    اسال الله ان يكون هذا الموضوع مفيد لاخوانى


    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخوانى الاعزاء اقدم لكم موضوع شيق وهو شرح طريقة تركيب مكنه مركزى 20طن من نوع السبلت يونت ترين وهذا الشرح قمت بكتابته عاقب عمليت التركيب التى استغرقت منى حوالى ثلاث اسبيع بعد رفع الماكينه على سقف المبنا وكانة من نوع السبلت يونت

    اولا قمت بعمل المقايسه للخامات المطلوبه لعمليت التركيب من المواسير والكعان والجلب وكانة المسافه بين الوحدتان حوالى 15 متر وايضا مقايسة الكهرباء وساقوم بشرح الجزء الميكانيكى وهوى عمل وصل الدائره بالموسيرثم شرح طريقة توصيل الكنترول بين الفانه والكباس
    1 - تاتى وحدةال comp تكون مطببه من خط السحب واطرد وتكون الوحده تحت ضغط اختبار 30ضغط جوى
    2 - نقوم قطع اللحمات التى كانت مطبب بها فى الخطان
    3 - نقوم بتفصيل المواسير بين الfan والcomp وعمل فى الحسبان اماكن تركيب زجاج البيان tى خط السائل بعد الخروج من المكثف مباشر
    3 - تم تركيب مصيدة الزيت على خط السحب ذالك اذا كان الكباس اعلى من الفانه


    ارجو منكم الدعاء

  2. [2]
    cutter
    cutter غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سكرا ليك الله يكرمك هووووو مافيش رسم يعني ضورة ولاااااا ايه
    الله يكرمك يابيه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حمدى حمدى#
    حمدى حمدى# غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ان شاء الله

    فيه صور للموقع اثناء التركييب ساقوم بعرضها ان شاء الله

    0 Not allowed!



  4. [4]
    eslamenan
    eslamenan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز تصحيح
    مصيده الزيت فى خط الطرد ام السحب

    0 Not allowed!



  5. [5]
    حمدى حمدى#
    حمدى حمدى# غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الفاضل مصيدة الزيت تركب فى خط السحب فى الوضع الراسى ان وجد

    0 Not allowed!



  6. [6]
    eslamenan
    eslamenan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز
    كيف يخرج الزيت من الضاغط هل من خط السحب ام الطرد ؟
    يوضع دائما مصيده الزيت فى المكان المحتمل الخروج منه لكى لا ينتشر الى باقى الدائره
    وشكرا
    م/ اسلام

    0 Not allowed!



  7. [7]
    حمدى حمدى#
    حمدى حمدى# غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الفاضل مصيدة الزيت وضع فى اخر نقطه فى الدائره لكى يتجمع الزيت فى كوع المصيده ويقوم الضاغط بسحبهمره اخرا الى داخله وتعاد الدوره مره ثانيه يعنى ان الفريون يخرخ معه زيت وتساعد مصيدت الزيت على تجميعه مره اخرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حمدى حمدى#
    حمدى حمدى# غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    انطزر الباقى

    انشاء الله ساكمل الموضوع بالتفاصيل مع الصور

    0 Not allowed!



  9. [9]
    moha.saeed11
    moha.saeed11 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 127
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 4

    اساسيات تركيب التكييف المركزىمن نوعdx

    شكرا وننتظر المزيدمن شخصكم الكريم

    0 Not allowed!



  10. [10]
    زياد تبريد
    زياد تبريد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هذا الشرح المختصر

    0 Not allowed!



  