دورات هندسية

 

 

مشكلة ارتفاع درجة الكوندنسر فى تكييف مركزى -- ارجو المساعدة

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 29 من 29
  1. [21]
    ابوشامة
    ابوشامة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    شكرا على هذه المحاورة المفيدة

    0 Not allowed!



  2. [22]
    المركزي
    المركزي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اضافه الى راي اخواني باركالله فيهم جميعا اضيف راي المتواضع لخدمتكم في حال كان الفرق في دلتا pكونديسر قليل ولا يتناسب مع الحمل للجلر لاسباب تكلسات في انابيب الجلر اضفه الى الانسداد قسم من الانابيب اوعند مدخل الكونديسر يوجد قاطع حديد يفصل دخول الماء عن خروجه عند مدخل الكونديسر تلف الاجزاء المطاطيه او عدم تثبيتها بصوره صحيه مما تقلل دخول الماء الابراج الى الكونديسر واذا كان دلتا p كونديسر عالي فتاكد من سرعة جريان الماء من المصخات او توجد اقفال غير محكمه لمنظومة الماء بين الكونديسر والابراج وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [23]
    م عبدالحكيم نعمه
    م عبدالحكيم نعمه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    ارجو اعطاءنا درجة حرارة ماء الكوندينسرللدخول والخروج ايضاوكذلك ضغط الفريون العالي والواطىواي نوع فريون مستعمل

    0 Not allowed!



  4. [24]
    فلاح النجفي
    فلاح النجفي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي العزيز قم بتنظيف الكوندينسر بواسطة حامض السكالة لمدة ثلاث ساعات متواصلة مع اضافة مادة (انهبتي ) لمنع تآكل المعدن بالاضافة الى تنظيف الحشوة المبردة للماء في ابراج التبريد ودرجة الحرارة يجب ان تكون بعد التنظيف هي 35 درجة مئوية ليس اكثر من ذالك .وكان الله يحب المحسنين
    مهندس فلاح

    0 Not allowed!



  5. [25]
    عاطف المتعلم
    عاطف المتعلم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية عاطف المتعلم


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاكم الله كل خــــــــــــــــــــــــــــــــــير

    0 Not allowed!



  6. [26]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    اذا كان قد مر خمسة اعوام أو اكثر على تركيب معدات التشللر فحاول تنظيف مسارات مياه تبريد الكوندنسر الخاص بالتشللر ف بالتاكيد مياه برج التبريد غير معالجة كيمائيا و بالتالي يوجد رواسب تغلف بايبات الكوندنسر و بالتالي يضيق قطر الماسورة الحاملة للماء و يبطؤ تدفق الماء و بالتالي لايوجد تبادل جيد للحرارة بين الماء و الفريون في كوندنسر التشللر
    هذه و احدة
    الثانية من الممكن أن يكون برج التريد لا ينتج مياه تبريد المكثف بدرجة حرارة مناسبة لاحداث التبادل الحراري داخل الكوندنسر و حتي لا تكلف نفسك كثيرا اقترح أن تبدل بكرة سير المحرك الي قطر اكبر فتزيد سرعة البروبلر و بالتالي تزداد حركة الهواء و احتكاكه بجزيئات الماء المتساقطة داخل البرج و تقل درجة حرارة الماء و لا استطيع ان اقول لك زود ارتفاع برج التبريد لان ده هو الامثل ولكن معقد التنفيذ و غير منطقي الآن بعد تركيب الوحدة أو استبدل المروحة باخري ذات عدد ريش اكثر و لتكن ريشة واحدة زيادة ، الحل الىخر يستوجب اضافة برج تبريد اضافيالحل الرابع في حالة اذا كانت ابراج التبريد متباعدة و مستقلة و لكن المياه الناتجة منها تتجمع و ترسل للكوندنسر يمكنك بدلا من توريد ماء البرج للحوض اعادة تدويرها في البرج الذي يليه و بالتالي اضافة قدرة تبريد اضافية للماء و لكن ستصطدم بمعدل تدفق الماء اقل كمية و الحل الاخير هو اضافة مبرد للمياه و ليكن برج جديد يتلقي الماء قبل دخوله برج التريد النهائي

    0 Not allowed!



  7. [27]
    خالدة نصرت
    خالدة نصرت غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 65
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي العزيز...قد قُُمت بتنظيف للمكثف ولم تجد فرق يذكر،،،أذاً هل لك أن تتأكد من حشوات البرج المائي هل هي نظيفة بحيث تسمح للماء للمرور بها بصورة جيدة،وهل المرواح الخاصة بالبرج تؤدي عملها جيداً واتجاة سحب الهواء .هناك نقطة مهم وهي ان المبادل الحراري للمكثف تأكد من سلامة دوران الماء فية أي تكون فروق بين درجة دخول الماء للمكثف وخروجة منه وكم هو الفرق بينهما ،وهل دخول الماء للمكثف بالدرجة المئوية المطلوبة وبعد الدخول الى المبادل يخرج بفارق,,,,اذا لم يخرج الماء بالدرجة الحرارية المطلوبة{ والمكثف نظيف} فتأكد من الفاصل في غطاء المبادل الذي يفصل بين دخول الماء وخروجة،وهل هناك تأكل فية او شق لكي يسمح بخلط الدخول مع الخروج او لعدم الدوران المطلوب,,,والله الموفق

    0 Not allowed!



  8. [28]
    سليمان سعد الدين
    سليمان سعد الدين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 1,177
    Thumbs Up
    Received: 53
    Given: 1
    اخى العزيز/ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
    بخصوص ارتفاع درجة حرارة المكثف المائى بهذه الدرجة التى تتحدث عنها فقابلتنى هذه المشكلة فى 4 تشليرات فى مكان واحد وعملت المستحيل فى صيانة برج التبريد (المصافى والرشاشات والزعانف....الخ ) وتم غسيل المكثفات بمحلول من المياه وحمض ( Acti brite ) وتم عملية غسيل دائرة مياه التكثيف بالكامل بواسطة الطلمبات وتغيير المياه اكثر من مرة وكنت فى منتصف موسم الصيف ولااستطيع توقف التكييف كليا وفوجئت بعد الصيانة الشاملة نفس المشاكل وفصل الضواغط جميعها ( HP ) فصعقت واصبح على ضغوط شديدة وعجزت عن التفكير .
    ففكرت وقمت بتركيب عدد 2 بلاور قديم ( خاص بجهاز اسبليت ) امام كل مكثف بصفة مستمرة فلاحظت استمرار تشغيل الضواغط فترة اطول ثم تفصل الضواغط مرة اخرى ففكرت مرة ثانية وقمت بتحضير ماسورة نحاس نصف بوصة وقمت بعمل ثقوب كثيرة فى خط مستقيم ببنطة 2مم ووضعتها اعلى المكثفات ووصلتها بمصدر مياه بواسطة خرطوم
    وقمت بتشغيل التشليرات فاصبحت تعمل بطريقة مرضية ولاتفصل الضواغط الا كل حين وحين وبعد تفكير عميق وطويل لاحظت ان دخول مياه التكثيف للمكثف باردة وخروجها من المكثف باردة نفس الدرجة تقريبا وبعدين تحملت عناءا كبيرا طول مدة الصيف الماضى وصمدت التشلرات هذه الفترة لان المكثفات اصبح تبريدها من الداخل بمياه البرج ومن الجسم الخارجى بالماء والهواء معا وتم ايقاف المحطة في شهر ديسمبر الماضى 2009 وبدات فورا بعمل الصيانة السنوية لجميع اجزاء المحطة وبدات بتفريغ مياه التكثيف وفك فلنشات المكثف من الناحيتين ولاحظت ان مواسير المكثف سالكة وليس بها اى اوحال ولكنى لاحظت ايضا ان مواسير المكثف من الداخل مترسب عليها املاح كثيفة تكسو السطح الداخلى للمواسير وفعلا هذا هو مربط الفرس الذى جعلنى الف حول نفسى جربت جميع الاحماض والكيماويات التى تؤثر على الاملاح ولاتؤثر على المواسير دون جدوى جميع الاحماض تتفاعل مع النحاس والحديد ولاتؤثر على الاملاح وفكرت وجبت فرش تنظيف المواسير من الداخل دون جدوى الاملاح بسمك 2 مم وصلبة جدا زهقت وفكرت اعمل ايه وكمان مفيش امكانيات تم قياس قطر بداية الماسورة بعد تنظيفها من الملح بواسطة مبرد وبالعقل ولقيت القطر الداخلى 16مم وتم قياس قطر الماسورة بالاملاح وكانت 12 مم معنى ذلك ان الاملاح فعلا عاملة عازل ولايحدث التبادل الحرارى داخل المكثف والعمل اشتريت بنطة حدادى طول 20 سم وقطر13 مم وركبتها فى الشنيور وبسرعة بطيئة دخلت بالبنطة وانا قلقان جدا ومن الناحية الاخرى لنفس الماسورة وضعت خرطوم مياه ضغط ضعيف ولاحظت نزول كميه املاح غير طبيعية من المكثف الواحد بطول 20 سم فقط وبعدين طول ماسورة المكثف 2,60 متر فماذا افعل اشتريت اسياخ حديد مستقيم قلر 12مم مقاسات مختلفة 60 سم & 1م & 1,50 متر وقمت بلحام البنطة فى السيخ 60 سم بطريقة مستقيمة تماما وربطت السيخ بالشنيور ودخلت بنفس الطريقة وبعدين السيخ المتر والمتر ونص وكررت هذه العملية من الناحية الاخري واستبدلت البنطة باكبر 13 مم ثم 14 مم ثم 15 مم والله نزل املاح اكثر من ملو 3 جرادل من مكثف واحد وبعد كدة ركبت فرشة تنظيف المكثفات فى الاخر لانى خفت استخدم بنطة 16 مم وكررت كل هذا مع جميع المكثفات وتم تقفيل المكثفات وملا مياه التكثيف وتشغيل التشلرات والله افضل كثيرا مما كنت اتوقع كان الضغط العالى يصل الى 350 PSI واصبح هذا الصيف والضواغط محملة 260PSI
    وكفاءة عالية واصبحت التشلرات تحقق درجة وتفصل و100% ولاحظت ايضا انخفاض الامبير حوالى 40A لكل تشيللر مع ملاحظة ان ازالة الاملاح استغرقت حوالى 3 شهور ليل نهار لانى قمت بمسك الشنيور وحدى وزملائى يقومون بالباقى خوفا من سرحان احدهم ويتلف المواسير ويضيع مجهودنا ونقع فى المحظور اسف على الاطالة وشكرا لك وتمنياتى بالتوفيق & سليمان سعد الدين

    0 Not allowed!



  9. [29]
    ahmedakkam
    ahmedakkam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ahmedakkam


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 249
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    شكرا لكم على الردود اني طالب جديد واستفد من معلوماتكم كانها درس

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3