دورات هندسية

 

 

split unit

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    jasmen
    jasmen غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    split unit

    السلام عليكم
    ممكن لو سمحتم اذا اي حدا عندو معلومات بخصوص الsplit unit بخصوص طرق تشغيلها وطرق تركيبها , انواعها واشكالها ,اماكن استخدامها, كيفية تمديدها داخل الفراغات
    لو ممكن تفيدوني باي شي من الموضوع
    لو سمحتم ضروري جدا

  2. [2]
    hohaawko
    hohaawko غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلام عليكم
    عندي سبلت يونت يعمل بغاز R-22 حيث انه فيه نقص غاز (ضغط المبخر (40psi ) وعندما قمت بشحنه بالغاز الى ان اصبح ضغط المبخر 70 psi ) ظل يعمل السبلت حوالى اكثر من 5 ساعات وبدون صوت ولكن عندما انقطعت الكهرباء ثم اتت قمت بتشغيل السبلت عمل السبلت ولكن القطعه الخارجيه فيها صوت وهذا الصوت غير مستمر متقطع ولكنه صوت قوي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فما هو السبب؟؟؟
    ارجو الرد السريع