    في احد التصماميم وجدنا ان نسبة الرطوبة عند الدفيوزر هي 90% ودرجة الحرارة الجافة 12 درجة مئوية والظروف الداخلية المتعارف عليها للراحة هي 25 درجة مئوية و 50% نسبة الرطوبة كيف تتحول هذه الظروف وهي 90% و12 درجة مئوية الى ظروف الراحة افيدونا بارك الله فيكم

  2. [2]
    المهندس مضر
    المهندس مضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس مضر


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 133
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Smile

    حيث أنك وجدت نسبة الرطوبة 90% ودرجة الحرارة الجافة 12 فهذا يعني بأن الدفيوزر قريب جدأ من وحدة التكييف ، لأن هذه الرطوبة العالية عند هذه الحرارة تعني بأنك قريب جداً من نقطة الندى ( dew point ) و نقطة الندى يجب أن يكون عندها الهواء قريب من وشائع التبريد ( cooling coil )، أما كيف تتناقص الرطوبة من 90% إلى 50 % فربما يكون السبب نتيجة مزج الهواء القادم من الدفيوزر مع هواء الغرفة ، وكذلك درجة الحرارة هذا والله أعلم:)

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اخى هناك عيب فى التصميم وتوقيع النقط على السيكرومترى بمعنى ان التبريد يزيل الرطوبة بطبيعته وعندما تنزل الحرارة والرطوبة مازالت عالية يركب على مجارى هواء التغذية اولا سخان اولى ثم سخان اعادة تسخين اى مرحلتين تسخين وهنا فائدة توقيع نقط التصميم الخارجية على السيكرومترى حيث منها نستطيع تبين ماذا نريد ان نفعل للهواء للوصول الى نقطة التصميم الداخلية المطلوبه ولو انى اشك ان القراءة 90% والحرارة 12 اين الثرموستات واين مراحل التسخين واعادة التسخين فالوصول الى 12 درجة يعنى ان الرطوبة اقل بكثيييييير من ذلك هذه النقطة اعتقد انها خاطئة

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  4. [4]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    فهل اخى يمكنك توضيح مكونات النظام والتطبيق المستخدم فيه

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  5. [5]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    ويمكن ان يكون هناك خطأ ما فى التشغيل اى يكون جهاز steam humidifire شغال عكسى لخطاء فى الكنترول وذلك اذا كان النظام شغال بال vav وال ddc system بدلا من تشغيل السخانات لاعادة التسخين عند نزول الدرجة وارتفاع الرطوبه

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  6. [6]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي الكريم م مصطفى سوف اقوم باعادة العملية ثم ابعث لك رسالة ابين لك انه ماذا حصل معي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    تشرفت بك اخى الكريم وانا تحت امرك

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  9. [9]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يا اخ مصطفى لقد قمنا بحساب حمل غرفة مساحتها 14 متر مربع وجد ان حملها 3448w و SHF=0.65 والظروف الحرارية كانت الظروف الخارجية 36 درجة مئوية درجة حرارة جافة و25.7 درجة حرارة رطبة وكانت الظروف الداخلية المطلوبة هي 50% نسبة رطوبة و 24درجة مئوية على العلم اننا قمنا بحساب الحمل على برنامج LATS -LOAD وهذا البرنامج من شركة LG وعندما دخلنا على الرسم Psychrometrics من البرنامج lats load وجدنا ان نسبة الرطوبة معطية في جدول وموضوعة على الرسم عند مغادرة الملف وهى 93% رطوبة و 13.47درجة مئوية جافة هل هذه النقاط صحيحة وكيف تصل درجة الحرارة فى الغرفة الى 24 ونسبة الرطوبة 50 وما تعليقك على قيمة SHF على حد علمى ان قيمته تتراوح من 0.7 الى 0.9 وعندي قيمته 0.65

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    نعم صحيحة أخى لان الخروج يكون قريب من خط التشبع ودى حقيقة فعلاً وخط shf يكون تقاطعه مع نقطة التعادل او موازى لخط shf المار بنقطة التعادل ويمر ب خط الرطوبة 90% او 95% او 100% يعطى نقطى s وعليه تكون القراءة بتاعتك صحيحة وكما شرحت سابقاً