دورات هندسية

 

 

سؤال لمن لديه الحل

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    ماجد-الطائف
    ماجد-الطائف غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال لمن لديه الحل

    إخواني المهندسين أود التعرف على طريقة اختبار التمديدات الصحية في مبنى تحت الانشاء مع شكري وتقديري لكم.

    من مواضيع ماجد-الطائف :


    0 Not allowed!


    اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا

  2. [2]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    يتم تركيب ساعة ضغط و إغلاق جميع منافذ الشبكة .
    من ثم تضغط المياه بواسطة جهاز خاص للضغط حتى تصل إلى درجة الضغط المطلوبة و هي عادة ( 5 بار للتمديات الحلوة و 0.5 بار للتمديدات المالحة ) .

    تترك الشبكة تحت الضغط 24 ساعة و نراقب ساعة الضغط مرة أخرى .

    إذا تغير مؤشر الضغط فهذا دليل وجود تسرب في مكان ما و إلا فالشبكة سليمة .

    تحياتي ..

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية engramy


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 1,414
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
    يتم تركيب ساعة ضغط و إغلاق جميع منافذ الشبكة .
    من ثم تضغط المياه بواسطة جهاز خاص للضغط حتى تصل إلى درجة الضغط المطلوبة و هي عادة ( 5 بار للتمديات الحلوة و 0.5 بار للتمديدات المالحة ) .

    تترك الشبكة تحت الضغط 24 ساعة و نراقب ساعة الضغط مرة أخرى .

    إذا تغير مؤشر الضغط فهذا دليل وجود تسرب في مكان ما و إلا فالشبكة سليمة .

    تحياتي ..

    م . أبو بكر
    جزاك الله خيرا على هذا الشرح

    0 Not allowed!





    -----------------------------------------------------------------------------------------


  4. [4]
    nice_anoos
    nice_anoos غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    طريقة اخرى رايتها لاختبار التمديدات الصحية , وذلك عن طريق استخدام بالونات خاصة توضع في المصارف , ويتم نفخ هذه البالونات باستخدام منفاخ خاص وهي داخل الماسورة , حتى يتم اغلاق الماسورة , ثم تعبا كل التمديدات بالمياه , وتترك المياه فيها لمدة 24 ساعة , ويراقب اذا كان هنالك اي تسييل او نقصان في منسوب المياه , وتعالج اماكن الضعف والخطا, وفي النهاية تنفس هذه البالونات وتخرج من المصرف

    وتحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ماجد-الطائف
    ماجد-الطائف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا أستاذي الفاضل م. أبوبكر على المعلومة
    والشكر موصولا للأخ engramy والأخ nice-anoos

    0 Not allowed!


    اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا

  6. [6]
    سناء محمود
    سناء محمود غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    انت تريد فحص شبكة صرف صحي وليس شبكة مياه.
    تتبع طريقة نفس طريقة الأواني المستطرقة، تأخذ خط بين نقطتين وتغلق أحدهما اغلاق تام باستخدام كوع والآخر تركب عليه كوع مع وقاف طوله أعلى من منسوب الماسورة المراد اختبارها ونملأه بالمياه حتى فوهته ونتركه لمدة 2-3 ساعة ويتم اختباره اذا نقص منسوب المياه به يكون هناك تسريب ويجب معالجة التسريب والا تكون الماسورة سليمة وننتقل لنقاط أخرى.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية engramy


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 1,414
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سناء محمود مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    انت تريد فحص شبكة صرف صحي وليس شبكة مياه.
    تتبع طريقة نفس طريقة الأواني المستطرقة، تأخذ خط بين نقطتين وتغلق أحدهما اغلاق تام باستخدام كوع والآخر تركب عليه كوع مع وقاف طوله أعلى من منسوب الماسورة المراد اختبارها ونملأه بالمياه حتى فوهته ونتركه لمدة 2-3 ساعة ويتم اختباره اذا نقص منسوب المياه به يكون هناك تسريب ويجب معالجة التسريب والا تكون الماسورة سليمة وننتقل لنقاط أخرى.
    أعتقد إن الكلام ده صح
    ومنطقى أكتر
    لأن مواسير الصرف الصحي مش محتاجة ضغط 3 بار ولا حاجة
    مياه الصرف الصحي فيها بتمشي تحت تأثير الجاذبية مش بالضغط

    0 Not allowed!





    -----------------------------------------------------------------------------------------


  8. [8]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    أعتقد إن الكلام ده صح
    ومنطقى أكتر
    لأن مواسير الصرف الصحي مش محتاجة ضغط 3 بار ولا حاجة
    مياه الصرف الصحي فيها بتمشي تحت تأثير الجاذبية مش بالضغط
    نحن قلنا ضغط 0.5 بار للتمديات المالحة أخي رامي .. لأنها تجري بالراحة و الضغط يحصل عند انسداد أحد القساطل فقط .

    مع المحبة .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    محمد اسماعيل صباح
    محمد اسماعيل صباح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي احسن طريقة لفحص شبكة الصرف الصحي هي بان تطبق طريقة الاواني المستطرقة مثل ما قالت الاخت سناء محمود اما اذا كنت تعرف افضل شيء في طريقة اختيار مسار شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه يراعى ان تسير بخطوط مستقيمة وان تقطع اقل ما يمكن من القواطع وان لا يزيد الميل عن الميل المطلوب بالنسبة للصرف الصحي لان ذللك يؤدي الى انسياب الماء تاركا وراءه المواد الصلبة ومع مرور الوقت يؤدي ذللك الى انسداد في مجرى الشبكة لذا فان الخط سيحتاج الى صناية مرلت كثيرة جدا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ناجي وبس
    ناجي وبس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يتم عمل اختبار التسرب لخطوط الصرف الصحي بواسطة فمع الاختبار وهو اختبار للتسرب عبارة عن قمع يتناسب ارتفاعه مع قطر الماسورة واذا حدث اي تسريب للمياه فيحدث هبوط في المياه داخل القمع ومن ذلك يتضح وجود عيوب في الخط المختبر واذا لم يحث تسريب يدل ذلك على عدم وجود عيوب في الخط

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML