    بسم الله الرحمن الرحيم
    أختي الكريمة أرجو من العلي القدير أن تكون إجابتي في مكانها ومفيد لك كما هو موضح أدناه :

    كنت أود أن أعلم مكان هذه الغرفة أي في دولة و نوعية الإنارة بالداخل كم وات، لنفرض وسط بالمملكة العربية السعودية ( الرياض )

    إذا كانت الغرفة معزولة ولا يوجد بها أي تأثير حراري خارجي أو داخلي يحتاج المتر المربع إلى 800 وحدة حرارية وحسب الموقع أعلاه نضيف 150 وحدة حراري للمتر المربع عن الأشخاص وكما هو موضح أعلاه الشمس تتجه من الشرق حتى الغرب أي أن الشمس من بداية مشرقها وحتى مغربها وهي تشع حرارتها على الموقع بالإضافة إلى وجود الإنارة الداخلية لذلك نضيف 300 وحدة حرارية بهذا يحتاج المترالمربع للمكان إلى ( 1250 وحدة حرارية ) .

    1250 * ( 11.79 * 6.79 ) = 100067.625 وحدة حرارية لتحويله إلى طن / 12000 = تقريباً ( 8.5 طن )
    في حال استخدم مكيفات المخفي تحتاجي أختي إلى عدد ( 2 مكيفات ) مكيف ( 4 طن ) ومكيف ( 5 طن ) ويمكن استخدام مكيف بقدرة ( 3.5 طن ) بدلاً من ال ( 4 طن ) ولكن لا تتوفر هذه القدرة إلا في بعض النوعيات ك Lg و Carrier .
    في حال استخدام المكيفات المركزية والله أعلم أنه لا يتوفر بقدرة 8.5 طن لذلك سوف نضطر لأخذ مكيف بقدرة ( 10 طن ) أو ( 7.5 طن ) في هذه الحالة نفضل أخذ القدرة التبريدية الأعلى وهي ( 10 طن ) .

    أتمنى أن أكون قد وفقت في إجابتي ... هذا والله أعلم .

    0 Not allowed!


    ألا ليت الطفـــــــــــــــولة تعــــــود يومــــــاً

    ( الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله )

  3. [3]
    علاء عباس
    علاء عباس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم اريد اسال سؤال ليش يهمل الارتفاع وتحسب حجم التبريد على المتر المربع يعني طول في عرض , اذا كانت لدينا غرفتان لهما نفس المساحه وتختلفان في الارتفاع يعني 4*5 وارتفاع واحده 6 م والخرى 3م هل نحتاج نفس حجم الجهاز للاثنين . اما بلنسبه للاخت العزيزه فانها تحتاج الى جهاز حجم 8.5 اذا كان ارتفاع الغرفه 3.2 م .وبعد ما يجوبوني الاخون راح اشرح شلون طلعت هاي النتيجه وشكر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مهندس من لا شيء
    مهندس من لا شيء غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي علاء عباس ................ المكرم

    وزن الهواء البارد أثقل من وزن الهواء الحار لذلك دائماً الهواء البارد يكون في الأسفل والهواء الحار يكون في الأعلى مهما كان الإرتفاع .

    ولكن يتم زيادة القدرة التبريدية في حال كان الإرتفاع أكثر من 3 م أو 3.5 م وذلك لسرعة تبريد المكان فقط لا غير .

    هذا والله أعلم ؛

    0 Not allowed!


    ألا ليت الطفـــــــــــــــولة تعــــــود يومــــــاً

    ( الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله )

  5. [5]
    علاء عباس
    علاء عباس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخ العزيز
    صحيح ماتقوله ان الهواء الحار يصعد الى اعلى واذا كان هذا لا يحسب ويهمل اذن في هذه الحاله نهمل الحراره المكتسب من السقوف لانها هي اعلى نقطه موجوده في المكان المراد تبريد وكذالك اجهزة الاناره فهي دائما انا اشاهدها في السقوف
    هذا ولك مني جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    مهندس من لا شيء
    مهندس من لا شيء غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    :) عزيزي علاء :)

    كم كنت أتمنى أن أجد شخصا مثلك يناقشني في هذا الموضوع حيث نقوم بطرح المعلومة والفائدة لي ولك وللأخوة الكرام .

    حقيقة أخي الكريم أنا أحاول أن أجتهد كثيراً للحصول أو لإعطاء الإجابة المميزة والأقرب إلى الصواب .

    وسؤالك منطقي جداً وأتمنى أن أجد الإجابة العلمية على هذا السؤال ولكن من باب التجربة الحقيقية للمواقع و إشرافي على عدد كبيــــر من المواقع المختلفة في ارتفاعاتها و أحجامها في حال كان الإرتفاع أكثر من 3.5 م يتم زيادة القدرة التبريدية وذلك لسرعة تبريد المكان .

    أتمنى أن أجد الإجابة على سؤالك وشكراً لك .

    و أرجوا منك أن توضح لي كيف قمت بحساب الموقع المذكور أعلاه بقدرة تبريدية ( 8.5 طن ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!


    ألا ليت الطفـــــــــــــــولة تعــــــود يومــــــاً

    ( الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله )

  7. [7]
    FAYEZ GHABBOON
    FAYEZ GHABBOON غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يعتمد على عزل الجدار ونسبة الزجاج ونوعيته....فالأرتفاع لا يهمل....

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ايمن نعيرات
    ايمن نعيرات غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يوجد طريقه مختصرة لحساب السعة التبريدية وهي تتلخص كالتالي: (في حالة ان المخزن غير معرض للشمس
    حمل كسب الجدران الستة= المساحة للست جدران* معامل انتقال الحرارة للعازل الموجود* الفرق بين درجة الحرارة الخارجية والداخلية
    حمل الاستخدام= الحجم * معامل الاستخدام بيكون شاق او متوسط* الفرق بين درجة الحرارة الخارجة والداخلة
    الحمل الكلي= حمل كسب الجدران+ حمل الاستخدام ( كيلو واط)
    الحمل الكلي حسب ساعات التشغيل= الحمل الكلي*24/ساعات التشغيل
    السعة التبريدية= الحمل الكلي + معمل امان 10% بيكون الجواب بالكيلو واط
    وبنحولها لطن تبريد

    0 Not allowed!



  