    مساعده لمهندس كهرباء

    ممكن اعرف الخطوات التي تلي عملية حساب الاحمال الحرارية في المبني من الناحية الكهربية
    واكون شاكر جداااااااا

  2. [2]
    محمد مصلح ابو سمك
    محمد مصلح ابو سمك غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية محمد مصلح ابو سمك


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أولاً من الافضل عند توزيع الاحمال لازم تعرف كل دائرة كم تسحب تيار أمبير
    في توزيع يعتمد على الوات بس هو مش بالطريقة العلمية بس تستخدم
    الطريقة تقول
    كل أضاءة او مروحة تحسب ب 100 وات
    وأول مأخذ نعطيه 1000 وات وبقية الماخذ 500 وات
    ونوزع الاحمال كالاتي
    قاطع 5 أمبير ياخذ حمل 500 وات
    وقاطع 10 أمبير ياخد حمل 1000 وات يعني 1 ك وات
    اما المكيف فياخذ قاطع 20 أو 30 أمبير
    يعني ممكن تاخذ 100 وات من الحمل تقابلة 1 أمبير من القاطع
    ولو مثلا لاقيت حمل 700 وات ومافي طبعا قاطع 7 أمبير
    فبهذه الحاله تاخذ القاطع الاكبر والاقرب الي هو 10 أمبير
    دي طرقة سريعه معمول بيها عند أصحاب الخبرة طبعا لو عملنا طريقة علميه ودراسات بانوصل لنفس النتائج أو قريبة منها يعني دي طريقه مجربة
    لحساب الحمل في موقع:
    من المعلوم أن كل جهاز كهربائي مكتوب عليه استطاعته
    فما عليك إلا أن تجمع الاستطاعات المحتملة ثم تقسمها على فرق الكمون الذي ستطبقه على الموقع لتعرف شدة التيار الذي سيمر في القواطع فتختار القاطع المناسب .
    وإليك هذا المثال :
    موقع فيه ثلاث غرف ومطبخ وحمام فيه الأجهزة التالية :
    ثلاث مكيفات ثلاث آلاف وحدة لكل مكيف مجموعها =9000
    سخان ماء للحمام والمطبخ العدد اثنان = 2 × 1500 = 3000
    تلفزيون عدد 3 متوسط 200 وات لكل واحد = 600
    كمبيوتر ولواحقه متوسط حمل 200 وات = 200 وات
    إنارة 20 وحدة إنارة لكل واحدة 50 وات = 1000
    غسالة نصف حصان 375 وات تقريبا = 400
    واحدة نصف حصان تقريبا = 800 وات
    فرن كهربائي 3000 وات
    مجموع الأحمال 19500 تقريبا 20000
    فإذا كانت خطوط التغذية ثلاثية الأطوار لكل طور 110 وات هذا يعني أننا نجري العملية التالية
    20000÷ 220 = 91 أمبير نضرب ب 2 ثم نقسم على 3 = تقريبا = 60 أمبير
    وهذا يعني أنك بحاجة لأن تطلب من الشركة قاطع ثلاثي الأطوار قوته 60 أمبير
    أو عداد 60أمبير وهذا سيكون بدون أخطار إذا لم يعمل الموقع بطاقته العظمى
    وهو معرَّض لارتفاع حرارة القاطع إذا اشتغل الموقع بطاقته العظمى وخاصة في فصل الصيف ولذلك يفضل أن تطلب قاطع 70 أمبير ( طبعا ثلاثي ) لكي لا تقع في المشاكل
    مثال : 1
    1 جهاز تكييف = 3000 فولت امبير
    1 غسالة فول اوتوماتيك = 3000
    1 دفاية = 3000
    1 تليفزيون = 200
    1 كمبيوتر = 500
    8 وحدات اضاءة 80 وات =80/.8 =100
    6 برايز = 6 *200= 1200
    3 مراوح سقف = 200
    1 جرس كهربائي =150
    1 فرن كهربائي =2000
    1 مكنسة كهربائية = 1800
    المجموع الكلى فولت امبير =15150 فولت امبير
    اول 3000 فولت امبير كلها
    15150-3000=12150* 60%=7290 فولت امبي
    المجموع الكلى للااحمال= 7290+3000= 10290 فولت امبير

    دليل نيونز بجانبي الآن وأسمه الكامل هو :
    Newnes Electrical - Pocket Book / E. A. Reeves
    دار النشر :
    Heinemann Newnes - UK

    أما النسخة العربية منه فهى :
    دليل نيونز الكهربائي
    ترجمة : سراب للمشاريع التقنية
    الناشر : الدار العربية للعلوم ـ لبنان

    أما برنامج ABB المجاني الذي يقوم بحساب الأحمال الأفتراضية والتوزيع الدقيق عند التصميم فهو DocWin/ ABB:

    وهو برنامج رائع شبيه بالأوتوكاد لكنه خاص بالتصميم الكهربائي حصراً بالأضافة الى أمكانيته حساب مقاطع الموصلات بالضبط ، وكيفية توضع البارات والتأريض ، ومحطات التحويل الخ ...، وهو ما لا يستطيع الأوتوكاد فعله .
    والبرنامج مجاني ، ويمكن طلبه من موقع ABB أو عن طريق أي فرع معتمد لـ ABB

    0 Not allowed!



  3. [3]
    محمد مصلح ابو سمك
    محمد مصلح ابو سمك غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية محمد مصلح ابو سمك


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أولاً من الافضل عند توزيع الاحمال لازم تعرف كل دائرة كم تسحب تيار أمبير
    في توزيع يعتمد على الوات بس هو مش بالطريقة العلمية بس تستخدم
    الطريقة تقول
    كل أضاءة او مروحة تحسب ب 100 وات
    وأول مأخذ نعطيه 1000 وات وبقية الماخذ 500 وات
    ونوزع الاحمال كالاتي
    قاطع 5 أمبير ياخذ حمل 500 وات
    وقاطع 10 أمبير ياخد حمل 1000 وات يعني 1 ك وات
    اما المكيف فياخذ قاطع 20 أو 30 أمبير
    يعني ممكن تاخذ 100 وات من الحمل تقابلة 1 أمبير من القاطع
    ولو مثلا لاقيت حمل 700 وات ومافي طبعا قاطع 7 أمبير
    فبهذه الحاله تاخذ القاطع الاكبر والاقرب الي هو 10 أمبير
    دي طرقة سريعه معمول بيها عند أصحاب الخبرة طبعا لو عملنا طريقة علميه ودراسات بانوصل لنفس النتائج أو قريبة منها يعني دي طريقه مجربة
    لحساب الحمل في موقع:
    من المعلوم أن كل جهاز كهربائي مكتوب عليه استطاعته
    فما عليك إلا أن تجمع الاستطاعات المحتملة ثم تقسمها على فرق الكمون الذي ستطبقه على الموقع لتعرف شدة التيار الذي سيمر في القواطع فتختار القاطع المناسب .
    وإليك هذا المثال :
    موقع فيه ثلاث غرف ومطبخ وحمام فيه الأجهزة التالية :
    ثلاث مكيفات ثلاث آلاف وحدة لكل مكيف مجموعها =9000
    سخان ماء للحمام والمطبخ العدد اثنان = 2 × 1500 = 3000
    تلفزيون عدد 3 متوسط 200 وات لكل واحد = 600
    كمبيوتر ولواحقه متوسط حمل 200 وات = 200 وات
    إنارة 20 وحدة إنارة لكل واحدة 50 وات = 1000
    غسالة نصف حصان 375 وات تقريبا = 400
    واحدة نصف حصان تقريبا = 800 وات
    فرن كهربائي 3000 وات
    مجموع الأحمال 19500 تقريبا 20000
    فإذا كانت خطوط التغذية ثلاثية الأطوار لكل طور 110 وات هذا يعني أننا نجري العملية التالية
    20000÷ 220 = 91 أمبير نضرب ب 2 ثم نقسم على 3 = تقريبا = 60 أمبير
    وهذا يعني أنك بحاجة لأن تطلب من الشركة قاطع ثلاثي الأطوار قوته 60 أمبير
    أو عداد 60أمبير وهذا سيكون بدون أخطار إذا لم يعمل الموقع بطاقته العظمى
    وهو معرَّض لارتفاع حرارة القاطع إذا اشتغل الموقع بطاقته العظمى وخاصة في فصل الصيف ولذلك يفضل أن تطلب قاطع 70 أمبير ( طبعا ثلاثي ) لكي لا تقع في المشاكل
    مثال : 1
    1 جهاز تكييف = 3000 فولت امبير
    1 غسالة فول اوتوماتيك = 3000
    1 دفاية = 3000
    1 تليفزيون = 200
    1 كمبيوتر = 500
    8 وحدات اضاءة 80 وات =80/.8 =100
    6 برايز = 6 *200= 1200
    3 مراوح سقف = 200
    1 جرس كهربائي =150
    1 فرن كهربائي =2000
    1 مكنسة كهربائية = 1800
    المجموع الكلى فولت امبير =15150 فولت امبير
    اول 3000 فولت امبير كلها
    15150-3000=12150* 60%=7290 فولت امبي
    المجموع الكلى للااحمال= 7290+3000= 10290 فولت امبير

    دليل نيونز بجانبي الآن وأسمه الكامل هو :
    Newnes Electrical - Pocket Book / E. A. Reeves
    دار النشر :
    Heinemann Newnes - UK

    أما النسخة العربية منه فهى :
    دليل نيونز الكهربائي
    ترجمة : سراب للمشاريع التقنية
    الناشر : الدار العربية للعلوم ـ لبنان

    أما برنامج ABB المجاني الذي يقوم بحساب الأحمال الأفتراضية والتوزيع الدقيق عند التصميم فهو DocWin/ ABB:

    وهو برنامج رائع شبيه بالأوتوكاد لكنه خاص بالتصميم الكهربائي حصراً بالأضافة الى أمكانيته حساب مقاطع الموصلات بالضبط ، وكيفية توضع البارات والتأريض ، ومحطات التحويل الخ ...، وهو ما لا يستطيع الأوتوكاد فعله .
    والبرنامج مجاني ، ويمكن طلبه من موقع ABB أو عن طريق أي فرع معتمد لـ ABB

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    السلام عليكم و رحمة الله
    اخى الكريم محمد مصلح جزاك الله خير على هذه المعلومات القيمة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    adiiy_1234
    adiiy_1234 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز لانك مهندس كهرباء وانت اكيد تعرف كل الاختيارات المناسبة لكل حمل من ناحية الاسلاك والسويجات والقواطع.بقي ان تعرف احمال الاجهزة الخاصة بالتكييف.
    عليك اولا ان تتبادل المعلومات مع المنفذ الذي يقوم باعمال التكييف وهو عليه ان يخبرك بكافة الامور والمواصفات للاجهزة ككل حتى مفرغات الهواء الخاصة بالتكييف ان وجدت وكل ما يتعلق بالتصميم وهو سيعطيك الحمل الكلي بوحدة Wاو Kwالكلية ومنها انت ستتمكن من ان تحدد ما يلزم كونك مهندس كهرباء.ارجو ان يكون جوابي مطابق لما تقصده بسوالك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    andaziar_iq
    andaziar_iq غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية andaziar_iq


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    شكر وتقدير

    جزاك الله اخى استاذ العزيز,اريد ان تعرفك اكثر ,تكدر انطينى MSN,Yahoo مالتك حتى نحكى مباشرة؟انى عندى خبرة كافية فى مجال منظومات الانذار المبكر ,كاميرات المراقبة.......اى واحد يحتاج اى شىء اكدر اساعده

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML