دورات هندسية

 

 

إخواني إلحقوني بالرد بسرعة رسالة خطأ E5

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    miki1909
    miki1909 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    إخواني إلحقوني بالرد بسرعة رسالة خطأ E5

    إخواني عندي مشكلة كبيرة ولا أحد يستطيع مساعدتي وحلها أرجوكم بسرعة الرد
    لكن أنا أخوكم عندي مشكله وأرجو الرد عليها بأسرع ما يمكن
    عندي مكيف قطعتين منفصلتين ماركة Air Kool المصري ويعمل بشكل جيد جداً وتبريده ممتاز لكن المشكلة إن لو الكمبروسر إشتغل أكثر من نصف ساعة متواصل دون أن يفصل يقوم بالفصل أوتوماتيكياً ويعمل مروحة فقط ويعطي رسالة خطأ في الشاشة مكتوب فيها E5 ....
    الفنيين قالوا إن الماتور بيسخن بدون سبب واضح ويوجد سينسور هو الذي يقوم بعملية الفصل لكن بمجرد أن أفصل المكيف وأشغله تاني يشتغل ميه ميه لمدة نصف ساعة فقط وبعدين يرجع لنفس المشكلة وإذا فصل أوتوماتيكياً قبل النصف ساعة لتعادل درجة الحرارة يقوم بالعمل تلقائي من نفسه .
    أريد الحل ضروري
    وشكراً

  2. [2]
    waelzayan
    waelzayan غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا راجل ايركول ايه بس هو دا تكييف
    ههههههههه متزعلش انا بهظر بس بصراحه بقا دي الحقيقيه علي فكرة اير كول هوة هوة يونيون اير للاسف

    المهم انت كدة عندك الكباس بيفصل اوفر لود في الغالب بس هو المفروض ان الشيت بتاع الجهاز دة يبقا موجود مع الفنين اللي في يونيون اير بس ياريت تقولي الكباس بيفصل ولا بيفضل شغال لما العطل دة بيحصل

    0 Not allowed!



  3. [3]
    miki1909
    miki1909 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الكمبروسر بيفصل لما يظهر العطل ده

    0 Not allowed!



  4. [4]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    إقر‘ كتاب التقني للمنتوج مادا يعني E5

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    هناك تسريب للشحنة اخى والجهاز اسمه امريكوول جهاز فالصو شوية فهذا العطل E5 معناه تسريب أما اذا كان E4 فيكون اوفرلود وتمنياتى لجهازك السعيد بدوام الصحة والعمل بدون إيهات
    م/مصطفى أو Ductlator

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  6. [6]
    فراس1975
    فراس1975 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز ممكن يكون السنسر عاطل بدل السنسر باخر بنفس القيمة وانشالله يشتغل جهازك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ميثم حسين علوان
    ميثم حسين علوان غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ميثم حسين علوان


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السام عليكم اخي العزيز جميع المكيفات (2طن او4طن )نوع اير كول اويونين اير المصري يعطي نفس العطل -اما بالنسبة e5 هو نقص الغاز (راجع الاعطال في الكتلوك)مع التقدير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    نبيل حسنى
    نبيل حسنى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    العيب ده فى الغالب نقص فى شحنة الفريون
    وبيفصل معاك بعد فترة لان بمرور الوقت وبزيادة التبريد بيقل ضغط السحب للكمبريسور فبيوصل للضغط المنخفض اللى الجهاز معمول له معايرة فصل عنده
    علشان كده بيفصل بعد فترة من تشغيله ولما بيفصل بيتعادل الضغط ويرجع يشتغل تانى

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    فعلاً نقص فريون أهم شئ اكشف علي مكان التسريب في الوصلات

    والتكييف لو انت أهتميت بة هيعطيك شغل كويس لو أهملت الصيانة هتتعب معاه

    تحياتي

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML