دورات هندسية

 

 

سؤال في الدرج الدائري

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    م.2006
    م.2006 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    سؤال في الدرج الدائري

    الاخوة الكرام السلام عليكم
    ارجو من الاخوة الذين لديهم خبرة في التصميم الانشائي او التسليح مساعدتي في مشكلتي فقد قام مدير الشركة التي اعمل بها بهدم درج فيلا احد الزبائن لانه لم يكن دائري على امل ان يقوم بتنفيذ درج دائري نصحته بعدم القيام بهدم الدرج الا بعد التاكد من المهندس الاستشاري لكنه لم ياخذ نصيحتي, بعد هدم الدرج طلب المهندس الاستشاري مبلغ من المال ليعيد تصميم الدرج رفض المالك دفع المبلغ فصار لزاما علي ان اقوم بعمل الدرج وانا ليس لدي اية فكرة عن طريقة حساب التصميم الانشائي لمثل هكذا درج ولكني افكر باستخدام حديد قطر 16 كل 10 سم وعلى شكل طبقتين واستخدام حديد 14 بشكل عمودي على حديد ال16 ولكل 10 سم فهل هذا يفي بالغرض ام لا وماهي الاحتياطات التي يجب اخذها بنظر الاعتبار في مثل هكذا امور علما ان عرض الدرج هو 130 سم وطول القوس الخارجي منه بحدود 9 متر وعرض الباية من الوسط من 30 الى 34 سم وان الدرج القديم كان يستند الى الجدار بالاضافة الى قاعده كونكريتة في اسفل الدرج , ارجو الرد علي ومساعدتي باسرع وقت ممكن .

  2. [2]
    اكرم تويج
    اكرم تويج غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 255
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز ان الحديد اللذي تستخدمه وحسب الكميات التي بينتها انت في السؤال هي كافيه واكثر من المطلوب فقط ان هناك ملاحضه هي ان تزرع الحديد المبين في القاعد ويستمر كؤفر لاب وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    نوفل عبد الرزاق
    نوفل عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بالنسبة للدرج الدائري يجب ان تكون المساند العلوية ( الكمرات العلوية ) والمساند السفلية ( القاعدة ) كافية بحيث تقاوم عزوم الالتواء التي يسببها الدرج الدائري فاذا كان الدرج مدرج من الاسفل له تصميمه الخاص واذا كان عباره عن بلاطه من الاسفل فله تصميمه واطلب منكي توضيح المسقط الافقي للدرج وهل هو مستند الى عمود في الوسط ام لا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Mohammad Al_Shamer
    Mohammad Al_Shamer غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يوجد في برنامج الsap تصميم درج دائري

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م.2006
    م.2006 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخوة الكرام السلام عليكم واشكر تجاوبكم معي الاخ اكرم تويج شكرا لك.
    الاخ نوفل ارفق لك طيا مخطط للدرج القديم والجديد والمخطط القديم يوضح مكان الاعمدة التي في الجدار والتي يستند عليها الدرج وان الدرج كان يستند على الجدار , ارجو ان تنفعك تلك المخططات وتساعدني في حل تلك المشكلة وارجو ان تقترح علي السمك المناسب للدرج علما بانه على شكل بلاطة من الاسفل وليس على شكل مدرج.
    الاخ محمد للاسف فانا لا اعرف كيفية استخدام برنامج الساب

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg old.jpg‏ (83.0 كيلوبايت, 982 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg new.jpg‏ (74.1 كيلوبايت, 266 مشاهدات)

  6. [6]
    مصطفى م
    مصطفى م غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأخ السائل يجب أن تتحرى إتصال الحديد للدرج مع المساند السفليه والعلوية وخطأ أن تسند الدرج الحلزوني على جدار حيث ان مثل هذا الدرج أكبر ما يؤثر فيه هو اللي أما التسليح للدرج الحلزوني الذي ذكرته فقم بالتشييك عليه وفق العزوم التي تظهر لك في منتصف الدرج ( إستعن ببرنامج STAAD Pro. (

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML