دورات هندسية

 

 

الترسبات على أغشية التناضح العكسي ,,,,,,

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 36
  1. [21]
    مدير الانتاج
    مدير الانتاج غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    thanks for this kind information

    0 Not allowed!



  2. [22]
    رائد الزبيدي
    رائد الزبيدي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله عنا الف خير

    0 Not allowed!



  3. [23]
    المهندس باسل قاسم
    المهندس باسل قاسم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يجزاك الخير
    مشكور

    0 Not allowed!



  4. [24]
    ع ـبدالله
    ع ـبدالله غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يعطيكـ العااافيه اخر ناادر

    0 Not allowed!


    أذىآ كانت الح ـياة تقاس بالسع ـادهـ فاكتبوىآ ع قبرٍي مات قبل ان يووولد[/IMG]

  5. [25]
    abu elwan
    abu elwan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تحية طيبة وبعد, ارجو من الزملاء الاعزاء المساعدة في سبب ارتفاع قيمة ال Tds (170 Ppm لل Vessel رقم واحد للمرحلة الاولى لمحطة Ro تعمل بمرحلتين حيث ان المرحلة الاولى تتكون من 3 Vessels والثانية من 2 Vessel. مع العلم ان باقي ال Vessels تعطي قيمة Tds بحدود 15ppm
    كذلك تم تنظيف الاغشية Cip ولكن دون فائدة

    وشكرااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  6. [26]
    ahmed appas
    ahmed appas غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور يا اخى كتييييييير

    0 Not allowed!



  7. [27]
    ياسر الكومى
    ياسر الكومى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور أخي الكريم ولكن استفسار عن الفقره (ب) المعروف أن الحمض يكون ph <7 فكيف يكون الغسيل بمحلول حمض الستريك وph = 8 أرجو الأفاده وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [28]
    مدير الانتاج
    مدير الانتاج غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abu elwan مشاهدة المشاركة
    تحية طيبة وبعد, ارجو من الزملاء الاعزاء المساعدة في سبب ارتفاع قيمة ال Tds (170 Ppm لل Vessel رقم واحد للمرحلة الاولى لمحطة Ro تعمل بمرحلتين حيث ان المرحلة الاولى تتكون من 3 Vessels والثانية من 2 Vessel. مع العلم ان باقي ال Vessels تعطي قيمة Tds بحدود 15ppm
    كذلك تم تنظيف الاغشية Cip ولكن دون فائدة

    وشكرااااااااااااااا
    Dear Sir
    Some times the gasket of the inner tube or the O-ring get leaks so small amount of the raw water interfere with the product water leading to this increase of the TDS
    You should open the vessel from both side and check all the gasket and o-Ring .
    thanks

    0 Not allowed!



  9. [29]
    حيدر الملاح
    حيدر الملاح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 136
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا على المعلومات الجيدة بس ممكن اعرف طريقة تحديد نوع الترسبات في الاغشية؟حتى تتم المعالجة الصحيحة

    0 Not allowed!



  10. [30]
    ahmedra
    ahmedra غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ العزيز senior المادة التي ذكرتها صوديوم ميتا باي سلفيت هي ليست مانع تكلس وانما هي تستخدم لخفض تركيز الكلور الحر في الماء قبل دخوله الى الاغشية لتجنب تلفها وتكتب اختصارا(SMBS)

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML