    استخدام الضوء في الكشف ممكن وسهل جدا ((مع انه طريقه غير معتمده دوليا من اي كود او مرجع)))
    1-مرر قطعه من السلك داخل المجرى من اوله الى اخره((تدكيك)) واربط به الكشاف من الجهه الاخرى على ان يكون كشاف ببطاريه
    2- اسحب السلك وتابع اماكن التسريب
    اخي المهندس الكويتي اذا كان كود smacna له كتاب في التفتيش على الدكت وفي كثير من الاحيان تخضع لتعليمات الاستشاري وقد يأتي بنفسه لمتابعه عمليه الفحص واذا كان من شروط التعاقد عمليه ضبط و موازنه بأجهزه معايره فهذا هو المتبع دوليا وفي كل الاكواد

    0 Not allowed!



  3. [13]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    بجد الله ينور عليكم جميعا
    و نعم الرجال

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  4. [14]
    بغل
    بغل غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    الارجو افادتي بنموذج لموازنة هواء داخل الدكت ( اbalancing)

    0 Not allowed!



  5. [15]
    abdelsalamn
    abdelsalamn غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 603
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 2

    رد: فحص مجاري الهواء بعد التركيب

    جزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  6. [16]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645

    رد: فحص مجاري الهواء بعد التركيب

    Leak Test.jpg

    Reference:

    HVAC Duct Construction Standards Metal & Flexible. Second Edition
    Chapter 1, Page 36

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  7. [17]
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 2,294
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 0

    رد: فحص مجاري الهواء بعد التركيب

    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [18]
    Ahmed meca 88
    Ahmed meca 88 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Ahmed meca 88


    تاريخ التسجيل: Jan 2012
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 28
    maximum length for horizontal duct be tested


    0 Not allowed!



  9. [19]
    eng_taha_a
    eng_taha_a غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية eng_taha_a


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 241
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 9
    شكرا على المعلومات الجيده

    0 Not allowed!



  10. [20]
    محمد بحريه
    محمد بحريه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد بحريه


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 205
    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 3
    سلمت يداك

    0 Not allowed!





    أخوكم فى الله

    محمد بحريــــــــــــــــــــه

  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML