    السلام عليكم
    اخواني مهندسي التبريد محتاج منكم الى نصيحة وتفسير لهذه الحالة انا اخوكم مهندس تبريد
    لدي ضاغط ارسل الينا بحجم 100طن تبريد يعمل على ربط دلتا مكتوب عليه يعمل باعلى تيار هو 242 امبير(fla) وكذلك ب60 هرتز ولكن النظام لدينا هو 50 هرتز وقمنا بتشغيله ولكن عندما يعمل بطاقة 50بالمائة يسحب 300 امبير وهو عالي فكيف اذا يحمل 100 بالمائة وهذا خطر على الضاغط
    سوالي هل هذا الصعود في التيار بسبب فرق الهرتز وهل بهذه الكمية وهل حدث لاحد منكم مثل هذه الحالة
    مع الشكر

  2. [2]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخي الكريم ان الضاغط يجب ان تقل استطاعتة بنسبة 20 % نظريا كونك تستخدم تردد 50 Hz ولكن ان يسحب تيار بهذا الشكل الكبير و بنصف استطاعته فهذا امر لا يجوز لذلك هناك مشكله عندك تكون اما في التوصيل او قيمة التوتر او الحمل الزائد او التركيب الخاطئ او ان هذا الضاغط تمت علية لفه بطريقه غلط لذلك انصحك بتفقد هذه الحالات واعلامي بنتيجت الفحص وسوف اساعدك لانه مرة معي هذه الحاله في دولة الامارات اثناء تركيبنا لضاغط ( شلر ) وكان بنفس الاستطاعة والتوصيل ولكنه كان قابل للتوصيل النجمي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    شكرا اخي ان شاء الله افحص الضاغط واجاوبك
    مع تقديري

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    اخواني الاعزاء
    ان الضاغط يعمل على 380 فولت 60 هرتز وبعد التاكد من الملفات داخل الضاغط تبين انه هناك ملفين كل منهم مربوط ستار وهناك في لوحة التشغيل كونتكتر عدد اثنان وبعد الربط كما في الرسم يعمل الكونتكترين سوية بوقت واحد ولكن الضاغط يحمل 50 بالمائة من الحمل الكلي لانه يسحب امبير اعلى من fla بنسبة 115 بالمائة لذا لا يحمل اكثر الرجاء اسعافي رجاء لانه وصلت الى حل وهو تبديل الملفات باخرى 50 هرتز وهذا مكلف
    شكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Engineer 999
    Engineer 999 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين على المعلومات اخواني

    0 Not allowed!



  6. [6]
    فاديكو
    فاديكو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين جدا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    فاديكو
    فاديكو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين جدا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    hohaawko
    hohaawko غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلام عليكم
    عندي سبلت يونت يعمل بغاز R-22 حيث انه فيه نقص غاز (ضغط المبخر (40psi ) وعندما قمت بشحنه بالغاز الى ان اصبح ضغط المبخر 70 psi ) ظل يعمل السبلت حوالى اكثر من 5 ساعات وبدون صوت ولكن عندما انقطعت الكهرباء ثم اتت قمت بتشغيل السبلت عمل السبلت ولكن القطعه الخارجيه فيها صوت وهذا الصوت غير مستمر متقطع ولكنه صوت قوي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فما هو السبب؟؟؟