دورات هندسية

 

 

فواصل تمدد لسور

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    مشاري
    مشاري غير متواجد حالياً

    عضو تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل: Jul 2003
    المشاركات: 274
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0

    فواصل تمدد لسور

    السلام عليكم

    ننشى سور طوله 100 م الباكيه الوحده 4 م تقريبا السور ليس بلك ولكنه شرائح حديده
    الي اعرفه ان البعد الأفقي بين فاصل تمدد وآخر للأسوار المستمرة 12 م .

    علما انهم خشبو الميده وسلحوها لكن باقي لم تصب وتجاهلو الفواصل قلت للمقاول يجب عمل فواصل تمدد كل 12 متر قال المقاول ما يحتاج لان السور عباره عن شرائح حديده قلت له لكن عندك ميده خرسانيه
    قال حسناً سنعملها كل اربع بواكي يعني كل 20 متر

    اخبرونى هل اصر على موقفي ام لا وتكون 12 يعني 12 كل ثلاث بواكى

  2. [2]
    samymasry
    samymasry غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز انت على حق تماماً، لكن اذا كانت الميده مدفونة والتغير في درجات الحرارة ليس كبير يمكن زيادة المسافة بين الفواصل حتى 20 او 25 متر دون مشاكل ، لكن يجب ان تنتبه الى انه يجب عمل الفواصل في السور المعدني وعلى امتداد الفاصل بالميدة.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    hosam mansour
    hosam mansour غير متواجد حالياً
    زائر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 218
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عمليا ..... يلب - ينبعج - يهتز السور المعدنى من اى قوى افقيه عليه ! من واقع الخبره والرؤيه العمليه..واعتقد كل 3 باكيات اى 12 متر معقوله وحسب قطاعات الحديد للسور وارتفاعه

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML