دورات هندسية

 

 

الفواصل الانشائية للابنية

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    ستارعبدالجبار
    ستارعبدالجبار غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    الفواصل الانشائية للابنية

    السلام عليكم
    اريد ان اعرف السافة الكافية لعمل الفواصل الانشائية في الابنية وحسب الكود الامريكي والرجاء ارسال لي الفقرة الخاصة في الكود الامريكي على المفاصل الانشائية

  2. [2]
    عادل احمد
    عادل احمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخى العزيز
    يوجد فى ال ACI-224-3R-95- ما يخص حساب طول الفاصل الانشائى للمبانى
    و المعادلة التالية تستخدم فى حساب الطول الذى نعمل عنده الفاصل

    Lj<= 111*h/DT
    حيث
    Lj= expansion joint spacing
    Dt= 2/3*(Tmax-Tmin)-17
    h= column height
    Tmax,Tminهى درجات الحرارة المئوية
    و بالتوفيق ، مع تحياتى

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    بشكل مختصر

    يتم تنفيذ فاصل إنشائي لتمدد في الأبنية كل :

    40 م في الأماكن الشديدة الرطوبة ( على البحر ) .
    35 م في الأماكن المتوسطة الرطوية .
    30 م في الأماكن الجافة .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    m3ah1425
    m3ah1425 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بالنسبة للمعادلة الخاصة ب aci برجاء توضيح تطبيقها واشتراطاتها

    0 Not allowed!



  5. [5]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    thx..
    pls is temperature is measured in degress cent. or fehren.

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML