    نتقدم بالشكر علي من يجيبني على المواضيع الاتية :
    1- كيفية عمل شبكة الارضية لمبني .
    2- كيفية حساب مقاومة شبكة الارضية بالجهاز الخاص بها او باي طريقة سهلة وفي متناول الكهربائي العادي للتاكد من ان شبكة الارض تؤدي الغرض المطلوب ومقاومتها اقل من 4 اوم علي حسب المواصفات .
    3 مااسم المواصفات العالمية التي يجب ان نتبعها في تصميم وعمل شبكة الارضي .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. [2]
    majdbasm
    majdbasm غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    المواصفات البريطانية bs en 62305 هي احدى الماوصفات العالمية في هذا المجال

    1 Not allowed!



  3. [3]
    خالد محمد حافظ
    خالد محمد حافظ غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    كيفية عمل شبكة الأرضي لمبني
    - كيفية تحديد عدد الأبيار وحساب مقاومة لأرضي في الشبكة
    -- كيفية تحديد كابل الأرضي مساحة مقطعة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 668
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيدانس مشاهدة المشاركة
    نتقدم بالشكر علي من يجيبني على المواضيع الاتية :
    1- كيفية عمل شبكة الارضية لمبني .
    2- كيفية حساب مقاومة شبكة الارضية بالجهاز الخاص بها او باي طريقة سهلة وفي متناول الكهربائي العادي للتاكد من ان شبكة الارض تؤدي الغرض المطلوب ومقاومتها اقل من 4 اوم علي حسب المواصفات .
    3 مااسم المواصفات العالمية التي يجب ان نتبعها في تصميم وعمل شبكة الارضي .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    .................................................. ..........................................
    مقالات كثيرة وضعت هنا عن التأريض يستحسن متابعتها ومعذلك فاجيبك بأيجاز :
    - الارضي يتكون من قسمين : البئر و السلك الممدد earthing Bit & earthing conductor .
    هناك ادوات مختلفة لاستعمالها في البئر و منها :
    1- الصفائح النحاسية البرونزية .
    2- الانابيب الكالفانايز Galvenize pipes .
    3- Steel Rods
    4- Cupper Rods
    5- galvanize angle.
    اكثر الاستعمالات هو القسم الاول و الرابع و طبعا يعتمد ايضا على شروط التربة الارضية ان كانت قاسية او رطبة .
    اما السلك فانه نحاسي مفتول عاري الغلاف يربط بالبئر و انتهائه يربط بلوحة توزيع المبنى .
    اقل مقطع للسلك النحاسي للمباني هو 35 ميلمتر مربع .
    - اذا تمت المرحلة الاولى بشكل جيد فيمكن التأكد من الارضي عن طريق قياسة بجهاز الميجر Megger اما اذا اردنا قياس ادق فانها تحتاج الى جهاز غال الثمن و ليس هناك ضرورة في الاستفادة منه للابنية .
    - من المواصفات العالمية المعتبرة :
    IEEE . IEC . NEC


    0 Not allowed!



  5. [5]
    akramalkhwas
    akramalkhwas غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هو كنت عايز اعرف تتحسب ازاى من غير استخدام الميجر عشان مش متوفر مع العلم ان المسافه بين الحربتين بعيده جدا عن بعض وسؤال تانى ايه اللى يحصل لو اتوصل الايرث بالنيوترال هل يسبب مشاكل؟ولو بيسبب زى ايه؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 668
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akramalkhwas مشاهدة المشاركة
    هو كنت عايز اعرف تتحسب ازاى من غير استخدام الميجر عشان مش متوفر مع العلم ان المسافه بين الحربتين بعيده جدا عن بعض وسؤال تانى ايه اللى يحصل لو اتوصل الايرث بالنيوترال هل يسبب مشاكل؟ولو بيسبب زى ايه؟
    .................................................. .................................................. ...........
    للمحاسبة توجد معادلات حسابية حيث يمكن حساب المقاومة اللازمة ؛ الفاصلة بين الحربتين (الالكترودين او الثلاثة في حدود 50 سانتيمتر و تربط على شكل مثلث و الحربة يجب ان تدفن الى ما يقل عن 2.8 سانتيمتر على ان تمون التربة رطبة .
    الاستاندارد يجيز بان يربط الارضي و النترال معا مرة واحدة في اللوحة المركزية للبناء و بعد ذلك لا يجوز ان بربطا معا .

    ملف ضممته مع الاجوبة عن الارضي ارجو ان يفيدك :

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 668
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    ملف جيد عن الارضي ارجو ان يفيدكم .
    نرجو التقييم لمعرفة مدى فائدته لكم.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [8]
    ضرار الرفاعي
    ضرار الرفاعي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 172
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    akramalkhwas
    akramalkhwas غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حضرتك مقولتش ايه اللى يحصل لو اتوصل الايرث بالنيوترال وفضل على هذا الحال فى مصنع مثلا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    لورنس العلي
    لورنس العلي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 149
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akramalkhwas مشاهدة المشاركة
    حضرتك مقولتش ايه اللى يحصل لو اتوصل الايرث بالنيوترال وفضل على هذا الحال فى مصنع مثلا
    اخي الكريم
    لا يحبذ ان يربط النيوترال بالارضي ولا يوجد استاندرز عالمي اوصى بذلك
    وذلك لأن مقاومة التاريض تتعلق بالظروف المحيطة لحفر التاريض من حرارة ورطوبة وطبيعة تربة
    وممكن احيانا ان تصل الى 100 اوم اذا لم تكن مراقبة وهذا يشكل خطر عندما يحدث اي شورت في الدارات الكهربائية للمصنع
    حيث ان راجع التيار سوف يعبر عن طريق النيوترال لدارات الكنترول التي تعتمد على 220 فولت ويقوم بتعطيلها (لأن التيار يختار
    الطريق الأسهل ذو المقاومة الأقل و100 اوم تعتبر قيمة كبيرة)