي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 149
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الأخ ستار
    عندما تربط النيوترال مع الأرضي باللوحة المركزيةmccb فأنت عمليا قد قمت بدمج النيوترال والأرضي لباقي اللوح الفرعيةmcb في المباني السكنية او في المصانع ونحن عندما نريد ان نصمم اي لوحة مركزية يكون فيها خمس بارات نحاس ثلاث بارات للفازات الثلاثة وبارة للنيوتورال وبارة للارضي ومنها نوزع الى باقي اللوح الكهربائية الفرعية بكبل رباعي الأسلاك وشيلد حيث نستخدم الشيلد كأرضي يوصل مع بارة الأرضي في جميع اللوح
    اما بالنسبة لنيوترال المحولة فهو ليس ارضي الشبكة حيث يكون لخرج المحولة اربع بارات نحاس ثلاثة للفازات وواحدة للنيوترال اما الأرضي سوف يوصل مع جسم المحولة حيث ان بئر النيوترال(neutral pit) بالنسبة لشركة الكهرباء يكون مختلف تماما عن بئر التاريض(earth pit(من حيث العمق ومقاطع الكبلات ال bare copper cable



    0 Not allowed!


    ما قال لاء الا في تشهده لولا التشهد لكانت لاءه نعم

  6. [16]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 668
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لورنس العلي مشاهدة المشاركة
    الأخ ستار

    عندما تربط النيوترال مع الأرضي باللوحة المركزيةmccb فأنت عمليا قد قمت بدمج النيوترال والأرضي لباقي اللوح الفرعيةmcb في المباني السكنية او في المصانع ونحن عندما نريد ان نصمم اي لوحة مركزية يكون فيها خمس بارات نحاس ثلاث بارات للفازات الثلاثة وبارة للنيوتورال وبارة للارضي ومنها نوزع الى باقي اللوح الكهربائية الفرعية بكبل رباعي الأسلاك وشيلد حيث نستخدم الشيلد كأرضي يوصل مع بارة الأرضي في جميع اللوح
    اما بالنسبة لنيوترال المحولة فهو ليس ارضي الشبكة حيث يكون لخرج المحولة اربع بارات نحاس ثلاثة للفازات وواحدة للنيوترال اما الأرضي سوف يوصل مع جسم المحولة حيث ان بئر النيوترال(neutral pit) بالنسبة لشركة الكهرباء يكون مختلف تماما عن بئر التاريض(earth pit(من حيث العمق ومقاطع الكبلات ال bare copper cable



    اخي لورنس
    كل اللوحات لها 5 بارات حسب ما ذكرت انت و انا مع هذا الرأي و لكن ارجو ان تقرأ ما كتبته انا مرة ثانية للتاكيد بانه يصح ربط النوترال و الارضي في اللوحة المركزية (مدخل الكهرباء الى البناء ) و لنسمي هذه اللوحة mdb و مخرج هذه اللوحة سيكون الارضي و النترال و الفازات الثلاثة حيث لا يجوز ابدا ربط النترال و الارضي مرة ثانية في اي لوحة اخرى .
    اما عن المحولة فانا لست من رايك في هذا ؛ لان نقطة ال ستار لمخرج المحولة (و الذي هو النترال) يربط بشكل مباشر بالكترود الارضي لتأريض المحولة و طبعا جسم المحولة ايضا يربط بهذا الارضي .

    1 Not allowed!



  7. [17]
    كامل جرجيس
    كامل جرجيس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    شكرا للمجهود الرائع و كل عام وشباب الملتقى بألف الف خير

    0 Not allowed!



  8. [18]
    alhaje
    alhaje غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2014
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير

    0 Not allowed!



  9. [19]
    عمر طلعت
    عمر طلعت غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 150
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    الرجل الرمادى
    الرجل الرمادى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الرجل الرمادى


    تاريخ التسجيل: Feb 2013
    المشاركات: 121
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 174
    نقاش علمى رائع

    0 Not allowed!


    سبحان الله

  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML