دورات هندسية

 

 

سؤال لمن يرى نفسه قوي في الوقاية

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
  1. [1]
    derar_101
    derar_101 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال لمن يرى نفسه قوي في الوقاية

    يستعمل الارضي لاكمال الدائرة في حال حصول short circuit
    لماذا لانلغي وجوده وبذلك لن ينتج عندنا اية تيارات عالية في النظام
    ويمكن معرفة اذا انقطع الخط ام لا عن طريق اشارة digital ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. [2]
    مهندس/اسماعيل
    مهندس/اسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مهندس/اسماعيل


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    علي فكرة الارضي مهم جدا في الدائرة الكهربيه لعمل الحمايه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    derar_101
    derar_101 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس/اسماعيل مشاهدة المشاركة
    علي فكرة الارضي مهم جدا في الدائرة الكهربيه لعمل الحمايه
    ok مهم بس ليش مهم وما هي فائدته غير اكما الدائرة وهل يمكن الاستغناء عنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.سعد نجم


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 722
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بداية
    ماذا تقصد بالأرضى؟
    هل تقصد neutral ام earth ?

    0 Not allowed!



  5. [5]
    derar_101
    derar_101 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.سعد نجم مشاهدة المشاركة
    بداية
    ماذا تقصد بالأرضى؟
    هل تقصد neutral ام earth ?
    ال earth وليس ال neutral

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.سعد نجم


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 722
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة derar_101 مشاهدة المشاركة
    يستعمل الارضي لاكمال الدائرة في حال حصول short circuit
    لماذا لانلغي وجوده وبذلك لن ينتج عندنا اية تيارات عالية في النظام
    ويمكن معرفة اذا انقطع الخط ام لا عن طريق اشارة digital ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اذا الغينا وجود ارضى الحماية
    ترى الى اين يذهب تيار القصرفى حالة حدوثه؟

    0 Not allowed!



  7. [7]
    derar_101
    derar_101 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.سعد نجم مشاهدة المشاركة
    اذا الغينا وجود ارضى الحماية
    ترى الى اين يذهب تيار القصرفى حالة حدوثه؟
    اعتقد انه لن يكون هناك تيار قصر لأن الدائرة تصبح مفتوحة
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.سعد نجم


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 722
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخى!
    الم تسمع عن شخص ما تكهرب عند ملامسته لجهاز ما؟
    اذا لم تكن قد حدثت معك انت شحصيا!!!
    كثيرا ما يحدث تكهرب لأى جهاز بسبب شحنة استاتيكية اوطرف كهرباء ملامس للجهاز او ضعف العازل او ..............
    عندها يجب تأريض الجهاز او اى جهاز حتى تتسرب هذه الكهرباء فى الارضى (الأقل مقاومة) عن اى جسم اخر ملامس للجهاز المكهرب
    كذلك يستخدم جهاز كاشف التسريب ضد الأرضى لإكتشاف وجود تسريب فعلى للكهرباء
    فيقوم بفصل التيار مباشرة.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    derar_101
    derar_101 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.سعد نجم مشاهدة المشاركة
    اخى!
    الم تسمع عن شخص ما تكهرب عند ملامسته لجهاز ما؟
    اذا لم تكن قد حدثت معك انت شحصيا!!!
    كثيرا ما يحدث تكهرب لأى جهاز بسبب شحنة استاتيكية اوطرف كهرباء ملامس للجهاز او ضعف العازل او ..............
    عندها يجب تأريض الجهاز او اى جهاز حتى تتسرب هذه الكهرباء فى الارضى (الأقل مقاومة) عن اى جسم اخر ملامس للجهاز المكهرب
    كذلك يستخدم جهاز كاشف التسريب ضد الأرضى لإكتشاف وجود تسريب فعلى للكهرباء
    فيقوم بفصل التيار مباشرة.
    اول معلومة اخذتها في عالم الكهرباء كانت ان التيار لا يمر الا في دائرة كاملة
    فاذا لم يكن هناك محول تأريض (zig zag transformer)في محطة التحويل فلن يمر هذا التيار اصلا ولن يحدث اي تفريغ
    انا ارى ان هذا تحليل منطقي فما رأيكم؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  10. [10]
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.سعد نجم


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 722
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    ما هو محول التأريض zig zag transfrmer ???

    0 Not allowed!



  