دورات هندسية

 

 

عمود خرساني طوله 5.4 متر

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28
  1. [11]
    كريم العاني
    كريم العاني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية كريم العاني


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 533
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم اخي العزيز يجب عليك حساب الحمل لهذا العمود اولا قبل التسليح والصب ولكن في اعتقادي اني مع الاخوة ان هذا العمود يحتمل ان يحصل فيه انبعاج لقلة سمكه وارتفاعه العالي وكذلك قلة التسليح الموجود فيه و الله اعلم .

    0 Not allowed!



  2. [12]
    المهندس ابوعمر
    المهندس ابوعمر موجود حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية المهندس ابوعمر


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 1,240
    Thumbs Up
    Received: 46
    Given: 16
    حبيب البى لازم تحددلنا العمود شايل ايه جايز جدا يكون منظر جمالى فمفسش عليه اى خطر

    اما لو كان شايل فهو فى هذه الحاله يعتبر tall column
    فى هذه الحاله يجب معرفه المبنى مقيد ام لا وبعدين نقول العامود امن ام لا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    asm123
    asm123 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    lamda=L/B=5.4/0.25=21.6
    هذة النسبة مسموح بها اذا كان المبنى مقيد
    المبنى مقيد تعنى ان بة نظام اتشائى لمقاومة القوى الانشائية مثل:shear wall,bracing

    0 Not allowed!



  4. [14]
    باسل حلب
    باسل حلب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 304
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا جماعة الأخ يلي طلب استفسار مارد على تسائلنا الظاهر انه رمى السؤال ومشي....

    0 Not allowed!



  5. [15]
    احمد احمد حسن علام
    احمد احمد حسن علام غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا يا جماعه بصراحه با اشكركم جدا جدا ع الاهتمام
    والله هدا العامود شايل 40 طن ع الاكتر
    ويوجد كمره عليه من اعلى في ثلاث اتجاهات
    ياريت اكون وضحت ؟
    وانا متشكر للمره التانيه
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  6. [16]
    المهندس الصاعد
    المهندس الصاعد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 3
    السلام عليكم

    بالعودة إلى الكود العربي السوري وباجراء بعض الحسابات نجد :

    بافتراض المقاومة المميزة للبيتون Fc = 18
    وإجهاد الخضوع للفولاذ Fy = 240
    نجد أن قدرة تحمل هذا العمود هي :

    N = 60 t

    وبأخذ التحنيب الناتج عن الطول الزائد
    بمعامل التحنيب : Kb = 1.6
    وبأخذ اللامركزية الناتجة عن أن العمود طرفي ( 3 كمرات )
    بمعامل التكافؤ : Ke = 1.15
    نجد أن قدرة تحمل العمود انخفضت إلى :
    N = 33 t
    وعليه فلا يجوز تحميله بأكثر من 33 طن

    والله اعلم............

    ملاحظة/ الحسابات السابقة وفق الطريقة الكلاسيكية ( المرنة ).


    المهندس الصاعد

    0 Not allowed!



  7. [17]
    mshafey
    mshafey غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بمراجعة الاحمال واستخدام الكود المصري وجد ان العمود امن بالنسب للقطاع ممكن تكون هنا مشكلة بالنسبة للتسليح نتيجة العزم الناتج من الانبعاج ( ممكن اوي العمود ميحصل له اي حاجة ) حاول تعمل له تجربة تحميل لو انت قلقان لكن العمود مش هيحصل له crushing مرفق طيه البرنامج اللي تم الحساب عليه

    0 Not allowed!



  8. [18]
    المهندس الانشائي6
    المهندس الانشائي6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد احمد حسن علام مشاهدة المشاركة
    انا يا جماعه بصراحه با اشكركم جدا جدا ع الاهتمام
    والله هدا العامود شايل 40 طن ع الاكتر
    ويوجد كمره عليه من اعلى في ثلاث اتجاهات
    ياريت اكون وضحت ؟
    وانا متشكر للمره التانيه
    والسلام عليكم
    يا أخي من البداية عليك توضيح ما ختمت به
    حياك الله على كل حال ...الاخوة كفوا و وفوا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    احمد احمد حسن علام
    احمد احمد حسن علام غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ع العموم انا بشكر كل من ساهم بالرد ع هذا الموضوع المهم وجزاه الله كل خييير

    0 Not allowed!



  10. [20]
    نوفل عبد الرزاق
    نوفل عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لوكان العمود خارجي او عمود ركني وبجواره اعمدة اخرى يمكن ان نضع كمره جانبيه رابطه بين خط الاعمدة الموجود فيه هذا العمود وتعمل الكمره باستخدام (sika impresion )
    لوكان العمود داخلي ويؤثر على النواحي المعمارية فيجب تكبير العمود بشكل مناسب للابعاد والوظائف المعمارية