دورات هندسية

 

 

صب جدار مائل 45 درجة

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    الصورة الرمزية hk-irq
    hk-irq
    hk-irq غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    صب جدار مائل 45 درجة

    السلام عليكم ....
    لدي حوض دائري من الخرسانة على شكل قمع funnel سمك الجدار 50 سم اريد ان اصبه casting المشكلة انه مائل(اي جدران القمع) 45 درجة مع الافق فعند الصب pouring concrete ستفشل العملية بسبب الميل slope القوي....... فهل هناك اي افكار لانجاح العملية ؟.... شكرا مقدما .

  2. [2]
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الديب


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 516
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    يا اخي لصب هذا الشكل فانك سوف تصب داخل الفورمة الخشبية او المعدنية
    1 يتم الصب علي مراحل 20 سم ثم 20 سم
    2- استخدام خرسانة ذان هابط منخفض اي درجةاللدونةبها منخفضة حتي لا يحدث ضغط جانبي كبير
    3- استخدام الهزاز الميكانيكي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    hk-irq
    hk-irq غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية hk-irq


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    في الحقيقة لاتوجد فورمة لان من خارج القمع يوجد ال blinding (الحوض مستواه تحت مستوى الارض ) ومن الداخل تكمن المشكلة انه الكونكريت سينزلق ..... ولكن كما قلت ساستعمل خرسانة ذات لدونة منخفضة اي نسبة الماء اقل من المعتاد كي لا تنزلق ..كما افكر باستعمال قطعة ply wood لاحجز الخرسانة بصورة مؤقتة وازيلها بعد ذلك وهذه القطعة يضغط عليها العمال كي لا ترتفع

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML