دورات هندسية

 

 

مساعدة في إنشاء مبني للتبريد(تبريد خضار /بطاطس)

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 32
  1. [11]
    hamaj_1968
    hamaj_1968 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا اعرف اي شيء عن هذا الموضوع ولذا لماذا اشارك

    0 Not allowed!



  2. [12]
    هيام سعيد
    هيام سعيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    للاسف الشديد الاخ المتكامل يريد المشاركة بدون اي معلومات و كان السائل يساله عن صندوقة بطاطا يريد شرائها نرجوا ان تكون المشاركات فعالة و ليست لتسلية ا هواة المراسلة
    الاخ السائل يمكنك متابعة الخبرة للتدفئة و التبريد لانه سوف يقدم معلومات قيمه عن وحدات الخزن بكل جوانبها و منها مادة البطاطا درجة الحرارة المطلوبه للتخزين عمر التخزين حساب الحمل الحراري لغرفة 10× 6× 4.5 مواد العزل انواع الاجهزة و كل ما يتعلق بهذا الموضوع و ستجده بمنتدى المهندسة هيام عن طريق هشام جربوع و شكرا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    basantkf
    basantkf غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    من اين احصل علي هذا

    مادة البطاطا درجة الحرارة المطلوبه للتخزين عمر التخزين حساب الحمل الحراري لغرفة 10× 6× 4.5 مواد العزل انواع الاجهزة و كل ما يتعلق بهذا الموضوع و ستجده بمنتدى المهندسة هيام عن طريق هشام جربوع و شكرا

    ارجو التوضيح او وجود رابط للمهندسة / هيام او الاخ / هشام

    ولك الشكر,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    0 Not allowed!



  4. [14]
    basantkf
    basantkf غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل هناك من يساعد يامهندسين الخير

    0 Not allowed!



  5. [15]
    basantkf
    basantkf غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    والله العظيم انتو ولاد حلال لما الواحد مستني مساعدة ومافيش حد يمد ايدة

    يبئة ايه الفائدة من ذلك

    0 Not allowed!



  6. [16]
    Tolerant
    Tolerant غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أنا أعرف مهندس و بالفعل قام بعمل ثلاجة تبريد و تجميد لى . من كفر الشيخ و لكن ممكن يعملهالك هبعتلك رقمه على الinbox الخاص بك .

    0 Not allowed!



  7. [17]
    سبحان الملك
    سبحان الملك غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اريد الرد فى مثل هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  8. [18]
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الأخ الفاضل /

    مع أمنياتي بالتوفيق



    التبريد و التجميد (2 )



    2 - جمع المعلومات عن الحيز المراد تنفيذه:-

    - يتم الأتفاق مع العميل علي :-
    · نوع المنتج
    · كمية المنتج المستهدف .
    · الرؤية المستقبلية ( هل ينوي زيادة المساحة )
    - المعاينة :-
    · في حالة أن المبني مقام بالفعل يتم تحديد المكان المفترض من العميل ومدي صلاحيتة للعمل ففي كثير من الأحيان يكون أختيار العميل و فقا لرؤيتة التي يحددها عادة التوفير للمساحة أو أختيار مكان لغير مناسب لتركيب الوحدات .
    · في حالة أن الأرض خالية من أي مباني يجري التقسيم للمكان الي عنابر في حالة تنوع العنابر من حيث درجات التخزين المطلوبة ( من غير المعقول أن يتم أستخدام أرض خالية لعمل غرفة واحدة صغيرة نظرا لعدم جدوتها الأقتصادية عل الأقل في مصر ) .
    بعد ذلك يتم القياس للمساحه المستهدفه قياسا فعليا دقيقا و يتم رسم أفقي للمكان مع الأشارة الي أتجاة الشمال مع أفتراض مكان الأبواب ( يسهل عملية التخزين ) .
    * قياس درجتي الحرارة الجافه و الرطبة الخارجية .
    · في حالة أن المبني مقام يتم قياس نفس الدرجات داخل المبني .
    · في حالة المبني المقام يتم تحديد نوع العزل الحراري ( بأستخدام الواح الأستيربور – أستخدام البانوهات سابقة التجهيز ) .
    · في الحلة الثانية يتم الأتفاق مع مهنس مدني علي التنفيذ مع وضع القيود المطلوبه لأعمال التبريد .
    يتم مليء الجدول التالي و الأحتفاظ به كمستند من مستندات العملية نظرا لأهميتة في حساب الأحمال و كذا التعاقد .

    أسم القائم بالمعاينة ------------------------ التاريخ ------------------
    أسم المشــــــــروع ------------------------ المــالك ------------------
    عنوان المشـــروع ------------------- المدينة -------- البلد ----------


    درجات الحراره الخارجية ( التصميم )
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) في حالة المبني القائم .
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) للحيز المبرد .
    * الجافه --------- ف .
    * نسبة الرطوبة ------- %.
    الدرجات الخاصه بالحيز المبرد يتم تحديدها علي أساس المنتج ومن جداوال سيتم وضعها عند القيام بحساب الحمل الحراري .
    الأبعـــــــاد .
    مساحة الحائط الشمالي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الشرقي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الغربي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الجنوبي ------------- قدم 2
    مساحة الأرضية ------------- قدم 2
    مساحة السقف ------------- قدم 2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    المنتــــــــج :-
    نوع المنتج -------------
    كمية التخزين اليومي -------- باوند .
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    التيار الكهربي بالموقع .





    التبريد و التجميد (3 )



    حساب الحمل الحراري :-

    حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( dunham- bush refrigeration engineering manual ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله
    في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
    اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( wall heat gain ) :-

    المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )

    1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    * معامل النفاذية الحرارية
    يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
    · مرفق جدول يحدد المعامل
    بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- ( 1 )
    ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( product load ) :-

    المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
    2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
    3 – كمية التحميل اليومي .
    * الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-2)
    * قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
    الحمل الحراري للتنفس للمنتج
    الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ ( 2-1-1 )
    ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( infiltration – air chang load):-
    فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط

    الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
    رابعا الأحمال الأخري ( miscellaneous loads ) :-

    الأضاءة
    مسطح الأرضية -- قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة --- ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    المواتير
    معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية -- و.ح.ب / hp / ساعة * ---- hp الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    العمال
    عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان --- و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة

    الأجمالي
    في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق --- و.ح.ب / 24 ساعة
    ** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
    تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  9. [19]
    eng abdulrhman
    eng abdulrhman غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    التكلفة تعتمد على نوع الثلاجات

    0 Not allowed!



  10. [20]
    حنان الكور
    حنان الكور غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اذا سمحت اريد معرفه مدة تخزين البندوره والملفوف والعنب والقرنبيط (الزهره) داخل غرف التبريد وتحت ايه درجه حراره ممكن حفظها؟

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML