  1. [11]
    محمد حسن قوسة
    محمد حسن قوسة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هذه المعلومات

    0 Not allowed!



  2. [12]
    شرشار
    شرشار غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرشار


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 249
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    يتم اختيار نوع بادء الحركة اياً كان على اساس طبيعة الحمل و مستوى الحماية المطلوبة وكيفية التحكم فى الحمل والموتور
    كما ان لكل نوع بادء حركة مميزات قد تختلف او تتماثل مع انواع اخرى من بادءات الحركة من حيث :
    1- نسبة تيار البدء الى تيار الحمل الكامل
    2- نسبة عزم البدء الى عزم الحمل الكامل
    3- امكانية التحكم فى السرعات
    4- امكانية التحكم فى عزم البدء
    ..
    ..
    عموماً يفضل استخدام softstart لتشغيل المضخات لتفادي مشاكل water hammer

    0 Not allowed!


    Haytham Sharshar

  3. [13]
    سعيدابراهيم555
    سعيدابراهيم555 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يديك الصحه ياغلين ويفقكمم كمان وكمان على المجهودات الراعه وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  4. [14]
    walid ragab kotb
    walid ragab kotb غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2012
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: soft start

    ئرة القوي والتحكم بمجموعة
    مكثفات لتحسين معامل القدرة
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
    R S T N
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
    شـكل رقـم ( 21 )

    0 Not allowed!



  5. [15]
    walid ragab kotb
    walid ragab kotb غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2012
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: soft start

    إذا كان معامـل القـدرة الحالي ( 0.81 ) والمطلوب ( 0.95 ) إحسـب خصائص المكثف المطلوب إضافته للدائرة إذا كان الحمـل قـدره ( 100 ) كيلووات . الحـــل : كما سـبق تحت عنوان معاملات الضرب بالجـدول تحت خانة ( 0.95 ) نتجـه لأسـفل العمــود حتي نصـل قبالــة الرقــم ( 0.81 ) أســفل عنوان قبل التحسـين فنجـد القيمـة ( 0.395 ) . بضرب هذه القيمـــة في القـدرة العاملـة للمحــركات بالكيلووات وهي ( 100 ) نحصـل علي قـدرة المكثـف المطلـوب إضافتـه وتسـاوي ( 39.5 ) كيلو فولت أمبيـر غير فعـال . وبصفة عامة تتعدد طرق وضـع المكثفـات لتحسـين معامـل القـدرة فيمكن تكوين دائـرة مكثفـات لكل ماكينـة علي حـده أو تنفيـذ دائـرة لمجموعـة ماكينـات أو لمصـنع بالكامـل ويمكن في تلك الحالة تركيب جهـاز تنظيـم معامل القدرة الذي يقوم بالتحكم في قيمـة معامل القـدرة تبعـا للحمـل فيصـل بعض المكثفـات أويفصـلها تبعـا للوضـع التشـغيلي .

    0 Not allowed!



  6. [16]
    Ahmed Elbhiry
    Ahmed Elbhiry غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ahmed Elbhiry


    تاريخ التسجيل: Jan 2013
    المشاركات: 499
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 20

    رد: soft start

    جزاكم الله خير جميعا

    0 Not allowed!


    البحيرى

  7. [17]
    العوضي داود محمد
    العوضي داود محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    رد: soft start

    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2