دورات هندسية

 

 

Duct Sizer

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21
  1. [1]
    الصورة الرمزية RAMI GHANEM
    RAMI GHANEM
    RAMI GHANEM غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Duct Sizer

    a software for duct sizing

  2. [2]
    محمد حسين شعبان
    محمد حسين شعبان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1

    Smile AeroDuct.xls

    السلام عليكم
    اريد منك برنامج لحساب pressure loss


    aw program



    Duct Static Pressure Loss Calculator

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة RAMI GHANEM مشاهدة المشاركة
    a software for duct sizing

    برنامج متميز جداا استخدمتة من فترة طويلة واعطي معي نتائج جيدة

    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  4. [4]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    الملف لا يعمل

    لو سمحت ممكن رفعه مرة ثانية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    RAMI GHANEM
    RAMI GHANEM غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية RAMI GHANEM


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    the file again hope it will work

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  6. [6]
    الصانع
    الصانع غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 621
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 6

    Smile

    جزاك الله خيراً على هذا البرنامج القيم

    لقد قمت بتجربته ،،،
    حيث إني كنت بحاجة لمعرفة سرعة الهواء في الدكت عند cfm معلوم
    وقد جاء هذا البرنامج بوقته ...
    وعلى سبيل المثال ابعاد الدكت 42" بــ 16" ومقدار الــ cfm هي 4500
    وكانت نتيجة السرعة مقاربة ولكن ليست بدقة الدكتوليتر اليدوي و أما بالنسبة للمعامل الإحتكاك فقد أظهرها البرنامج قليلة جداً عن الحد المعقول و تختلف إختلاف كبير عن الدكتليتور اليدوي مع العلم بإني متأكد من صحة قرائتي للدكتليتر اليدوي ...

    أرجوا الإفادة و التوضيح ... لأنه ليس من المعقول أن قراءة البرنامج خطأ لهذه الدرجة ؟؟؟

    شكراً لسعت صدرك و جزاك الله خيراً

    أخوك المهندس الصانع
    مهندس تكييف

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ياسر الشحات محمد
    ياسر الشحات محمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك اللة خيرعلى هذا امجهود

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Eng.Mohd-Saleh
    Eng.Mohd-Saleh غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Eng.Mohd-Saleh


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    مشكو وجزاك الله كل خير

    0 Not allowed!


    على هذه الارض ما يستحق الحياة


  9. [9]
    م شهاب
    م شهاب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م شهاب


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 29
    Given: 0
    الله يعطيك العافية يا استاذ رامي
    م شهاب

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    شكرا لك مهندس رامي
    انا استعمل البرنامج وهو من البرامج الرائعة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML