دورات هندسية

 

 

ماهو رايكم في قص حديد الاعمدة على 4 متر في الدور الاخير بدلا من 4.30 مع انه يوجد ملح

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
  1. [11]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    ممكن اختلاف اكواد
    فى الكود المصري 60 مرة قطر السيخ او متر ايهما اكبر
    لم اسمع قبل كذلك عن تشريك 40 مرة قطر السيخ فى الاعمدة

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ابو الهندسه
    ابو الهندسه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 3
    الاخوه المشاركين
    طول الاشتراك لايعتمد فقط على القطر وبس ايضا يعتمد على النسبه بين مقاومة الحديد والخرسانه فاشتراك الحديد ذو المقاومه العاليه مع جرايد خرساني مرتفع يختلف من جرايد الى جرايد اخر وطريقة احنساب الاشتراك (laap ) يعطى بصيغه امبيريكيه لاتحضرني الان واعطائها بصورة عدد فطر هي من باب التسهيل ليس الا
    ختاما اود التذكير بان الكود السوفيتي لعام82 لمقاومه مكعبيه 200كج/سم2 وحديد 2800كجم/سم2 يعطي اشتراك بساوي30قطر فقط

    0 Not allowed!



  3. [13]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    ارجو ان لا يحصل التباس عند الاخوة المهندسين بين الحديد الاملس والحديد العالى المقاومة فطول الرباط او التشريك فى الحديد الاملس هو 35 مرة قطر السيخ بينما فى الحديد العالى المقاومة 60 مرة قطر السيخ والحديد المستخدم حاليا هو حديد عالى المقاومة

    0 Not allowed!



  4. [14]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    ارجو ان لا يحصل التباس عند الاخوة المهندسين بين الحديد الاملس والحديد العالى المقاومة فطول الرباط او التشريك فى الحديد الاملس هو 35 مرة قطر السيخ بينما فى الحديد العالى المقاومة 60 مرة قطر السيخ والحديد المستخدم حاليا هو حديد عالى المقاومة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    ابوابراهيم خليل
    ابوابراهيم خليل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 69
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    40مرة فى الكود البريطانى
    Bs8110

    0 Not allowed!



  6. [16]
    asm123
    asm123 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    طول الرباط يعتمد على القوى الموثرة فى اسياخ التسليح وليس رتبة الحديد وعند حساب طول الرباط فانة يتم وضع القوة الموثرة فى اسياخ كدالة فى رتبة الحديد مضروبا فى نسبة استخدام القطاع فلا يوجد فرق بين طول الرباط لحديد mild or high grade اذا كانو بنفس القطر وحالة السطح واحدة لنفس قوة الشد وعموما فان طول الرباط يعتمد على :
    1- القوى الوثرة فى الاسياخ.
    2- قوة التماسك بين الخرسانة والحديد والتى تعتمد على رتبة الخرسانة وحالة سطح الحديد.
    3 - حالة سطح الحديد و التى تعتمد على اذا كانت اسياخ ملساء ام ذى نتوات وهل الحديد معزول بمادة لمقومة الصدا ام لا.
    4- المسافة بين الاسياخ وكلما زادت قصر طول الرباط المطلوب.
    5- سمك الغطاء الخرسانى حول الاسياخ و كلما زاد كلما قصر طول الرباط المطلوب.
    6- وجود حديد تسليح عمودى على الاسياخ يقلل من طول الرباط المطلوب ( تحزيم بالكانات ).
    7- نوع نهاية طرف الاسياخ ( حديد مجنش او موصول ب end plate او nut or bolt head)
    وعموما فانها غالبا ما تكون 30 مرة قطر السيخ المشدود للاسياخ ذات النتوات طبقا للكود الامريكى ACI 318M-05
    وعند عمل اختبارات فعلية للاسياخ فان مقاومتها للسحب من الخرسانة تحتاج الى اقل بكثير من هذة القيم.
    اما بالنسبة للكود المصرى فهى 60 مرة قطر السيخ وما ذلك الا لتجنب سوء التنفيذ فى بلدنا الحبيب مصر.
    واعمدة المنشات الاعتيادية دائما تكون معرضة لاجهادات ضغط و هو ما يتطلب طول رباط 25 مرة قطر الحديد للتنفيذ خارج مصر و 40 مرة للتنفيذ داخل بلدنا الحبيب مصر.

    0 Not allowed!



  