    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    ارجو من اخوتي في قسم التبريد ان يفيدوني في اجابة هذة الاسئلة
    في مصنع بلاستيك توجد وحدة تبريد 10 طن فيها ان المبخر كان فية بيب مثقوب وبعدها فتحناها ولحمناة واعدنا تركيبة من جديد مع تغير الفلتر لكن حدث ما يلي
    1/ ان التبريد يحدث مباشرة بعد الفلتر وبشكل قوي.
    2/هل دائما الانابيب قبل الفلتر تكون دافئة قليلا.
    3/كيف نعرف ان الفريون قد اختلط مع الماء.
    4/التفريغ في الواحدات الكبيرة يكون الى كم.
    ارجوكم الاجابة في اقرب وقت لة سمحتم.
    شكرا

  2. [2]
    مصطفى الكناوي
    مصطفى الكناوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    u must make sure that the new filter is good and suitable to the system and also to check that ther is no obstruction on ur system

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    السلام عليكم
    اخي الكريم اذا حدث تبريد بعد الفلتر مباشرة وكما تقول قوي فانه هتالك انسداد في الفلتر ويكون عمله كعمل الخانق اي صمام تمدد
    لذا يجب عمل تفريغ للمنطقة من الغاز وفتح القديم واستبداله باخر بعد التاكد من عمله

    0 Not allowed!



  4. [4]
    eslamenan
    eslamenan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اى العزيز
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    بالنسبه لسوالك الاول -ان التبريد يحدث مباشرة بعد الفلتر وبشكل قوي؟
    فهاذا يعنى ان الفلتر فى حد ذاته اصبح اداه انتشار--هذا يعنى ان
    أ-)اما ان يكون يكون الماسوره الداخله الى الفلتر حدث بها خفس كبير او اثنار
    اللحام دخل الى الفلتر وعمل سدد بالداخل
    ب-) الفلتر من الداخل به خفس او نوعه لا يتنايب مع الوحده

    العلاج-- تغيير الفلتر بما يتناسب مع حجم الوحده ومراعات دقه الحامات والحرص على عدم دخول جزء من المعدن المستخدم لللحام الى داخل المواسير
    وسؤالك
    2/هل دائما الانابيب قبل الفلتر تكون دافئة قليلا.؟
    نعم هذا الشكل الطبيعى يكون الفلتر دافئ وهذا يعنى ان الدائره مضبوطه وتعمل بكفائه وشحنتها مضبوطه ويمكن عمل هذا كمعيار لضبط شحنه الماكينه بالفريون3/كيف نعرف ان الفريون قد اختلط مع الماء.4/
    اكيد عن طريق تسرب الشحنه وتقل كفائتها وهذا العطل الاساسى لكى تعمل صيانه للدائره
    التفريغ في الواحدات الكبيرة يكون الى كم.
    بقدر الامكان كما يحدث فى الوحدات الصغيره مع اختلاف الوقت بحيث لا تتعجل
    ارجو ان اكون وفيت بالشرح
    وشكرا م/ اسلام

    0 Not allowed!



  5. [5]
    eslamenan
    eslamenan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اى العزيز
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    بالنسبه لسوالك الاول -ان التبريد يحدث مباشرة بعد الفلتر وبشكل قوي؟
    فهاذا يعنى ان الفلتر فى حد ذاته اصبح اداه انتشار--هذا يعنى ان
    أ-)اما ان يكون يكون الماسوره الداخله الى الفلتر حدث بها خفس كبير او اثنار
    اللحام دخل الى الفلتر وعمل سدد بالداخل
    ب-) الفلتر من الداخل به خفس او نوعه لا يتنايب مع الوحده

    العلاج-- تغيير الفلتر بما يتناسب مع حجم الوحده ومراعات دقه الحامات والحرص على عدم دخول جزء من المعدن المستخدم لللحام الى داخل المواسير
    وسؤالك
    2/هل دائما الانابيب قبل الفلتر تكون دافئة قليلا.؟
    نعم هذا الشكل الطبيعى يكون الفلتر دافئ وهذا يعنى ان الدائره مضبوطه وتعمل بكفائه وشحنتها مضبوطه ويمكن عمل هذا كمعيار لضبط شحنه الماكينه بالفريون3/كيف نعرف ان الفريون قد اختلط مع الماء.4/
    اكيد عن طريق تسرب الشحنه وتقل كفائتها وهذا العطل الاساسى لكى تعمل صيانه للدائره
    التفريغ في الواحدات الكبيرة يكون الى كم.
    بقدر الامكان كما يحدث فى الوحدات الصغيره مع اختلاف الوقت بحيث لا تتعجل
    ارجو ان اكون وفيت بالشرح
    وشكرا م/ اسلام