دورات هندسية

 

 

حساب قطر الانابيب

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1

    حساب قطر الانابيب

    --------------------------------------------------------------------------------

    السلام عليكم
    لدي مخزن تبريد ذو مبخرات نوع تمدد مباشر بعدد اثنان وكل منها ذو 25 طن تبريد
    وان المخزن يبعد عن غرفة الضواغط بحدود 40 متر
    كيف يتسنى لي حساب قطر انبوب السائل والراجع؟ان الغاز مستخدم فريون 22
    حيث ان الموجود هو واحد انج للدفع (خط السائل)واني من خلال مشاهداتي لمخازن اخرى اتوقع ضعف القطر المستخدم ولكن ليس عن طريقة علمية
    هل لديكم اية طريقة لحساب هذه الاقطار مع جزيل الشكر مقدما علما اني على عجلة من هذا السوال مع التقدير

  2. [2]
    Alahelahmed
    Alahelahmed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم

    نعم القطر واحد انج يبدو صغيرولكن للحصول على اجابة دقيقة ارجو اعطاء معلومات اكثر واهمها

    درجه حرارة المبخر
    درجه حرارة المكثف
    هل المبخرات مربوطة علئ نفس الدائرة؟ اي ان حمل التبريد الكلي 50 طن؟


    واذا امكن لحسابات ادق

    حجم الضاغطة وعددها؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    اشكرك اخي على الاجابة
    1)درجة حرارة المخزن المفروضة هي (4 درجة مئوية)
    2)المبخرات مربوطة على التوازي مع بعضها حيث الخط المجهز للاثنين هو واحد انج ويعطي لكل مبخر خط نص انج لخط السائل
    3)المكثف من نوع التبخيري ولم اقيس درجة حرارته
    4)الضواغط كثيرة لانه تجهز مخازن اخرى منفصلة ولكن هناك خط لسحب السائل لهذه الدورة من الخط الرئيسي للدائرة
    لا اعرف اذا كانت هذه المعلومات تنفعك واذا تسمح ارسل لي الطريقة وانا اقوم بالحساب لانه اخاف تصير عليك زحمة مع تقديري

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Alahelahmed
    Alahelahmed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم

    الطريقة هي حساب الجريان الازم (لحمل الكلي 175 كيلو واط) حسب مبادء التبريد وعليك مراجعة مادة التبريد وثم تحسب الاقطار اللازمة بعد افتراض السرع القصوى وهي

    Liquid line max 0.75 m/s
    Suction line max 15 m/s

    على كل حال انا استخدت برنامج coolpack

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Alahelahmed
    Alahelahmed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    البقية يا اخ ستار

    كما تلاحظ ان قطو السائل 46 ملم اي 2 انج وقطر الراجع 85 ملم اي 3 ال4 انج
    وهذا ماضهرته الحسابات

    ومصارت عليا اي زحمة

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  6. [6]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1

    شكرا جزيلا

    اشكرك اخي على المساعدة
    وشكرا لجهدك بس اخاف اثقل عليك اذا سمحت شرح مختصر للبرنامج واني سوف ابحث عليه واحفظه لدي
    االله يحفظك
    اخوك المهندس ابو احمد

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محمد جلال احمد
    محمد جلال احمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Momed_22***********

    ارجو معرفة الفرق بين الفريون الممتاز والفريون الردىء

    0 Not allowed!



  8. [8]
    محمد جلال احمد
    محمد جلال احمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو معرفة الفرق بين الفريون الكويس والفريون الردىء

    0 Not allowed!



  9. [9]
    حمد المغربي
    حمد المغربي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو معرفة الفرق بين الفريون الكويس والفريون الردىء

    0 Not allowed!



  