دورات هندسية

 

 

فحص مجاري الهواء بعد التركيب

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]
    البطنان
    البطنان غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 84
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    فحص مجاري الهواء بعد التركيب

    ارجوا افادتي باي معلومات حول كيفية فحص منظومة مجاري الهواء ducts بعد التركيب من التسريب اي من تسريب الهواء ولكم لشكر والتقدير

  2. [2]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخي الكريم هذه الطريقة انا شخصيا متبعها في عملية الفحص وسوف افيدك بها
    1 - اغلق كافة فتحات التي يخرج منها الهواؤ بواسطة اي حاجز متوفر لديك ( انا استعمل قطع من العزل الستريوبول )
    2- عند الوحده الداخلية هناك فتحة السحب اشعل قطعة قماش تكون كبيرة الحجم نسبيا ولا تجعلها تحترق بل اطفئها عند ما تبداء بالاشتعال واجعلها تطلق دخان
    3 - سوف تجد ان الدخان يتسرب من اماكن الغير معزولة بشكل جيد
    4 - ولكى مني تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

    أخي العزيز .....
    بالنسبه لـــ
    ارجوا افادتي باي معلومات حول كيفية فحص منظومة مجاري الهواء ducts بعد التركيب من التسريب اي من تسريب الهواء ولكم لشكر والتقدير
    فهي كثيره ومتنوعه ... وكما تكرم و افاد اخي السابق انه يستخدم احداها و هي طريقة الدخان ... وكما شرح تفصيلياً..
    و هناك طرق اخرى تستخدم لأختبار عزل المجاري...
    1- الدخان...
    2- الضوء
    وكيفيتها .. بعد ما نقوم بغلق جميع المخارج نقوم بادخال لمبه ... داخل Duct ثم نقوم متابعة
    ظهور هذا الضوء من الخارج من الاماكن المشكوك فيها ...
    3- النيتروجين
    نقوم بغلق جميع المخارج ... ثم نقوم باطلاق شحنة من غاز النيتورجين داخل الداكت .."شحنة بسيطه " و من الخارج نمرر جهاز اكتشاف التنفيس الالكتروني ...فيقوم باصدار صافره طويله عاليه عند المكان المصاب بالتسريب ... "ولكن هذه الطريقة غير ماعتمده في العمل لان التكلفه تكون مارتفعه".
    بالتوفيق للجميع يا رب

    تحياتي
    سلاااااااااااااااام

    1 Not allowed!



  4. [4]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخي الكريم ان عملية اللمضة هذه مستحيلة التنفيذ لاكثر من سبب:
    1 استحالة ان تستطيع ان تدخل المبة بالدكت لطول مسافته .
    2 يجب ان يكون التسريب بشكل مستقيم ليمر منه الضوء الا اذا كان الضوء يسلك طريق غير مستقيم .
    3 عمليت حقن كمية من غاز النتروجين بداخل الدكت ومتابعتها بجهاز كشف تسربات الغاز هي شبه مستحلية لانه يصعب الوصول الى كافة المناطق التي يسير بها الدكت وكلفتها العالية .
    4 اظن يكفي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    المهندس الكويتي
    المهندس الكويتي غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 731

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخي الكريم لا يوجد فحص للدكت بعد التركيب .... اهم شي التاكد من وضع المعجون العازل علي وصلات الدكت بشكل جيد ... واذا حصل تهريب للهواء بعد العزل (طبعا اذا كنا وضعنا المعجون بشكل جيد) ستكون نسبة بسيطه ومهمله .... لا تتعب نفسك بالفحص بس تاكد من تمام العزل اثناء التنفيذ

    0 Not allowed!



    علي العهد باقون يا أمير القلوب

  6. [6]
    جمال عبد الحميد
    جمال عبد الحميد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    البطنان
    البطنان غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 84
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا اخواني جزاكم الله خير وانت اخي المهندس الكويتي اعتقد انك اختصرت المسافة جدا وبالفعل ماقلته هو الافضل جزاك الله خير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    انور الشرعبي
    انور الشرعبي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    عزل مجاري الهواء

    [quote=المهندس الكويتي;387435]اخي الكريم لا يوجد فحص للدكت بعد التركيب .... اهم شي التاكد من وضع المعجون العازل علي وصلات الدكت بشكل جيد ... واذا حصل تهريب للهواء بعد العزل (طبعا اذا كنا وضعنا المعجون بشكل جيد) ستكون نسبة بسيطه ومهمله .... لا تتعب نفسك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    M.Ghareb
    M.Ghareb غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    جزاكــــــــــــــــم الله خيـــــــــــــراً

    0 Not allowed!



  10. [10]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    كلة تمام وكل الي اتقال صح واكيد بس في بعض التطبيقات في مجال التكييف زي مجال الادوية والصناعات الالكترونية يجب التاكد من عزل الصاج بصورة جيدة ووضع معجون بصورة جيدة علي الاماكن المشتبة بها وايضا يتم اختبار الضوء وبصراحة انا بعمل اختبار الضوء علي المسافات الطويلة ةوزات مساحة مقطع كبير عن طريق عامل صغير الحجم بيمشي بداخل الصاج اوقات لما يكوتن الصاج في مكان حيوي وربنا يوفق

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML