    السلام عليكم

    ارجو ان يتكرم من لديه المعرفة عن طريقة الكشف على تسريب مواسير الفريون داخل ال evaporator فى تشللر مركزى 150 طن وكيفية الاصلاح
    مع الشكر

  2. [2]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    أخى العزيز هناك طريقتان:
    أولاً : يتم إخراج وفك المبرد ويتم ضغط جانب الشل بالمياه حتى 1.5 الضغط التصميمى (حدود من 16-20 بار) والإنتظار على هذا الضغط فإذا كان هناك تسريب فى المواسير فانه سوف تخرج منها المياه ويتم طب الماسورة التى بها التسريب ويرفع الضغط مرة أخرى ونرى الماسورة التى بها تسريب ويتم طبها من كلا الجانبين أيضاً وهكذا حتى 10 فى المائة من قيمة المواسير وممكن فى بعض الأحوال حتى 25% يتم الطب بعد ذلك يتم تغيير المبرد كلياً . وهى طريقة عمليه وغير مكلفة
    ثانياً الطريقة الإلكترونية ُeddy Current Test ويتم فيها بأستخدام أجهزة الكترونية معينة لهذا المجال تربط على الحاسب الآلى ويتم فيها الإعتماد على الموجات الأرتدادية الكهربية والت تعكس المواسير التى بها تأكل وكذلك تبين سماكة المواسير التى على وشك التأكل أى تبين المواسير التالفى والتى سوف تتلف بعد فترة صغيرة وغير مسموح بعملها ولذلك تعتبر هذه الطريقة الأكثر دقة لانها ترسم منحنيات ومستوى التأكل وليس المواسير التالفة فقط ولكن التى على وشك التلف ز ولكنننننننننننن هذه الطريقة مكلفة جداً وتصل تكاليفها إلى مايقرب من 15000 دولار
    والطريقة الأولى هى الطريقة العملية والأقل تكلفة
    إن اصبت فمن الله
    وإن أخطات فمن نفسى ومن الشيطان

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  3. [3]
    خباب
    خباب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سؤال الى اهل الاختصاص -جلر الطاقة التصميمية له -80طن ---ما هى الدافعة الواجب وضعها وهل ممكن وضع دافعة -30طن علما انه تم استخدام هذه الدافعة فتسببت فى زيادة درجة الحرارة وبدا الضاغط يفصل بسرعة عند درجة 5مؤية ولكن عند 11مؤية لا يفصل بسرعة ولاكننا لم نحصل على درجة البرودة المطلوبة------ارجو المساعدة------