    طريقة العمل على السايكرومتري :


    Psychometriccharts :


    أولاً
    صيفاً: ( في حال وجود مزج للهواء الجديد مع المعاد )
    1- يتم تحديد النقطة ذات الرمز(O) التي تعبر عن الهواء الخارجي بدلالة بارامترين هما درجة الحرارة الجافة وكذلك الرطوبة النسبية المأخوذة من الجداول والنشرات الخاصة بالمدن و البلدان.
    بالنسبة لدمشق (مكان الدراسة) فإن :

    ( to = 40 [Cº] Фo = 50 % (


    2- بالطريقة نفسها نحدد النقطة المعبرة عن جو المكان المكيف (R) :

    ( tr = 40 [Cº] Фr =2 0 % )


    3- نقوم بتحديد النقطة (M) المعبرة عن حالة الهواء الخارجي الممزوج مع هواء المكان المكيف المعاد من المبنى (في صندوق المزج في آلة المعالجة AHU) وذلك كما يلي :
    - نقوم بتحديد درجة حرارة الهواء المزيج من المعادلة:

    tm=[(mo*to)+(mr*tr)]/(mo+mr)

    mo : تدفق الهواء الجديد اللازم للأشخاص في المكان وهو يساوي الكمية اللازمة
    للشخص الواحد(10 L/S) مضروبةً بعدد الأشخاص .
    mr : تدفق الهواء المعاد الممزوج مع الهواء الجديد و الذي يحسب بالعلاقة:
    mr = ms – mo
    ms : تدفق هواء التغذية الداخل عبر الفتحة إلى المكان و الذي يحسب بإجدى العلاقتين :

    ms = Qs / c*( tr - ts )


    ms = Qtot / c*( hr - hs (

    Qs : الحمل المحسوس للمكان [kw]
    Qtot : مجموع الحمل المحسوس و الكامن للمكان [kw]
    C : السعة الحرارية للهواء [kj/kg.c]
    Hr : انثالبي المكان المكيف [kj/kg] .
    Hs : انثالبي هواء التغذية [kj/kg] .

    · نر فع خط عمود درجة الحرارة (tm) ليتقاطع مع الخط الواصل بين النقطتين (O وR ) فتتحدد النقطة (M) .
    *** مع العلم أنه كان بإمكاننا استنتاج نسبة الرطوبة للحالة (M) بقانون مشابه للقانون الذي استخرجنا منه (tm) ولكن باستبدال نسب الرطوبة بدرجات الحرارة ثم نقاطع خط (wm) الأفقي مع الخط (R-O) فتنتج النقطة (M) .


    4- نقوم بتحديد النقطة المعبرة عن هواء التغذية (S) و ذلك كما يلي :
    - نرسم الخط النسبي للغرفة (Room ratio line) حيث يحدد من النصف دائرة الخاصة بالسايكومتري ونرسم مواز ٍ له يمر من النقطة R حيث نحسب الخط النسبي للغرفة من القانون :

    RRL = QS / Otot

    - نرفع خط عمود درجة الحرارة (ts) ليتقاطع مع الخط النسبي للغرفة مع العلم أن فرق درجات الحرارة بين التغذية (s) والمكان (r) تؤخذ حوالي (6 حتى 14) صيفاً و (10 حتى 20) شتاءً. اخترنا للدراسة ts = 14.

    5- نقوم بحساب معامل التحويل لوشيعة التبريد (By pass factor) :

    BF = (ts – ta) / (tm – ta)

    ta: درجة حرارة سطح وشيعة التبريد وهي تحدد من تقاطع الخط الواصل بين (M و S) مع خط الإشباع (Ф = 100% )

    6- نحسب استطاعة وشيعة التبريد :
    الاستطاعة الكلية : Qtot = ms * (hm – hs) [kw]
    الاستطاعة المحسوسة : Qs = ms * (tm – ts) [kw]
    الاستطاعة الكامنة : Ql = ms * (wm – ws) [kw]

    ملاحظة هامة :
    أحياناً يكون تحديد النقطة (S) صعباً كأن يكون الخط النسبي للغرفة ينطبق تقريباً مع الخط الواصل بين M و R عندها نلجأ لرسم الخط (RRL) ابتداءً من النقطة (A) التي تعبر عن درجة حرارة سطح الوشيعة الافتراضية التي هي وسطي درجتي حرارة دخول وخروج ماء التبريد للوشيعة ثم نقاطع (ts) مع الخط المرسوم فتنتج النقطة (S) ثم نصل بين M و S حتى التقاطع مع خط الإشباع فتنتج النقطة (A') و هي درجة حرارة سطح وشيعة التبريد الحقيقية .
    --------------------------------------------------------------------------------

    ثانياً :
    شتاءً:
    1- نحدد النقطة (O) كما في السابق .
    2- كذلك النقطة (R) .
    3- والنقطة (M) من القوانين المذكورة أعلاه .
    4- تحديد النقطة (S) من القانون التالي نحسب (ts) ثم نقاطعه مع (RRL)

    ts – tr = Qs/(c*ms) → ts = tr + Qs/(c*ms)

    5- لاكتمال المخطط لا بد من تحديد النقطة المعبرة عن الحالة بعد وشيعة التسخين ولتكن (P) كما يلي :
    بما أننا قمنا بعملية ترطيب أدياباتي للهواء بعد وشيعة التسخين باستخدام مرطبة مائية بالتالي النقطتان (S و P) تقعان على خط (tw) واحد إذاً نقاطع (tw) مع خط التسخين المحسوس للوشيعة فتنتج (P) .
    6- حساب فعالية وشيعة التسخين(E1) من القانون :

    E1 = (tp – tM) / (tm – Tm) [%]

    tp : درجة الحرارة الجافة بعد وشيعة التسخين .
    tm : درجة الحرارة الوسطية لسطح وشيعة التسخين .
    tM : درجة الحرارة لمزيج الهواء الجديد و المعاد .

    7- حساب فعالية المرطبة (E2) من القانون :

    E2 = (tp – ts) / (tp – tsw[%] (

    tsw: درجة الحرارة الجافة لنقطة تقاطع خط تحول الترطيب (tw) مع خط الإشباع .
    -------------------------------------------------------------------------------------------

    ثالثاً إذا كان الهواء دون مزج جديد فقط
    صيفاً:
    1- نحدد النقطة (O) كما في السابق.
    2- كذلك النقطة (R).
    3- هنا لا يوجد نقطة مزج حيث هواء المكان يطرد بكامله للخارج وبالتالي الهواء الخارجي يمر مباشرة على وشيعة التبريد .
    4- يتم تحديد النقطة (S) بمقاطعة (ts) مع خط وشيعة التبريد (A-O) .
    5- إيجاد معامل تحويل الوشيعة و استطاعاتها كما في السابق .
    -----------------------------------------------------------------------------------------

    رابعاً
    شتاءً: (دون مزج للهواء) هواء جديد فقط
    1- تحديد النقاط (Oو R) كما في السابق .
    2- باقي الخطوات كما في (شتاءً في البداية) ولكن بدء التسخين من النقطة (O) لأنه لا يوجد مزج .


    ****************
    تدفق الهواء في الشتاء هو نفسه التدفق في الصيف لجميع الحالات
    ************************************************** *******
    الشرح مأخوذ من مشروع تخرجي وإنشالله يعجبكم ومايكون فيه خطأ لأنو ما حأقدر أرد مرة ثانية بسبب الدراسة
    -------------------------------
    الرسمة التالية توضح معاني المنحنيات عالمخطط


    علما أن نصف الدائرة الموضحة خاصة بالشرح السابق ( الحالة المدروسة ) حصراً :mad:

    أما السايكرومتري المستعمل فهو من كتاب قديم IHVE :



    ** تذكر نرسم في نصف الدائرة خط القيمة الذي نتجت لدينا RRL ثم نرسم موازي لها يمر من R&S


    ملف المعادلات اللازمة للحساب الموجود بالمرفقات يأخذ حالة الدراسة في مشروع تخرجي كمثال وبالتالي يجب التنويه أنه في حالة عدم المزج لاتركب فانكويلات في الممرات و الحمامات وبالتالي يجب حساب كمية الهواء اللازمة لتغطية الحمل الخاص بهم ثم إضافة الهواء الجديد اللازم للأشخاص وعلى وحدة المعالجه معالجة الهواء كله

    وأرجو أن أكون قد نفعتكم بما علمني الله
    والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الصور مرفقة في المرفقات في حال لم تظهر (لأنو هاي أول مرة بشارك بقى نشالله يكون ماشي حالي بهلمشاركة المتواضعة ؟؟؟؟)

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    الملفات المرفقة

  2. [12]
    engr.freshgraduate
    engr.freshgraduate غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخى الكريم /
    سلمك الله على هذه المبادرة الرائعه التى لا يعرف قدرها الا المتميزون فى هذا المجال كما أن طرحك وشرحك للموضوع بأسلوب مبسط وسهل فجزيت خيرا.
    وعندى استفسار أبحث له عن اجابه عندك وهو كيف يتم رسم الخط RRL خط الغرفة النسبى من منقله السيكروميتر؟
    أعرف كيف تحدد SHF (sensible heat factor )حسابيا ولكن هل هى نفسها RRL
    ارجو الافاده وجزيتم خيرا سلفاً :)

    0 Not allowed!



  3. [13]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    بحس انك دكتور يا سوسو بجد ما شاء الله عليك

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  4. [14]
    sosodeep
    sosodeep غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية sosodeep


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engr.freshgraduate مشاهدة المشاركة
    أخى الكريم /
    سلمك الله على هذه المبادرة الرائعه التى لا يعرف قدرها الا المتميزون فى هذا المجال كما أن طرحك وشرحك للموضوع بأسلوب مبسط وسهل فجزيت خيرا.
    وعندى استفسار أبحث له عن اجابه عندك وهو كيف يتم رسم الخط RRL خط الغرفة النسبى من منقله السيكروميتر؟
    أعرف كيف تحدد SHF (sensible heat factor )حسابيا ولكن هل هى نفسها RRL
    ارجو الافاده وجزيتم خيرا سلفاً :)
    الحقيقة إنو الخط هاد راح يجنني أنا كمان لأنو كل مخطط بيختلف من شركة لأخرى ؟؟
    وبتختلف معاه الطريقة تبع رسم الخط النسبي للغرفة

    عالعموم أنا شرحت أحد الطرق بموضوع :

    شرح العمليات على المخطط السايكرومتري و حساب وحدات المعالجة
    http://www.arab-eng.org/vb/t127785.html

    وفي بنفس الموضوع رابط شرح كتاب شركة ترين لشرح السايكرومتري
    إنشاء الله حتلاقي بالموضوع طلبك

    0 Not allowed!


    إن من يسأل سوى الرحمن يكثر حارموه *** والذي قام بأرزاق الورى طُراً سلوه
    أنت ما استغتيت عن صاحبك الدهرأخوه *** فإذا ما احتجت إليه يوما مجّك فوه

    المكتبة قيد الانشاء عالـ 4shared :

  5. [15]
    مصطفى عسران
    مصطفى عسران غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  6. [16]
    hzine133
    hzine133 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2012
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML