دورات هندسية

 

 

سؤال عن الاعمدة لمهندسنا الرائعين

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    المهندس ابوعمر
    المهندس ابوعمر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية المهندس ابوعمر


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 1,240
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 16
    السلام عليكم
    يعتبر المبنى مقيد اذا كان مزود بعناصر خرسانيه shear wall مستمره بكامل المبنى وموزعه بانتظام
    وللتوضيح او للتسهيل
    عندك فى الكود المصرى ص 47-6 معادلتين
    الاولى اذا كان المبنى مكون من اربع طوابق او اكثر تعوض فيها

    وتقارنها ب 6. لو اقل منها يكون مقيد لو اكبر يكون غير مقيد والمعادله الثانيه هى لمبنى اقل من اربعه طوابق

    والفرق بين الاعمده المقيده والغير مقيده هو انك تاخد تاثير الانبعاج على الاعمده الغير مقيده

    وتحوله الى moment للتدعيم العمود بالحديد

    ارجو ان اكون قد وضحت لك شىء

    0 Not allowed!



  2. [12]
    اساسي
    اساسي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedoon مشاهدة المشاركة
    انت ماعارف الفرق بين الاعمده المقيدة والغير مقيدة حاتبقي مهندس كيف

    رب كلمة تقول لصاحبها دعني ، اذا انت بخلت بالمعلومه فسوف تأتي من آخرين

    0 Not allowed!



  3. [13]
    sonic2
    sonic2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي المهندس المبنى المقيد او الغير مقيد يكون حسب shear wall الموجودة في المبنى وعلى حسب الكود المصري يتم اهمال Ix , Iy للعواميد ولا يتم حسابحا ويحسب فقط مجموع Ix,Iy للshear wall فقط وهناك معادلتان تبين اذا كان المبنى مقيد ام غير مقيد حسب عدد الادوار ويمكن الرجوع للكود المصري (203 )صفحة 47-6 اما اذا اردت ان تعرف العمود يكون قصير او طويل في اتجاة الدراسة العمودالقصير معناه انه لا يوجد عزم اضافي نتيجة طول العمود بالنسبة لابعادة(Moment due to Buckling) وتعتبر الاعمدة قصيرة اذا كانت معامل النحافة اقل من من قيمة معينة موجودة في جدول( 6-7)حسب شكل العمود في الكود المصري صفحة 48-6 وعن كيفية حساب معامل النحافة ستجد كيفية الحساب في نفس الصفحةاما اذا كان العمود طويل فمعناه ان هناك (moment due to buckling)اما عن كيفية حسابه فهو موضوع يطول شرحة على النت ولكني اتمنى ان اكون قد وفقت في تعريفك الفرق بين المبنى المقيد والغير مقيد والعمود القصير والعمود الطويل ( ولا تخجل من سؤال اي احد حتى لو تبين ان السؤال سهل فنحن لم نولد علماء ولكن وجدنا من يعلمنا فقط واالله هوالموفق)
    زميلك طالب من كلية الهندسة-جامعة القاهرة-قسم الهندسة المدنية-دفعة 2008 بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    0 Not allowed!



  4. [14]
    المهندس الفنان2000
    المهندس الفنان2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 98
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 3
    إلى الأخ المهندس أحمد الديب
    هذا الملف يا أخى ملفى
    و لا أنكر عليك تحميله لأنه لله
    و لكن ما أنكره عليك هو عدم ذكر صاحب الملف و نسب الفضل إليك
    أرجو للأمانة فى أى موضوع أن تذكر هذا

    0 Not allowed!



  5. [15]
    ABDULLA ZAKI
    ABDULLA ZAKI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    بارك الله فيكم الامر الان واضح وانا عارف المعادلات كويس جدا بس وعموما شكرا لكل ن شرك