دورات هندسية

 

 

سوال ممكن الاخوة يردوا علي باقرب وقت

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    عمر احمد قاسم
    عمر احمد قاسم غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سوال ممكن الاخوة يردوا علي باقرب وقت

    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    اخواني المهندسين ارجوا منكم الافادة في سوالي
    لدينا في مصنع بلاستيك شيلرات نوع هنسا المانية الصنع حيث ان كل كمبريسور 20طن يوجد بها اثنين كمبريسورات من النوع المفتوح
    السوال
    لماذا يرجع الفريون في خط السحب على هيئة سائل مما يودي الى كسر الصمامات حق السحب والطرد حيث وان هذة الحالة في كمبريسور واحد فقط اما الثاني فيعمل بالشكل الصحيح
    ارجوا من سيادتكم ان تفيدوني وشكرا

  2. [2]
    مالك ثامر
    مالك ثامر غير متواجد حالياً
    زائر


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    هذه المشكلة تحدث في حالتين
    1- كون الجهاز لا يحتوي صمام سلينويد قبل صمام التمدد بالاضافة لوجود خلل في seting لصمام التمدد (على فرض ان لا وجود للتلاعب في انابيب الجهاز)
    2- خلل في صمام التمدد حتى لو كان الجهاز يحتوي صمام سلينويد قبل صمام التمدد
    الحل/التاكد من عمل صمام التمدد بحيث يعطي ال superheat المطلوب وكذلك التاكد من عدم انسداد انبوب التعادل والتاكد من التركيب الصحيح لbulb صمام التمدد وعزلها عن حرارة المحيط