دورات هندسية

 

 

التزامن او التوافق بين مولدتين

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 22
  1. [1]
    طلال الكلداني
    طلال الكلداني غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    التزامن او التوافق بين مولدتين

    اعزائي المهندسين لدي مشكلة في مجال عملي بخصوص ربط مولدتين على التوازي باستخدام جهاز تزامن لاعطاء مجموع طاقتي المولدتين في ان واحد لتشغيل مشروع ماء . فمن لديه معلومة او خبرة في هذا المجال الرجاء اسعافي به وبالسرعة الممكنة . مع الشكر

  2. [2]
    الهوينه
    الهوينه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هناك اجهزة اليكتروية ويدوية والموضوع ليس بالسهولة اللتي تتخيلها
    اذا اردت المزيد ممكن تراسلني على الايمبل التالي
    fsg20041*************

    0 Not allowed!


    وما نيل المطالب بالتمني
    ولكن تأخذ الدنيا غلابا

  3. [3]
    ابو سجاد اسامه
    ابو سجاد اسامه غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عمارسامي
    عمارسامي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عمارسامي


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 8
    اخي العزيز اذا اردت ربط مولدتين على التوازي فيجب توفير جهاز توافق لعمل تزامن بين المولدتين اي تشغيل المولدة الاولى ووضعها حيز الانتاج ثم تدوير المولدة الثانية ( بدون حمل ) وتشغيل جهاز التزامن فيعطيك فرق السرعة بين المولدتين بالزيادة او النقصان وتقوم بتغيير سرعة المولدة الثانية يدويا او يقوم بها جهاز التزامن بهذه المهمة بصورة ذاتية ويقوم بربط المولدة الثانية اوتوماتيكيا مع الحمل وتقسيم الحمل بين المولدتين ....
    اذا كان لديك اي استفسار فيمكنك الرد على هذه المشاركة...

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ودفارس
    ودفارس غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ودفارس


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خير عندي سؤال ماهو التزامن ؟يوجد تعريف مختصر وهو عملية اشراك المولد في الشبكة الكهربائية هل هذا صحيح وتوضيح اكثر في المولدات التزامنية ثلاثية الطور

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ثائر هويدي
    ثائر هويدي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كيف اربط مداخل جهاز التزامن والقصد ليس البور بل الكونترول لوسمحتم ياأخوان

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م رشدي حموده
    م رشدي حموده غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م رشدي حموده


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 417
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    أخي الكريم فضلا عما ذكره اخواني الأفااااضل بعاليه ،، وددت أن أذكرك بشروط التوصيل على التوازي :
    1. أن يكون للمولدين نفس القدرة ك.ف.أ
    2. يتم تشغيل المولدين على نفس التردد
    3. أن يكون لهما نفس ترتيب الأوجه اثناء التوصيل The Same Phase Sequence
    ( R, S,T + Neutral )
    4. أن يكون لهما نفس الفولت The Same Voltage
    5. أن يكون لهما نفس زاوية الوجه The Same Phase Shift

    ولاحظ ان هذه الشروط يمكنك التحقق منها يدويا اذا توفرت اجهزة القياس ..
    اما النظام الأتوماتيك يمكنه قياس الفولت والتردد والتحكم فيهما عن طريق تزويد السرعة او خفضها وتزويد وخفض تيار المجال المغناطيسي للمولد ، كما يمكنه التأكد من صحة ترتيب اطراف التوصيل او The Same Phase Sequence وكذلك The Same Phase Shift


    0 Not allowed!


    مع خااااااالص تحيااااااااااااااتي اخوكم: ابو العربي


  8. [8]
    yousf almohinds
    yousf almohinds غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرالجزاء

    0 Not allowed!



  9. [9]
    yousf almohinds
    yousf almohinds غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل يشترط ان تكون المولدات ذات نفس القدره (kva) لتربط عن طريق جهاز التزامن

    0 Not allowed!



  10. [10]
    yousf almohinds
    yousf almohinds غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل يمكن تشغيل مولده واحده فقط في حالة ربط التزامن وبقاء الثانيه (standbay)

    0 Not allowed!



  