دورات هندسية

 

 

عمود خرساني طوله 5.4 متر

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 28 من 28
  1. [21]
    احمد احمد حسن علام
    احمد احمد حسن علام غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممكن توضح تقصد ايه بوضع كمره جانبيه وايه وظيفتها
    هل لتجعل العمود braced و fixed من فوق
    وايه ابعاد هذع الكمره لو سمحت
    وشكرا

    0 Not allowed!



  2. [22]
    ye.eng
    ye.eng غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا مع البش مهندس اللي قال لازم تعرف كم الحمولة المسلطة على العمود ، اما بالنسبة للإرتفاع فأنا سبق لي وأن قمت بصب أعمدة بنفس الأرتفاع ومافيش اي مشكلة طالما ان هناك مهندس يتابع عمال الصب ويتحرى ان يقوموا بالدق بالمطرقة على القالب الخشبي ، ولا انصح بأستخدام الهزاز نهائياً لانه قد يتسبب بتفكك القالب الخشبي ، وبشكل عام انا شايف ان التسليح ممكن يكون معقول بس الأبعاد كان لازم تكون 25 × 55 سم على ألاقل والله أعلم

    0 Not allowed!



  3. [23]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727

    بلاش الافتاء يا شباب اذا لم تكن متخصص

    لا لا مشكلة من الناحية الإنشائية يا أخي في صب عمود بهذا الارتفاع وبنفس الأبعاد والتسليح

    1- بحساب نسبة الحديد إلى نسبة مساحة الخرسانة وجد إنها 1 % أي أن العمود أمن
    2- بعمل cheeck of buckling لا توجد خطورة إذا كان العمود ثابت (fixed ) في الاتجاهين من أعلى ومن أسفل
    مثل حالتك هذه (راحع الكود المصري لحساب الطول الفعال في حالة إذا كان العمود fixed )

    ** الخطورة تتمثل في أنه إذا كان الصب للعمود مرة واحدة ومن هذا الارتفاع فإنه سوف يحدث انفصال لمكونات الخرسانة seapration وسوف تجد أن العمود من أسفل لا يوجد به إلا حبيبات الزلط فقط.

    وفي مثل هذه الحالة يتم الصب على مرتين أو على مرة واحدة مع عمل باب على ارتفاع 3 متر وصب الجزء السفلي للعمود ثم يتم تقفيل الباب وصب باقي العمود في نفس الوقت

    أخي راجع الكود المصري وحالات مراجعة التصميم وأرجو الرد

    0 Not allowed!



  4. [24]
    احمد احمد حسن علام
    احمد احمد حسن علام غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    متشكرييييييييييييييييييييين يا جماعه على اهتمامكم بالموضوع وجزا الله كل من شارك خير الجزاء

    0 Not allowed!



  5. [25]
    العاني مهندس
    العاني مهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    ماعندي ادنى معلموه عليه لان هو ترك السؤال بدون توضيح

    0 Not allowed!



  6. [26]
    عمار يوسف صالح
    عمار يوسف صالح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 149
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مرحبا يا أخي الكريم
    قرأت حلول الأخوة المهندسين وجزاهم الله
    إن استنتجت أن العمود لا يتحمل الحمولة التصميمية ولم تستطع التكسير لسبب من الأسباب فأوضح لك المقترحات التالية لعلها تساعدك في الحل:
    1- تخفيف حمولة العمود بإعادة الحل الإنشائي حول المنطقة من السقف القريبة من العمود
    2- استخدام الطابوق الخفيف(البلوك العازل الفوم) لتخفيف أحمال الجدران
    3- بإمكانك زيادة تحمل العمود باستخدام الكاربون فايبر حيث يلف به العمود( كالضماد على الكسر)
    وستحصل على مقاومات مضاعفة لتحمل العمود (مجرب)
    أرجو أن أكون أفدتك في مسألتك والله ولي التوفيق وشكراً

    0 Not allowed!



  7. [27]
    judii80
    judii80 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يجب توضيح الأحمال بصورة أكثر وكذلك العزوم وعموما يمكن حساب الأحمال الحقيقية الواقعة علي العمود ( حمل محموري + عزم في الاتجاهين) بعدها يمكن تعمل تصميم من أول لنفس الطول وتقارن الموجود مع المطلوب

    0 Not allowed!



  8. [28]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    مشكلة العمود ده في الانبعاج ومن جهة العرض 25 سم لو تقدر تزرع كمرة في منسوب العتب مثلا لو في اعتاب في المكان ده وتربطه مع اي عمود اخر ولكن في اتجاه ال25 سم وفي اي منسوب بحيث لا يزيد طول الجزء الواحد الحر من العمود بعد تزريع الكمرة عن 375 سم
    وعموما الانبعاج من ضمن حلول تقليله انك تزود القطاع او تقلل الارتفاع الح او تقلل الاجهاد اللي ها يتصمم عليه العمود بنسبة 10 او 15 % وده طبعا يرجع من حساب الحموله الفعليه علي العمود ومقارنتها بالجهد الجديد بعد تخفيضه لو امن يبقي ما فيش مشكله
    وطبعا يفضل عمل اختبار لخرسانه العمود بعد 28 يوم ومعرفة مدي صلاحياتها وجودتها
    لان ممكن تكون الحسابات امنه لكن الوضع في الموقع لا يمت للحسابات باي صله
    وربنا يوفق الجميع

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML