دورات هندسية

 

 

اسئلة الى محترفي ال Etabs

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    MAJED7000007
    MAJED7000007 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    اسئلة الى محترفي ال Etabs

    السلام عليكم
    اسئلة الى محترفي ال Etabs

    1- كيف يمكن وضع احمال السلالم على جدران بيت السلم في ال Etabsعلما ان الجدران كونكريتيه وكل طابق فيه 4 Landing

    2- حينما تكون الجدران والاعمدة في الطوابق الاولية بسماكة 40 سم على سبيل المثال ثم نصغر المقطع في الطوابق التالية الى 35 سم ومن ثم 30 سم وهكذا
    السؤال هو اذا كان التصغير من جهة واحدة فقط اي ان مراكز الجدران والاعمدة في الطوابق الاولية لاينطبق على مراكزها في الطوابق التالية وحيث ان ال Etabs يعتبر مراكزها متطابقة ( يعتبر ان التصغير في المقطع يكون من جهتين 2.5 سم من كل جهة ) فكيف يمكن التغلب على هذه الحالة

    3- معلوم انه يمكن تقليل الحمل الحي Live Load في البنايات متعددة الطوابق فيؤخذ 1 في الطابق الاعلى ثم 0.9 في الطابق الذي يليه ثم 0.8 وهكذا حتى نصل الى 0.5 ونستمر على 0.5 لجميع الطوابق التالية فكيف نستطيع تحقيق هذه الحالة في ال Etabs

    4- في البنايات التي تحتوي على طوابق كراجات Parking كم يكون الحمل الحي والحمل الميت( مع ذكر المصدر اذا امكن ) .

    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    Hossam101
    Hossam101 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Hossam101


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MAJED7000007 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اسئلة الى محترفي ال Etabs

    1- كيف يمكن وضع احمال السلالم على جدران بيت السلم في ال Etabsعلما ان الجدران كونكريتيه وكل طابق فيه 4 Landing

    هناك طريقتين
    1- ترسم null area فى منسوب الدور وتضع الاحمال عليها وهى طريقة تقريبية وسهلة
    بتمكنك من اخذ الحمل وعدم وجود استمرارية فى البلاطة (كما هو فى الواقع)
    2-انك ترسم السلم زى ما هو موجود بالضبط عن طريق ال ramp area
    وتاخد احماله مضبوطة


    2- حينما تكون الجدران والاعمدة في الطوابق الاولية بسماكة 40 سم على سبيل المثال ثم نصغر المقطع في الطوابق التالية الى 35 سم ومن ثم 30 سم وهكذا
    السؤال هو اذا كان التصغير من جهة واحدة فقط اي ان مراكز الجدران والاعمدة في الطوابق الاولية لاينطبق على مراكزها في الطوابق التالية وحيث ان ال Etabs يعتبر مراكزها متطابقة ( يعتبر ان التصغير في المقطع يكون من جهتين 2.5 سم من كل جهة ) فكيف يمكن التغلب على هذه الحالة


    يمكنك ان تاخذ عزوم اضافية ناتجة عن ال eccentricity عند التصميم
    M design = wall moment + P wall *eccentricity


    3- معلوم انه يمكن تقليل الحمل الحي Live Load في البنايات متعددة الطوابق فيؤخذ 1 في الطابق الاعلى ثم 0.9 في الطابق الذي يليه ثم 0.8 وهكذا حتى نصل الى 0.5 ونستمر على 0.5 لجميع الطوابق التالية فكيف نستطيع تحقيق هذه الحالة في ال Etabs

    يمكنك عمل هذا الموضوع عن طريق :
    options menu - preferences - Live load reduction
    ومن الويندو اللى هيظهر تقدر تحدد ال factors الى عاوز تشتغل بيها و الكود
    بس قبل ده كله لازم تعريف الحمل الحى يكون reduce live فى تعريف حالات التحميل
    هتلاقيها موجودة فى الاختيارات بتاعت الاحمال


    4- في البنايات التي تحتوي على طوابق كراجات Parking كم يكون الحمل الحي والحمل الميت( مع ذكر المصدر اذا امكن ) .

    350 كيلوجرام/متر مربع
    المصدر بلدية دبى
    وممكن تاخده 250 حسب الكود الامريكى


    وجزاكم الله خيرا

    ان شاء الله اكون قدرت انى اجاوبك صح

    0 Not allowed!



  3. [3]
    MAJED7000007
    MAJED7000007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    بارك الله فيك وجزاك الله عني خير جزاء المحسنين
    واذا ممكن توضيح اكثر لجواب السؤال الثاني حيث ان برنامج ال Etabs يعتبر ان الاعمدة والجدران لها نفس المركز في جميع الطوابق في حين ان الواقع ان مراكزها تختلف لكل مجموعة من الطوابق
    وهل نستطيع ان نصغر المقاطع من جهة واحدة في برنامج ال Etabs

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Hossam101
    Hossam101 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Hossam101


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    بالنسبة لموضوع تصغير المقطع من جهة واحدة ده مش ممكن
    فى ETABS لان البرنامج بيمثل الحوائط بخط والاعمدة بنقطة
    والا انك كده هتلغى استمرارية القطاع وكمان هيجيب WARNING
    كتير فى الحل و الحل مش هيكون مضبوظ
    عشان كده بقولك انك تضيف عزوم نتيجة ال eccentricity
    ولو انت بتصمم بالبرنامج على طول و مش هتحسب عزوم اضافية
    ممكن تقلل ال utilization factor تخليه 0.85 او 0.9
    او تصمم عادى وبعد ما تخلص زود الحديد بنسبة قليلة
    وبرضو مش عاوزك تقلق من الموضوع ده لان الحمل مش هيمشى فى خط زى ما احنا فرضنا
    لا ده بيكون حمل موزع على مساحة و بعدين لما هينزل هيتوزع فى الحائط الاكبر بميل 1/1
    وكمان متنساش ان فى بلاطة بتشتغل فى المنطقة دى ك diaphragm حييجى عليها شوية عزوم زيادة
    وافضل تمثيل للموضوع ده هو انك تحل المبنى dynamic هتلاقى ال stresses بتزيد عند المنطقة دى

    ان شاء الله اكون قدرت اوضح

    0 Not allowed!



  5. [5]
    MAJED7000007
    MAJED7000007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    بارك الله فيك وجزاك الله عني خير جزاء المحسنين
    الجواب واضح جدا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عبدالله الماضي
    عبدالله الماضي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    جزاكم الله خير على هذه المشاركة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    MAJED7000007
    MAJED7000007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    عندي سؤال اخر لو سمحتوا
    في حالة كون السقوف Post Tention كيف يمكن تمثيلها على ال Etabs علما ان تصميم ال Post Tention قد
    عملته شركة متخصصه
    وفي حالة كون السقوف Precast كيف يمكن تمثيله على ال Etabs علما ان تصميم ال Precast عملته شركة متخصصة

    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    MAJED7000007
    MAJED7000007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    ممكن نقول : مرة ثانية

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML