دورات هندسية

 

 

من لديه تفسير

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    reda_el
    reda_el غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    من لديه تفسير

    السلام عليكم و رحمتة الله و بركاته
    أنا أعمل مهندس تنفيذى لتكييف مركزى و أثناء عمل تجربه لوحدات المناولة وجدت أختلا ف الأمبير
    بين الثلاث فازات فى حدود 1 أمبير فهل هذا يؤدى إلى مشكلة .
    نأمل من أصحاب الخبرات الإفاده ولكم جزيل الشكر

    من مواضيع reda_el :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    ibraessa
    ibraessa غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ibraessa


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    عزيزي المهندس السائل
    ان الاختلاف الحاصل في التيار سببه الاختلاف في الفولتيه المجهزه وهناك نسب مسموحه للاختلاف في الفولتيه تصل الى 15% .
    لذلك فان فرق التيار الذي حدث عندك لايعتبر حاله خطره ومسموح به.
    ولكي تتخلص من هكذا مشاكل عليك ربط جهاز حمايه يسمى(phase Controller) يقوم بحماية الاجهزة من فرق الفولتيه العالي ومن انعكاس دوران الفيزات وفي حالة انقطاع احد الفيزات فان هذا الجهاز يقوم باطفاء الاجهزة الكهربائيه ويتم ربط هذا الجهاز مع البورد الكهربائي.
    واذا اردت ان اجهزك بالمخطط الكهربائي للربط فانا حاضر.
    مع التقدير

    المهندس
    ابراهيم النعيمي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخي الكريم ان فرق 1 امبير لا يعد مشكله بل هو طبيعي جدا لناحية الاحمال المركبة على كل خط ( فاز ) وان حدود السماحية 1% للاجهزة التي تكون استطاعتها اقل من 10 Hp و 2% للاجهزة التي تزيد عن هذه الاستطاعة مع الاخذ بعين الاعتبار الحمل الموجود على هذه المحركات

    0 Not allowed!



  4. [4]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    كما سبق ووضح اخواني ... لا قلق يا اخي من هذا الفرق البسيط ... و ان الفرق قد يصل معك الى 25 درجة في بعض الاحيان فلا تقلق ..

    بالتوفيق

    سلاااااااااام

    0 Not allowed!



  5. [5]
    reda_el
    reda_el غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمتة الله وبركاته

    أخى المهندس ابراهيم النعيمى
    • جزاكم الله كل خير على الرد و هو بالفعل موجود ( phase controller ) بلوحة الكهرباء

    وجزا الله كل من ساهم بالمشاركة خير الجزاء

    0 Not allowed!



  