دورات هندسية

 

 

من المسؤل عن فشل الخرسانه وضعفها وعن المستثمر الاجنبي صاحب المصنع

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    طلال 1 2
    طلال 1 2 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    من المسؤل عن فشل الخرسانه وضعفها وعن المستثمر الاجنبي صاحب المصنع

    هل ينتهي دور شركات الخرسانه عند التوريد فقط للخرسانه هذا ماتقوله الشركه لانظمن الخرسانه بل نحن دورنا توصيل الخرسانه للموقع فقط ؟؟؟؟؟ !!!!!!!!! وين دور الغش التجارى وين دور هئيه الاستثمار وين دور امانه مدينه الرياض هل من المعقول ينتهي دور مصنع الخرسانه في التوريد فقط ؟؟؟؟ من المسؤل هل المالك والمقاول يعلمون ان الخرسانه فاشله ومنتهيه الصلاحيه او متاخره في الطريق او محوله من موقع الى موقع اخر او الخلاطات المفتوحه وهذا شي ضرورى لابد ان يعرفه المواطنين وكل من يرد ان يبنى بيت اهم شي يتاكد من الفواتير ووقت وصول الخرسانه ويتاكد من الخرسانه اذا هي متصلده يعنى متماسكه وقويه ولا يمكن ان تنزل بسهوله فعليه سرعه توقيف الخلاطه وابلاغ المصنع بترجيع الخرسانه لانها منهيه الصلاحيه

    من مواضيع طلال 1 2 :


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  2. [2]
    المهندس فاتح فالح
    المهندس فاتح فالح غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز هذا الاستفسار مهم جدا لكثر من المهندسين
    والمسؤل عن الفشل هو صاحب المصنع لانها تكون خاضعة للفحص المختبري و السؤل عن تجهير الخرسانة هو صاحب المصنع و الذي يجد ان يلتزم بالمواصفات و نسب الخلط .

    0 Not allowed!



  3. [3]
    amralaa
    amralaa غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 341
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    اخي العزيز محطات خلط الخرسانة هي المسئولة عن الخرسانة حتى وقت التصلد النهائي و تقوم بعمل مكعبات الاختبارات و تعطيكم نتيجة تكسير المكعبات و لكم ان تقبلوا النتائج او ترفضوها, من الصعب ان تخرج خرسانة فاسدة من المحطة لعدة اسباب
    اولا يوجد لجان مراقبة صارمة تمر بشكل دائم على محطات الخرسانة
    ثانيا تم صرف الملايين على انشاء المحطة فلا يمكن ان يعرضوا انفسهم للغلق بسبب خرسانة غير جيدة
    ثالثا اذا حدث خطأ يكون بسبب فردي و يتم التأكد من الخرسانة بعمل الاختبارات

    ما اقوله يحدث في مصر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,803
    Given: 7,298
    جميع أطراف عملية البناء مسئولون عن فشل الخرسانة
    بدءا من المالك الذي يتجاهل ضرورة الاشراف الهندسي على العمل ..
    ثم المصنع الذي لا يتبع أصول و مواصفا ضبط الجودة بسبب النواحي التجارية ..
    ثم المقاول و المهندس المشرف الذين يهملون الاصول الفنية و يتركون عملية الصب للعمالة الغير مدربة بالموقع ..

    0 Not allowed!



  5. [5]
    hosam mansour
    hosam mansour غير متواجد حالياً
    زائر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 218
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الماء والهواء والغذاء والمسكن من اوليات الحياه السليمه ! وكانت هناك( جمعيه حمايه المستهلك) وهى اهليه ومن متطوعين علماء شرفاء بلا راتب يعملون ! ضبطت بعض المخالفات لشركات اغذيه ومطاعم ! لكن للاسف غول وحيتان تلك الشركات ونفوذهم همش تلك الجمعيه الان فى مصر ! للاسف الشديد !! وعليه الاشراف الحكومى الجاد على محطات خلط الخرسانه ! ضرورى جدا لانها تهدد وتبدد ثروه الدوله العقاريه ...وانا بنفسى امسكت سائق سياره خرسانه وهو يضيف مياه للخرسانه بعد خروجها من المحطه فى الطريق وعرفت منه انه كان فى زياره لصديقه واكل معاه !!!!! فيلزم المراقبه واعلام العميل بميعاد خروجها وايضا متابعه صلاحيه الركام والاسمنت فى تشوينات المحطه

    0 Not allowed!



  6. [6]
    طلال 1 2
    طلال 1 2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني مشكورين على الرد وعلى الراى لكل منكم وازيدكم اعتراف من مشغل المضخه يقول انى اضفت رمل وماء على المضخه لتمظيف المضخه وهل هذا يعقل ارجو الرد علما ان جميع المختبرات المحايده التى تم الاستعانه بها وهي مختبر الحوطى ستناجر ومختبر الجزار اثبتو ان الخرسانه فاشله وضعيفه جدا واقل من المعدل المطلوب بمعنى النتائج هي ( 44 و 136 و 193 كجم ) وهذا معدل لا يفى معايير المعهد الامريكي للخرسانه ولا البريطاني ومن هنا نكرر هل من المعقول يكون المالك او المقاول هو المسؤل وبكل صراحه ارجو الرد لان الموضوع مهم جدا وارجو الرد حسب الخبرات الهندسية لكونه موضوع نزاع بيننا والكل يتهرب من المسؤلية وعدم تحديد المتسبب وجميع الدوائر الحكوميه تتهرب وتتجاهل الحدث وتقول لانعلم من المتسبب ولا يمكن ان نعرف من هي جه الاختصاص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! اكرر الرجاء من لديه حل يرسل اخوكم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    طلال 1 2
    طلال 1 2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...7012280821.htm الرابط لجريده عكاظ ارجو فتح الرابط 26 مصنع تتلاعب باراواح المواطنيين منازل تتصدع للتلاعب بالخرسانه وبدون رقيب

    0 Not allowed!



  8. [8]
    amralaa
    amralaa غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 341
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    اذا تم عمل اختبارات و نجحت نتائجها انتقلت مسئولية الخرسانة الى الموقع

    0 Not allowed!



  9. [9]
    طلال 1 2
    طلال 1 2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وضح اكثر يااخ عمر اشلون تنتقل للموقع المسؤلية والمختبرات تقول انها فاشلة الخرسانه واقل من المعدل المطلوب عالمياً

    0 Not allowed!



  10. [10]
    amralaa
    amralaa غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 341
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    لا يا أخ طلال انا قلت "اذا نجحت اختبارات الخرسانة"انتقلت المسئولية الى الموقع ,أما اذا فشلت تلك الاختبارات بالطبع يتحمل عواقبها محطة الخلط كاملة
    لأن اختبارات الخرسانة هي اختبارات على المنتج الخارج من المصنع فاذا كان المنتج سليم و لكن تم الصب بطريقة خاطئة على سبيل المثال فان المتحمل هو فريق التنفيذ لأن الأوراق تثبت جودة الخرسانة
    اتمنى ان اكون اوضحت الفكرة

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML