دورات هندسية

 

 

سؤال عن تحسين معامل القدرة في المصانع الرجاء الأجابة وشكرا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    aattaa
    aattaa غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    سؤال عن تحسين معامل القدرة في المصانع الرجاء الأجابة وشكرا

    أريد معرفة قيم المكثفات اللازم توصيلها مع شبكة الكهرباء الرئيسة لمصنع كرتون مثلا
    طبعا اذا كان هناك جدول أو قانون يقارن أمبير الشبكة مع مقدار المكثف اللازم توصيله مع الشبكة
    أرجو المساعدة وشكرا.................

  2. [2]
    المتوكلة على الله
    المتوكلة على الله غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 3,104
    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أعتقد أن تحسين معامل القدرة يتم من خلال اضافة capacitors على الشبكة
    ويتم تحديد ذلك من خلال معرفة قيمة معامل القدرة السابقة وقيمة معامل القدرة الذي ترغب بالحصول عليه
    وكذلك لا بد من معرفة قيمة الpower للأحمال التي سيتم اضافة الcapacitors عندها
    ومن خلال قانون
    Qc= P(tan x1-tanx2) you will be able
    حيث x1 هي الزاوية لمعامل القدرة القديم ويتم ايجادها عن طريق عمل جتا انفرس وحساب الزاوية المطلوبة
    وx2 هي جتا انفرس معامل القدرة الذي ترغب في الحصول عليه
    ثم يتم معرفة قيم الcapacitors
    أتمنى أن يكون المطلوب كما أجبت
    ودمتم في رعاية الله وحفظه

    0 Not allowed!




    على الله توكلوا .........ولا تتواكلوا
    يا سادتي..
    لا ترفعوا تلك الأيادي للسماء..
    لا ترفعوها إنها لن تستجيب..
    هل يستجيب الله صوت العاجزين؟!
    من قد أضاعوا الدين واحترفوا البكاء!!
    من حرروا الأرض السليبة بالقعود وبالدعاء!!
    من واجهوا كيد الأعادي بالتناحر والجفاء !!
    فلنأخذ بالأسباب ولنتوكل على الله
    وبإذن الله لن نرد خائبين

  3. [3]
    yasser512
    yasser512 غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 264

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أخي الكريم / aattaa
    1- لتحسين معامل القدرة اولا يجب ان يكون لديك جهاز قياس معامل القدرة (power factor meter )
    2- اذا لم تكن تملك هذا الجهاز فيمكن قياس القدره الظاهرية وهي حاصل ضرب الجهد في التيار وقياس القدرة الفعاله بجهاز الواطميتر وبقسمة كل من القدرة الفعاله علي القدرة الظاهريه تحصل علي معامل القدرة
    3- ونظرا لانك تريد تحسين معامل القدرة في مصنع لذلك سوف تكون معظم الاحمال حثيه اي معامل القدرة متأخر lagging وذلك يعني انه لتحسنه سوف يتم اضافة مكثفات تتصل بالتوازي مع الحمل ولحساب قيمه المكثف
    4- لحساب ممانعة المكثف (xc)المطلوب يتم قسمة مربع القيمه الفعاله لجهد المنبع المتردد علي القدرة الغير فعالة .
    5- تستطيع بعد ذلك حساب سعة المكثف بمعلومية تردد المنبع .
    6- لو قمت بقياس معامل القدرة بعد اضافة المكثف سوف تجد انه اصبح قريب جدا من الواحد الصحيح وان قيمة التيار انخفضت بشكل ملحوظ وهذا يعني فقدا حراريا اقل وارتفاع ملحوظ في كفاءة الدائره ككل ويرجع ذلك الي :-(القيمه الفعاله لجهد المنبع ثابته لم تتغير قبل او بعد المكثف)

    ارجوا ان اكون وفت في توضيح ما تريده
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    التوقيع / ياسر عبد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    EHV
    EHV غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 314

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ملاحظة مهمة عند تركيب المكثفات

    يجب قياس مستوى التوافقيات ( Harmonics) الموجودة في الشبكة لأثارها الخطيرة على المكثفات حيث أن ممانعة المكثف تقل كلما زاد التردد و بالتالي تمر به تيارات عالية تؤدي لتسخينه و ربما إحتراقه

    0 Not allowed!



    Nothing is as easy as it looks

  5. [5]
    م.رائد الجمّال
    م.رائد الجمّال غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 2,697

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    كما يجب الحرص من و ضع مكثف طو ل اليوم لان معمل القدره يتغير ببمرور الوقت خلا ل اليوم

    0 Not allowed!


    تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل و منعهم العمل
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    قوة الادراك ان تتمكن من محاسبة هواك
    لا شيء يستحق الانحناء ............لا خساره تستحق الندم

  6. [6]
    yasser512
    yasser512 غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 264

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    دمتم يا اخواني بحفظ الله ورعايته
    وجزاكم الله خيرا علي ما تقدموه لاخواننا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م.رائد الجمّال
    م.رائد الجمّال غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 2,697

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    هذا برنامج ممكن يساعد لكن لم احصل على كراك له الى الان
    http://www.lmphotonics.com/busbar32.zip

    0 Not allowed!


    تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل و منعهم العمل
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    قوة الادراك ان تتمكن من محاسبة هواك
    لا شيء يستحق الانحناء ............لا خساره تستحق الندم

  8. [8]
    aattaa
    aattaa غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    جزا الله كل من رد على هذا السؤال وأتمنا له التوفيق وشكرا جزيلا يا أخواني..........
    وكنت أقصد أيضا من سؤالي هل يوجد علاقة بين الأمبير المغذي لشبكة المصنع وقيمة المكثفات الازمة لتوصيلها مع تلك الشبكة اذا كان هناك من جواب؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    yasser512
    yasser512 غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 264

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اليك هذا الملف

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  10. [10]
    engws2004
    engws2004 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز
    انت ممكن تعمل ده بعمليات حسابيه سهلة جدا
    وبرده للاجابه علي سؤالك عند وضع المكثف لا يهمني قيمه الامبير المسحوب ولكن يهمني قيمه الفولت فمثلا اذا كنت تعمل في مصنه يعمل فقط ب 380 فولت فيجب تركيب مكثف جهده 380 او اكثر قليلا وذلك حتي لا يتلف عند ارتفاع الجهد .
    ممكن اساعدك شويه في الموضوع بس انت قولي قيمه الميجا وات المسحوبه والميجا فار المسحوبه وان شاء الله اقدر اساعدك
    لو انت من مصر والمصنع كبير بتقوم شركه الكهرباء بتركيب عدادين او ثلاثه انت جيبلي قيم العدادات
    وانا ان شاء الله اساعدك وسف اقولك تعمل ايه ؟